 Протокол Omron Host-link
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   12.02.03 15:03

Интересует информация о протоколе Omron Host-link. Где можно скачать его описание (можно на английском языке)? Большинство Omron'овских панелей работает по этому протоколу - как я понял физический уровень у него - это RS-485. Устройства в сети работают как slave'ы? Какие команды можно им выдавать?

С уважением, Иван Жуков.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Протокол Omron Host-link
Автор: Dmitry Golovkin 
Дата:   12.02.03 15:53

>
> Интересует информация о протоколе Omron Host-link. Где можно
> скачать его описание (можно на английском языке)? Большинство
> Omron'овских панелей работает по этому протоколу - как я понял
> физический уровень у него - это RS-485. Устройства в сети
> работают как slave'ы? Какие команды можно им выдавать?
>
> С уважением, Иван Жуков.

Omron HostLink это протокол, напоминающий Modbus Ascii, омроновские панели
(терминалы) могут работать и по специальному протоколу NT Link. Физический
уровень у него RS232 или RS422 (485 не подходит).
Описание могу выслать директом, если сообщите какой у вас контроллер.

Головкин Д.Г.
golovkin@xxxxxx.xxx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Протокол Omron Host-link
Автор: VendigoST 
Дата:   09.10.07 05:07

Здравствуйте!

У меня контроллер Siemens S7-400. Мне необходимо завести на контроллер (в часности на стойку расширения ET-200M) цифровой сигнал по интерфейсу RS422 протокол передачи Host-Link. Siemens не поддерживает данный протокол передачи. Мне посоветовали описать протокол передачи в коммуникационном процессоре. Не могли бы вы выслать подробную информацию по данному протоколу для разработки драйвера устройства.

Заранее благодарен.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Протокол Omron Host-link
Автор: Pike 
Дата:   09.10.07 10:05

Омроновские панели (NS) поддерживают так же подключение по MPI и Profibus. Свяжитесь с теми у кого брали терминал они должны помочь.
При использовании Host-Link есть маленький нюанс - терминал работает как мастер.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Протокол Omron Host-link
Автор: VendigoST 
Дата:   09.10.07 19:01

В моем случае используются не панель. У меня ситуация связанна с БКНС. Там стоят частотники, которые управляют насосами. С этих частотников идет кабель RS-422 и протокол передачи Host-Link. Мне представители Siemens предложили написать драйвер для коммуникационного проуессора.Вот такие они перцы!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Протокол Omron Host-link
Автор: Pike 
Дата:   10.10.07 11:56

А что за ПЧ? В омронвских ПЧ протокол связи по 422/485 отнюдь не хост-линк, а модбас.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Протокол Omron Host-link
Автор: Pike 
Дата:   10.10.07 14:44

Возможно будет проще воспользоваться вот этим вот устройством: http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home/products/controlcomponenents/TemperatureCont/Auxiliaries/PRT1-SCU11/default.asp