Автор: Dmitry Golovkin
Дата: 12.02.03 15:53
>
> Интересует информация о протоколе Omron Host-link. Где можно
> скачать его описание (можно на английском языке)? Большинство
> Omron'овских панелей работает по этому протоколу - как я понял
> физический уровень у него - это RS-485. Устройства в сети
> работают как slave'ы? Какие команды можно им выдавать?
>
> С уважением, Иван Жуков.
Omron HostLink это протокол, напоминающий Modbus Ascii, омроновские панели
(терминалы) могут работать и по специальному протоколу NT Link. Физический
уровень у него RS232 или RS422 (485 не подходит).
Описание могу выслать директом, если сообщите какой у вас контроллер.
Головкин Д.Г.