форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Посоветуйте кондиционер для аппаратной
Автор: willy@xxxxxx.xx.xx 
Дата:   08.09.03 18:20

Good $daytime,

Заранее приношу извинения за не-совсем-топик. Если кто посоветует более
тематическое место -- заранее благодарен.

У меня три аппаратных, объемом от 10 до 40 куб.м. Все необитаемые, заполнены
шкафами с техникой (серверы Intel), оборудованием связи, АТС, ИБП Symmetra.

В настоящее время мы пытаемся поддерживать тепловой режим при помощи бытовых
split-систем. Три проблемы:

* После пропадания электросети кондиционер автоматически не встает на
охлаждение;
* Два модуля, висящих на одном холодильнике, не могут работать во
взаимоисключающих режимах. Второй модуль находится в офисе и управляют им
люди, при этом на первом охлаждение может выключиться;
* Большая теплоотдача у Symmetra и что будет, если в момент ее
включения температура в помещении уже под 30 градусов.

С другой стороны:

* Требований по шуму и циркуляции в помещении особых нет, поэтому
может подойти более дешевый и надежный оконный кондиционер, возможно, с
рукавом для подачи воздуха в интересующие точки.
* Хочется, чтобы однажды установленный режим не менялся после потери
питания. Пульт ДУ тоже не нужен -- только переключатель режимов на стене.
* Круглосуточная работа не обязательна -- если оно хочет сливать воду
10 минут в течение часа -- пусть сливает, за это время баня не наступит.
Только чтобы асимптотически температура была не выше 22..25 градусов.
* Практика показывает, что заметно ниже, чем (температура за бортом  -
10 градусов), бытовой кондиционер не даст. С учетом особенностей нынешнего
лета -- этого мало, надо хотя бы 20.
* Наработка на отказ хотя бы три года.
* И последнее -- это уже точно в топик. Аппаратные необитаемые. Как
обеспечить сигнализацию о выходе микроклимата из расчетных параметров?

Кто как выкручивается? Посоветуйте pls. поставщиков и/или подрядчиков.

Заранее благодарен.

С уважением,
Виталий.

--
No easy hope or lies        | Федрушков Виталий Владимирович
Shall bring us to our goal, | Отдел систем и процессов управления
But iron sacrifice          | ООО ЛУКОЙЛ-Челябнефтепродукт
Of Body, Will and Soul.     | VFedrushkov@xxxx.xxxxxx.xxx
                  R.Kipling | (3512)620367





[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Посоветуйте кондиционер для аппаратной
Автор: Мирошко Леонид 
Дата:   08.09.03 19:25

> У меня три аппаратных, объемом от 10 до 40 куб.м. Все необитаемые,
заполнены
> шкафами с техникой (серверы Intel), оборудованием связи, АТС, ИБП
Symmetra.
Нужно знать тепловую выделяемую мощность и исходя из нее выбрать мощность
кондиционера.

> В настоящее время мы пытаемся поддерживать тепловой режим при помощи
бытовых
> split-систем.
Соответственно и бытовая надежность

> * После пропадания электросети кондиционер автоматически не встает на
> охлаждение;
Зависит от модели кондционера. У многих на плате есть перемычка или
дип-переключатель, который меняет тип старта.

> * Два модуля, висящих на одном холодильнике, не могут работать во
> взаимоисключающих режимах.
Как я понял, чтобы один внутренний блок на тепло, а другой на холод при
одном общем наружном. Опять же зависит от кондиционера. Есть такие, которые
позволяют. Daikin, например. Но стоит дороже.

> * Большая теплоотдача у Symmetra и что будет, если в момент ее
> включения температура в помещении уже под 30 градусов.
Ничего страшного.

> * Требований по шуму и циркуляции в помещении особых нет, поэтому
> может подойти более дешевый и надежный оконный кондиционер, возможно, с
> рукавом для подачи воздуха в интересующие точки.
Сплит гораздо эффективнее..

> * Практика показывает, что заметно ниже, чем (температура за бортом  -
> 10 градусов), бытовой кондиционер не даст.
12' - разница между подаваемым в испаритель воздухом и выходящим. Нужно
герметизировать объем, теплоизолировать и гонять через кондиционер только
внутренний воздух. В идеале можно охладить до 4'C. Но, конечно, аппаратура
внесет свой вклад.

> * Наработка на отказ хотя бы три года.
Небытовые модели.

> * И последнее -- это уже точно в топик. Аппаратные необитаемые. Как
> обеспечить сигнализацию о выходе микроклимата из расчетных параметров?
Термодатчик, компаратор и линия связи.

С уважением Леонид Мирошко
leonid@xxx-xx.xxx.xx
ДП "HCM engineering", г.Киев
+38 (044) 238-64-94

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Посоветуйте кондиционер для аппаратной
Автор: Лапшин Вячеслав 
Дата:   27.12.16 01:03

Кто-нибудь настраивал интерфейсное взаимодействие с фенкойлами DAIKIN FWB02BTV с панелью FWEC3A по Modbus RTU?
Картина следующая: без подключенного интерфейса RS485 - работает и регулирует. Если подключаю интерфейс и начинаю опрашивать регистры с 50 по 99, функцией 03 Holding Register - глохнет. Причем каких-либо команд не подаю.
Отключаю связь - опять начинает работать, то есть работает только без интерфейса. Адрес правильный, устройство отвечает.
Значения, которые вижу в регистрах приложил.
Документации, описывающей карту регистров (Communication Variables) и подходящей по характеру значений, пока не нашел.

Проектируем АСУ ТП
lapshinvr.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Посоветуйте кондиционер для аппаратной
Автор: bodis 
Дата:   28.12.16 15:42

Возможно, панель не настроена под нужный фанкойл или неправильно подключена.
Выложил все по фанкойлам и их панелям сюда yadi.sk/d/NP6W2nLr35X4A7
В одном из файлов есть кривой перевод на русский адресации Modbus.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Посоветуйте кондиционер для аппаратной
Автор: Лапшин Вячеслав 
Дата:   29.12.16 03:26

Спасибо за полезную информацию. Есть подозрение, что я пытался опросить регистры, которые отсутствуют в разметке. Возможно вышла понятная наказка за эксперименты.

Проектируем АСУ ТП
lapshinvr.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Посоветуйте кондиционер для аппаратной
Автор: bodis 
Дата:   29.12.16 09:38

Больше 10 регистров опрашивать нельзя. Проавда, наблюдались только тормоза в ответе.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Посоветуйте кондиционер для аппаратной
Автор: Лапшин Вячеслав 
Дата:   31.12.16 00:29

С Новым Годом!
Заработало. Аллилуйя!

Моих ошибок было три:
1. Нельзя брать регистров, больше, чем положено.
2. После выставления адреса не перезагружал
3. Писать уставки и команды надо импульсами в холдинг. Считывать значения с инпут регистров.

Проектируем АСУ ТП
lapshinvr.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru