Автор: Мирошко Леонид
Дата: 08.09.03 19:25
> У меня три аппаратных, объемом от 10 до 40 куб.м. Все необитаемые,
заполнены
> шкафами с техникой (серверы Intel), оборудованием связи, АТС, ИБП
Symmetra.
Нужно знать тепловую выделяемую мощность и исходя из нее выбрать мощность
кондиционера.
> В настоящее время мы пытаемся поддерживать тепловой режим при помощи
бытовых
> split-систем.
Соответственно и бытовая надежность
> * После пропадания электросети кондиционер автоматически не встает на
> охлаждение;
Зависит от модели кондционера. У многих на плате есть перемычка или
дип-переключатель, который меняет тип старта.
> * Два модуля, висящих на одном холодильнике, не могут работать во
> взаимоисключающих режимах.
Как я понял, чтобы один внутренний блок на тепло, а другой на холод при
одном общем наружном. Опять же зависит от кондиционера. Есть такие, которые
позволяют. Daikin, например. Но стоит дороже.
> * Большая теплоотдача у Symmetra и что будет, если в момент ее
> включения температура в помещении уже под 30 градусов.
Ничего страшного.
> * Требований по шуму и циркуляции в помещении особых нет, поэтому
> может подойти более дешевый и надежный оконный кондиционер, возможно, с
> рукавом для подачи воздуха в интересующие точки.
Сплит гораздо эффективнее..
> * Практика показывает, что заметно ниже, чем (температура за бортом -
> 10 градусов), бытовой кондиционер не даст.
12' - разница между подаваемым в испаритель воздухом и выходящим. Нужно
герметизировать объем, теплоизолировать и гонять через кондиционер только
внутренний воздух. В идеале можно охладить до 4'C. Но, конечно, аппаратура
внесет свой вклад.
> * Наработка на отказ хотя бы три года.
Небытовые модели.
> * И последнее -- это уже точно в топик. Аппаратные необитаемые. Как
> обеспечить сигнализацию о выходе микроклимата из расчетных параметров?
Термодатчик, компаратор и линия связи.
С уважением Леонид Мирошко
leonid@xxx-xx.xxx.xx
ДП "HCM engineering", г.Киев
+38 (044) 238-64-94
|
|