 Не искрящие устройства в помещении В-1А
Автор: Филичкин Олег Борисович 
Дата:   15.01.04 09:30

Помещение категории В1А  -образование взрывоопасной смеси при аварии

ПУЭ v6
табл 7.3.11
"Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не
подверженных нагреву выше 80 градС. Оболочка со степенью защиты не менее
IP54"

Имеется панель оператора(клавиатура)  с защитой по лицевой части IP65,
питание 24 V, RS485

Вопрос-
Надо продувать воздухом шкафчик или нет? (т.е. соблюдать требования
"повышенной надежности...")

Или вообще взрывозащищенный дисплей ставить?

Не совсем понятно выражение "не искрящих", т.к. ранее в тексте встречалось в
табл 7.3.10
 "Искрящие части машины (например , контактные кольца) должны быть заключены
в оболочку со степенью защиты не менее IP44"

С уважением,
рук. проектно-сметной группы
ООО "АСУ-ТЭК"

О.Б.Филичкин
г.Пермь

 Ответить на это сообщение  |  Список форумов    

 Темы Автор  Дата
 Не искрящие устройства в помещении В-1А  новое
Филичкин Олег Борисович 15.01.04 09:30 
 RE: Не искрящие устройства в помещении В-1А  новое
Корнилов Валерий Михайлович 15.01.04 13:00 
 RE: Не искрящие устройства в помещении В-1А  новое
Semenov_YN 02.06.20 18:07 


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru