Дата:   04.02.04 16:21

Уважаемые коллеги!
Есть ли где-нибудь информация о достоинствах
и недостатках, указанных в теме, приборов
желательно по опыту их эксплуатации.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Андрей.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: abrosimov_andrey 
Дата:   04.02.04 15:53

Уважаемые коллеги!
Можно ли где-нибудь почерпнуть информацию
о достоинствах и недостатках оных приборов,
желательно по результатам личного опыта
их эксплуатации.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Андрей.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Старухин Михаил 
Дата:   05.02.04 05:44

> Есть ли где-нибудь информация о достоинствах
> и недостатках, указанных в теме, приборов

Андрей!
По мнению эксплуатации - обычное явление МЕТРАН100
нестабильность нуля в датчиках перепада,
превышающая, очень часто, все допуски!
Изготовитель утверждает,
что МЕТРАН100 аналог САПФИРА22МП!
--
С уважением, Михаил Старухин

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: abrosimov_andrey 
Дата:   05.02.04 09:16

> Андрей!
> По мнению эксплуатации - обычное явление МЕТРАН100
> нестабильность нуля в датчиках перепада,
> превышающая, очень часто, все допуски!
> Изготовитель утверждает,
> что МЕТРАН100 аналог САПФИРА22МП!

Спасибо Михаил!
А есть ещё у кого-нибудь мнения или ссылки по данному вопросу?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Михайлин Д.А. 
Дата:   05.02.04 08:00

Hello Старухин,


СМ> Андрей!
СМ> По мнению эксплуатации - обычное явление МЕТРАН100
СМ> нестабильность нуля в датчиках перепада,
СМ> превышающая, очень часто, все допуски!
СМ> Изготовитель утверждает,
СМ> что МЕТРАН100 аналог САПФИРА22МП!

 Метран 100 не аналог Сапфира!
 В Некоторых моделях Метрана-100 используются приемники давления
 аналогичные как на Сапфирах и поэтому М-100 полностью заменяет множество их
 исполнений.

 А вообще Метран 100 это целый ряд различных моделей котырый включает
 в себя
 всю модельную линейку приборов которая присутствовала в Метране до не
 давнего времени.  Метран-100 это - интеллектуальные!!!! приборы. А так же
 могут поддерживать HART-протокол.

 А то, что у него ноль плывет, а у кого не плывет?

--
Best regards,
 Михайлин                            mailto:ormd@xxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Старухин Михаил 
Дата:   05.02.04 09:59

Г-ну Михайлину -

>  давнего времени.  Метран-100 это - интеллектуальные!!!! приборы. А так же
>  могут поддерживать HART-протокол.
Этот интеллект, с HART-протоколом приходится использовать
для калибровки и установки "0".
Зачем нужны датчики у которых "0" уплывает за допуски
при незначительном сотрясении прибора?

>  А то, что у него ноль плывет, а у кого не плывет?
  YJA110, например!
--
С уважением, Михаил

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Михайлин Д.А. 
Дата:   05.02.04 13:39

Hello Старухин,


СМ> Зачем нужны датчики у которых "0" уплывает за допуски
СМ> при незначительном сотрясении прибора?

>>  А то, что у него ноль плывет, а у кого не плывет?
СМ>   YJA110, например!
СМ> --
СМ> С уважением, Михаил

  По устойчивости к механическим воздействиям наши датчики
  соответствуют ГОСТ 12997, что подтверждается при выпуске датчика из
  производства.

  Допонительная погрешность yf=+-0,25Pmax/Pв, %.

  А YJA110 - имеет емкостную ячейку и поэтому к вибрации менее
  чувствителен.

   По нашим данным от группы качества - по вибрации практически жалоб
   нет, если только она не превышает ГОСТ.
--
Best regards,
 Михайлин                            mailto:ormd@xxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Максим Шумилин 
Дата:   07.02.04 22:58

Здравствуйте, abrosimov_andrey.

Вы писали 4 февраля 2004 г., 15:53:05:

a> Уважаемые коллеги!
a> Можно ли где-нибудь почерпнуть информацию
a> о достоинствах и недостатках оных приборов,
a> желательно по результатам личного опыта
a> их эксплуатации.
a> Заранее благодарю откликнувшихся.
a> Андрей.

По моему мнению Сапфиры - и раньше были не очень хорошие, а в последнее время
стали вообще полный отстой!!!
Особенно после того как у нас появилась возможность сравнить с другими
датчиками (Метран, МИДА, импортные...)
У сапфиров по сравнению с ним есть следующие недостатки:
1. очень мал диапазон корректировки НУЛЯ - (у других он больше в
несколько раз) - там где у других датчиков просто заново выставляем
ноль - Сапфиры переходится снимать, ставить новый датчик , а снятый
переразгонять - очень большой недостаток.
2.Новые Сапфиры (например Сапфир22МТ) - очень чувствительны к
изменению температуры, помехозащищённости, по качеству (конструкции и изготовления) стали
заметно хуже!!!
 пример 1.
  Слесарь проводит датчику ТО - вгоняет его в класс
 точности, наливает себе чаю, вызывает метролога для проверки,
 открывает форточку для проветривания, приходит метролог, проверяет -
  датчик НЕ в классе !!! :(
 слесарь, откладывает, чай в сторону, закрывает форточку, проверяет
 датчик - датчик в классе!! наливает себе чаю, вызывает метролога для проверки,
 открывает форточку для проветривания, приходит метролог, проверяет -
  датчик не в классе !!! :(
  ....
  в через день выяснили - виновата  ФОРТОЧКА!! холодный воздух с улицы
  дул на слесаря и датчик, датчик не выдержал :(
  пример 2
  Поставили датчики в помещение (Сапфир22МТ), после пуска блока температура
  повышается до 40-50 С - показания датчиков "плывут" не сильно но
  технологи требуют устранения, теперь после пуска блока 90% датчиков
  приходится корректировать на работающем блоке :( - что не критично но очень не удобно!!
  Со старыми датчиками Сапфир такого НЕ было!!
  Пример 3
  После замены старых датчиков Сапфир на Сапфир 22МТ датчики (4-20 мА)
  стали плохо стыковаться с преобразователями ток-частота АЗТП -
  пришлось вешать емкости для того чтобы убрать наводки, при установки
  старых сапфиров или других датчиков проблем нет...

датчики давления МИДА - очень понравились - компактные!!! весят грамм
100 размер 100мм на d40мм - правда не очень удобно подключать, и
выставлять ноль. И у них нет в ассортименте перепадомеров :(

Что касается Мертан - это нормальная контора!! Много новых изделий,
широкая номенклатура,нормальное качество, применяют НАРТ, нормальный
сайт, - в общем не сименс но для по сравнению с другими нашими
продвинутая контора.

У метрановских перепадомеров понравилась установка нуля!! Бросил
датчик на ноль, нажал кнопу и всё!!!  Ошибиться не возможно!! Ну или
очень трудно!! понравились их датчики с окошком (ЖК дисплеем на которм
по месту видно значение параметра - очень удобно при продувке!!) - как импортные (ну..
почти ;))
 Непонятно почему они датчики давления в не делают как МИДА (в смысле
 маленьких), или почему нет МИДАшных датчиков перепада давления???

 А производители Сапфиров - ничего нового кроме г###а за последнее
 время не сделали :( - имхо жили последнее время только на том что
 только их датчики имели лицензию ГАН для применения на АЭС, но
 теперь халява кончилась :)

Что касается импортных датчиков - они конечно красиво блестят :) но
давятся/ломаются при нарушении параметров технологического процесса, или кривых
руках слесарей точно так же, а стоимость, заметно выше, ремонтнопригодность,
 ниже (если вообще это возможно), наши датчики ремонтируются достаточно дёшево.
Что касается утверждений дилеров импортных контор что они надёжнее
... у нас большая статистика... 90% датчики не ломаются САМИ, а их
ломают :(, а сломать можно любой, наши просто дешевле, и их легко
отремонтировать, соответственно нагоняй от руководства гораздо легче
:).


PS У нас на Кольской АЭС, в цех ТАИ за последнее время закупают только
Метраны и МИДА (импортные заметно дороже).  От Сапфиров отказались
хотя у нас очень мощная ремонтная база и высококвалифицированный
персонал.




--
С уважением,
 Максим                          mailto:max38@xxxxxx.xx
 http://asutp.by.ru - Каталог интернет ресурсов по АСУ ТП.

 http://freetop.ru/?asutp -АСУ ТП - ТОП рейтинг

 http://freetop.ru/?A=ADD_SITE&user=asutp - регистрация в АСУ ТП - топ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Ответ: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Николай Наумов 
Дата:   09.02.04 10:25

>>> По моему мнению Сапфиры - и раньше были не очень хорошие, а в последнее время стали вообще полный отстой!!! .......

Да интересные рассуждения и наблюдения!
Даже захотелось ответить на данный трактат.
1. По первой позиции, надо сразу заметить, что Сапфиры с 2003 года уже невыпускаются, а те предприятия, что их выпускают просто встают в позицию дёшево, но наши всё сгребут (т.е мы сами их заставляем выпускать дерьмо т.к. покупаем)
  Контора МЕТРАН перешла на МЕТРАН-100, а лицензию на Сапфир отдала другим. Поэтому Сапфир как таковой даже нерассматриваем, а те что ещё работают, потихоньку ликвидируем, здесь вариантов нет.
2.МИДА супер устаревшая конструкция "любезно" предоставленный нашим педприятиям немцами в конце 80 !!!! годов.
Полное д....., мы их эксплуатировали, и сейчас уже от них отказались. Абсолютно неремонтноспособны, если заглянуть внутрь, на старой элементарной базе, одно достоинство малый размер.
3. Ну и теперь самое главное, по поводу импортных датчиков.
Если расматривать ценовую категорию, то есть разные и дешёвые и дорогие.
Для измерения давления-
Для реализации учёта в дешёвой ценовой категории можно например выбрать датчики фирмы Wika при этом есть так называемые датчики семечки модели ECO-Tronic погрешность 1% размер 42х35 без разъёма и 42х75 с DIN разъёмом о весе и неговорим, а стоимость в размере 4-5 тысяч рубликов.
Для решения более точных задач серия 89х.х3.5хх уже с погрешностью от 0.5 или 0,25% размер от 27х110 с разъёмом до 27х130 высокотемпературная серия, присоединительный штуцер видов 10, вес так же мал и цена от 7,5-15,0 тысяч в зависимости от исполнения (мы в основном покупаем за 8 тысяч) однопредельные.
Если нужны датчики с перенастройкой то подойдут UniTrans с 20 кратной перенастройкой свозможностью индивидуальной лианелизации и т.д. фишек много. Цена от 18 до 35 тысяч.
Для расхода
Идеал любого КИПовца это EJA от Yokogawa
кстати она же выпускает и датчики давления
Так про EJA 110 погрешность от 0,025 до 0,005% в зависимости от капсулы измерения про все остальные функции просто скажу, что дрейф нуль (гарантированный фирмой) состовляет 0,0001% за 5 лет!!!, про всё остальное огромные функиональные возможности (не говорю уж об разных протоколах обмена вплодь до удалённого).
Цена,  да цена кусается от 28 до 100 тысяч.
Но я думаю что заказывать капсулу покрытую золотом Вы небудете,
во всяком случае у нас такие по цене 31 тысяча с вентильным блоком.
ХОЧУ предупредить что все цены это официальных представителей в России, а не посредников однодневок и с гарантией и сертификатом Госстандарта России.
И таких приборов импортных очень много всё неосилить описать.
Ну и теперь по поводу 90% датчиков неломаются а ломают.
На нашем предприятии давольно много импортного оборудования, вначале мы тоже боялись по этому самому поводу, так вот за уже 5 летний период ни одного подчеркну ни одного датчика не вышло из строя и сломали всего лишь один ультрозвуковой датчик положения, пример выносливости импортных датчиков пожалуйста, пробило прокладку между датчиком давления и вентилем, в течении 5 часов свистел пар температурой 175 градусов, прокладку заменили работаем дальше.
Наши такого хамства невыдерживают а просто варятся.
И ещё если смотреть на то что дядя Вася  ключём на 42 будет бить по датчикам то никаких приборов не надо,
Приборы должны быть просты в обслуживании и с минимальным трудозатратами, что бы можно было сказать не мужики за прибор отвечаю на 100% это у вас технология мозги пудрит.
В том что лучше один раз заплатить побольше чем КАЖДЫЙ год менять до 15% парка отечественных приборов мы убедились давно, ecа по деньгам надо уьеждать высшее руководство, при том 1 человек будет обслуживать большее количество приборов.
А отечественным производителям хотелось бы сказать неизобретайте велосипед он давно изобретён, идите проторенной дорожкой, а примеров тому много можно и на эту тему поговорить.
А если ответить на заголовок то конечно лучше Метран100, но почему у них датчики давления на низкий предел (гидростатические)такие неудобные вот выпёндриваемся ставим их чёрт знает как.


Начальник отделения КИПиА Шпанагин С.В.
ОАО"УАЗ-СУАЛ", ЦАИТ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Ответ: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Старухин Михаил 
Дата:   09.02.04 11:31

> >>> По моему мнению Сапфиры - и раньше были не очень хорошие, а в последнее время стали вообще полный отстой!!! .......
> 1. Контора МЕТРАН перешла на МЕТРАН-100, а лицензию на Сапфир отдала другим. Поэтому Сапфир как таковой даже
> 2. МИДА супер устаревшая конструкция "любезно" предоставленный нашим педприятиям немцами в конце 80 !!!! годов.
> 3. Идеал любого КИПовца это EJA от Yokogawa

> А если ответить на заголовок то конечно лучше Метран100, но почему у них датчики давления на низкий предел (гидростатические)такие
неудобные вот выпёндриваемся ставим их чёрт знает как.

Г-ну Шпанагину!

1. Ну если САПФИРЫ "вообще полный отстой",
то МЕТРАН - продвинутые, в сравнении с САПФИРОМ, но не более!

2. Представители МИДАУСа утверждают, что они продают свои датчики корпорации БОИНГ!
Это  "супер устаревшую конструкция"!? И как они утверждают
- благодаря высокой стабильности показаний!
Кстати, как и Yokogawa, делается на кристалле кремния.
Конечно, у Yokogawa более высокая технология + ноу-хау!
Анализ поломок МИДА проводили?
Интересно бы это узнать.

3. А идеал Вы много покупаете?
--
С уважением, Михаил Старухин

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 погрешность
Автор: Murashko, Andrew [EPM/MOS] 
Дата:   09.02.04 11:54

> Для расхода Идеал любого КИПовца это EJA от Yokogawa
> кстати она же выпускает и датчики давления

Интересное определение идеала, но главное не это, а вот ниже:

> Так про EJA 110 погрешность от 0,025 до 0,005% в зависимости
> от капсулы измерения про все остальные функции просто скажу,
> что дрейф нуль (гарантированный фирмой) состовляет 0,0001% за
> 5 лет!!!, про всё остальное огромные ...

С погрешностью Вы "загнули" на порядок.
EJA110A имеет БАЗОВУЮ погрешность ±0.075%.
А стабильность измерения - 0.1% от Верхнего Предела Измерения в течение 24
месяцев.
И это их лучший датчик.

Только для того, чтобы показать, что бывают датчики и получше:
Rosemount 3051S имеет БАЗОВУЮ погрешность ±0.04% (лучше в 1.8 раз).
стабильность измерения - 0.2% от Верхнего Предела Измерения в течение 10 лет
(лучше в 2.5 раза).

Единственное, в чем они лучше - в цене (цена ниже).

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Ответ: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Ганьжов Сергей 
Дата:   09.02.04 12:13

Здравствуйте,

Вы писали 9 февраля 2004 г., 12:32:06:

СМ> 2. Представители МИДАУСа утверждают, что они продают свои датчики
СМ> корпорации БОИНГ!

:))) неее, мне говорили поставки в ф. Патриот
...похоже сюда:
http://www.motionnet.com/cgi-bin/search.exe?a=sc&no=2435


--
С уважением,
 Ганьжов Сергей

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: погрешность
Автор: Старухин Михаил 
Дата:   09.02.04 12:39

> Интересное определение идеала, но главное не это, а вот ниже:

 Андрей!
Идеал КиПовца определяется очень просто:
- поставил датчик и забыл! (а датчик пашет и пашет...!)
- снял поверил - без проблем, и ... см. выше.

Но по цене - у меня сложилось мнение, что Rosemount еще дороже! Увы...

Но без рассуждений о погрешностях и большой цены -
полностью удовлетворяют этим требованиям и Rosemount и EYA!
--
С уважением, Михаил Старухин

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: погрешность
Автор: Murashko, Andrew [EPM/MOS] 
Дата:   09.02.04 12:42

> Но по цене - у меня сложилось мнение, что Rosemount еще дороже! Увы...

Именно это я и хотел сказать -- Yokogawa по НЕКОТОРЫМ (не по всем) отдельным
позициям ниже по цене.
Но мы полагаем, что кроме этого у них нет других преимуществ, поэтому ценой
не бьемся.
Кому не нужна супер-низкая погрешность, а нужны датчики подешевле, то у нас
такие тоже есть (класс 0.1% и 0.2%).

С уважением,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: погрешность
Автор: Chirkov Vladimir 
Дата:   09.02.04 14:14

Придется немного поправить Андрея Мурашко из Emerson Process
Management.

> EJA110A имеет БАЗОВУЮ погрешность ±0.075%.
Правильно. И в подавляющем большинстве случаев этого более, чем
достаточно. А когда недостаточно - см. ниже.

> А стабильность измерения - 0.1% от Верхнего Предела Измерения в течение 24
> месяцев.
Неправильно. На самом деле +/-0,1% ВПИ за 5 лет ПРИ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ. Реально датчики по шесть-семь лет работают без
подстройки ноля.

> И это их лучший датчик.
Неправильно.
Во-первых, есть модификация EJA110A-***/Z с погрешностью +/-0,04% шкалы.
Во-вторых, новый датчик EJX, выпускаемый с конца прошлого года, имеет
базовую погрешность +/-0,04% шкалы, в качестве опции +/-0,025% шкалы,
стабильность +/-0,1% ВПИ за 10 лет. Это на текущий момент самый точный
датчик давления в мире. Хотя такая точность требуется крайне редко, да
и поверять такой датчик нужно уже на рабочем эталоне.

> Единственное, в чем они лучше - в цене (цена ниже).
Далеко не единственное, хотя и немаловажное. Есть еще целый ряд
метрологических и конструктивных преимуществ, например, нормируется
предел дополнительной погрешности при односторонней перегрузке:
не более +/-0,03% ВПИ при перегрузке 16 МПа. То есть при ошибочных
действиях с трехвентильным блоком или закупорке импульсной линии
датчик не только не выходит из строя, но и остается в своем классе
точности. Или, например, среднее время наработки на отказ у EJA
составляет 1249 лет. Причем эта цифра не из пальца высосана, а
получена в результате анализа статистики отказов 200000 штук
датчиков EJA за шесть лет.

Если кого интересуют более подробные характеристики или цена - пишите
на etalon@xxxxxx.xxxx.xx  ЗАО "Эталон-прибор" является официальным
представителем Yokogawa в Уральском регионе.

С уважением,
инженер по комплексной автоматизации
Владимир Чирков

 ЗАО "Эталон-прибор",
 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 6-А
 т/ф: (3512)65-74-36,65-74-37,65-74-10,65-74-11
     mailto:  etalon@xxxxxx.xxxx.xx
     www.etalon.chel.ru
                                 09.02.2004

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: погрешность
Автор: Murashko, Andrew [EPM/MOS] 
Дата:   09.02.04 13:37

> Или, например, среднее время наработки на отказ у
> EJA составляет 1249 лет. Причем эта цифра не из пальца
> высосана, а получена в результате анализа статистики отказов
> 200000 штук датчиков EJA за шесть лет.

Правильно ли я понял из того, что написано -- за шесть лет из строя вышли
200 тысяч датчиков?
Многовато...

Или за шесть лет всего отгружено заказчикам 200 тысяч датчиков типа EJA?
маловато...

С уважением,
Андрей Мурашко,
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Максим Шумилин 
Дата:   09.02.04 14:04

Здравствуйте, Николай.

Вы писали 9 февраля 2004 г., 9:26:49:

>>>> По моему мнению Сапфиры - и раньше были не очень хорошие, а
>>>> в последнее время стали вообще полный отстой!!! .......

НН> Да интересные рассуждения и наблюдения!
НН> Даже захотелось ответить на данный трактат.
НН> 1. По первой позиции, надо сразу заметить, что Сапфиры с 2003
НН> года уже невыпускаются, а те предприятия, что их выпускают просто
Мы их не покупаем с 2002
НН> встают в позицию дёшево, но наши всё сгребут (т.е мы сами их
НН> заставляем выпускать дерьмо т.к. покупаем)
Не совсем так, везде сидят не идиоты, на АЭС например просто не было
выбора, кроме Сапфиров лицензии ГОСАТОМНАДЗОРА "для использования на
АЭС" другие датчики не имели :(. Как только появились сразу поменяли
поставщика
НН>   Контора МЕТРАН перешла на МЕТРАН-100, а лицензию на Сапфир
НН> отдала другим. Поэтому Сапфир как таковой даже нерассматриваем, а
НН> те что ещё работают, потихоньку ликвидируем, здесь вариантов нет.
НН> 2.МИДА супер устаревшая конструкция "любезно" предоставленный
НН> нашим педприятиям немцами в конце 80 !!!! годов.
НН> Полное д....., мы их эксплуатировали, и сейчас уже от них
НН> отказались. Абсолютно неремонтноспособны, если заглянуть внутрь,
НН> на старой элементарной базе, одно достоинство малый размер.
И вес!! когда необходимо снять сразу 20-30 датчиков и унести из в
лабораторию за 2-3 км по лестницам и переходам... + у нас в этой
группе ещё работают женщины.
НН> 3. Ну и теперь самое главное, по поводу импортных датчиков.
НН> Если расматривать ценовую категорию, то есть разные и дешёвые и дорогие.
НН> Для измерения давления-
У всех на предприятии СВОИ особенности!! Нам не надо точно
мерить(точнее чем 0,5%) измерять практически любой параметр. За то
проектом требуется колоссальная избыточность при измерении некоторых
параметров:
 например давление в 1 м контуре ~ 10 датчиков, которые кроме всего
 прочего, должны иметь, каждый свой источник питания (независимый),
 свой кабель!! причем совмещать цепи питания и измерения - запрещено!!
   (вот и попробуй убедить на начальство в целесообразности
 FF - типа все датчики можно посадить на ОДИН кабель)  - причём
 желательно что бы все кабели были проложены по нескольким (минимум 6)
 не  пересекающимся трассам.
 при таких требованиях избыточности у нас например использовать 1
 "хороший" "импортный" вместо 10 "плохих" "наших" никто не даст :( -
а ставить 10 дорогих импортных - будем работать только на Йокогаву и
Сименс, + экономического эффекта от наворотив будет не много (в наших
условиях), конкретно у нас(АЭС), широко пока, что по-моему может применятся
только НАРТ :(


НН> И таких приборов импортных очень много всё неосилить описать.
НН> Ну и теперь по поводу 90% датчиков неломаются а ломают.
НН> На нашем предприятии давольно много импортного оборудования,
НН> вначале мы тоже боялись по этому самому поводу, так вот за уже 5
НН> летний период ни одного подчеркну ни одного датчика не вышло из
НН> строя и сломали всего лишь один ультрозвуковой датчик положения,
НН> пример выносливости импортных датчиков пожалуйста, пробило
НН> прокладку между датчиком давления и вентилем, в течении 5 часов
НН> свистел пар температурой 175 градусов, прокладку заменили работаем
НН> дальше.
НН> Наши такого хамства невыдерживают а просто варятся.
Да и наплевать на них - выкинул да купил новый  :) - вычесть из
зарплаты у виновника 200-300 евро более реально, чем 1500-2000 евро :)
НН> И ещё если смотреть на то что дядя Вася  ключём на 42 будет
НН> бить по датчикам то никаких приборов не надо,
Зачем так грубо :) у нас обычно давят перепадомеры или датчики
давления, забыв их отключить или при продувке, т.к. давление в 1 м
контуре 125-130 кГс/См2 во втором 47,датчики на 10 кГс/См2 и
уровнемеры давятся очень легко :(. И ещё при продувке в игольчатый
вентиль может попасть соринка :( - и датчик может оказаться не
отсечён, или вентиль пропускает :(. или технологи срочно бочек какой
либо отпрессуют после ремонта, а после мне звонят - "опять у цеха ТАИ
датчик не работает, вы нам пуск задерживаете :("
У вас давлений таких наверное нет, или меряете их не часто. В общем
бывает давят датчики не часто но и не редко ~ 1-3 в месяц.

НН> Приборы должны быть просты в обслуживании и с минимальным
НН> трудозатратами, что бы можно было сказать не мужики за прибор
НН> отвечаю на 100% это у вас технология мозги пудрит.
НН> В том что лучше один раз заплатить побольше чем КАЖДЫЙ год
НН> менять до 15% парка отечественных приборов мы убедились давно, ecа
менять 15% в год - Это круто!!! :) Я конечно видел проходную и
адм. корпус Кандалакшинского Алюминиевого завода (для тех кто не видел
- примерно как мавзолей на Красной площади, только
мавзолей да и сама Красная площадь конечно победней и помельче :)
 будет ) но чтоб у вас ТАКИЕ бабки водились :)
У нас ещё широко работают приборы 1970-1973 года выпуска - и в принципе
нормально, единственное запчастей мало и очень дорогие(медная
шестерёнка в КСМ2 - 100 р.!!! ), дешевле новые
покупать. Если бы не запчасти могли бы и дальше их эксплуатировать (как
дедов топор 1850 г. выпуска у которого за это время 5 раз поменяли
обух и 4 раза топорище :) )
НН> по деньгам надо уьеждать высшее руководство, при том 1 человек
НН> будет обслуживать большее количество приборов.
НН> А отечественным производителям хотелось бы сказать
НН> неизобретайте велосипед он давно изобретён, идите проторенной
НН> дорожкой, а примеров тому много можно и на эту тему поговорить.
Это точно !!

--
С уважением,
 Максим                          mailto:max38@xxxxxx.xx
 http://asutp.by.ru - Каталог интернет ресурсов по АСУ ТП.

 http://freetop.ru/?asutp -АСУ ТП - ТОП рейтинг

 http://freetop.ru/?A=ADD_SITE&user=asutp - регистрация в АСУ ТП - топ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: погрешность
Автор: Chirkov Vladimir 
Дата:   09.02.04 15:25

Роман, это не значит, что датчик нужно эксплуатировать тыщу с лишним
лет. Среднее время наработки на отказ 1249 лет означает, что,
например, пятнадцать лет датчик проработает без единого отказа с
вероятностью 98,8%. То есть в сочетании со стабильностью ноля и
нечувствительностью к перегрузкам получается практическая реализация
принципа "Установил и Забыл".

С уважением,
инженер по комплексной автоматизации
Владимир Чирков

 ЗАО "Эталон-прибор",
 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 6-А
 т/ф: (3512)65-74-36,65-74-37,65-74-10,65-74-11
     mailto:  etalon@xxxxxx.xxxx.xx
     www.etalon.chel.ru
                                 09.02.2004

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Ответ: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Николай Наумов 
Дата:   09.02.04 14:08

Кстати господа!
Я никого не хотел  обидеть, просто привёл пример.
А если говорить по большому то у нас на предприятии приборы многох фирм и Yokogawa и Endress+Hauser и Jumo и Omron и Siemens (в частности AiRanger) и Vega и Таллиннская Aswega да и наших полно, во всяком случае ИМ используем ЗЭИМ Чебоксары (много поэтому цена выскакивает в первую очередь и Теплоприбор с датчиками температуры и Владимирская Автоматика с ПКЦ (опять цена качество).
Так что для конкретных задач найти можно всё единственно как это уложится по деньгам.
С уважением




Начальник отделения КИПиА Шпанагин С.В.
ОАО"УАЗ-СУАЛ", ЦАИТ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: погрешность
Автор: Roman Abzayev 
Дата:   09.02.04 13:46

> точности. Или, например, среднее время наработки на отказ у EJA
> составляет 1249 лет. Причем эта цифра не из пальца высосана, а
> получена в результате анализа статистики отказов 200000 штук
> датчиков EJA за шесть лет.

Владимир, мы же с Андреем столько не проживем, чтобы
проверить. :)

С уважением,
   Роман Абзаев.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: погрешность
Автор: Chirkov Vladimir 
Дата:   09.02.04 15:20

Статистика велась по 197708 датчиков, суммарное время наработки за
анализируемый период составило 516977 лет (с учетом разного времени
наработки для каждого датчика). Отказов было зафиксировано 414.
Причем это без разделения по причинам отказов.
Всего было выпущено существенно больше, но поскольку датчики продаются по
всему миру, проконтролировать все поголовно не получится.

С уважением,
инженер по комплексной автоматизации
Владимир Чирков

 ЗАО "Эталон-прибор",
 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 6-А
 т/ф: (3512)65-74-36,65-74-37,65-74-10,65-74-11
     mailto:  etalon@xxxxxx.xxxx.xx
     www.etalon.chel.ru
                                 09.02.2004

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Николай Наумов 
Дата:   09.02.04 14:16

Уважаемый Михаил!
Идеала всегда мало.
На данный момент датчиков EJA у нас эксплуатируется порядка 15 штук, и я думаю это только начало ( про датчики давления, то почти идеал порядка 60 штук, все Wika, если говорить о Сапфирах и Метранах то приблизимся к 300 штукам).
Про пресловутый кристалл кремния, так у Yokogawa совсем другая техника преобразования, там преобразовывают частоту (т.е цифру ) в аналоговый сигнал у Метрана аналог в цифру и снова в аналог, вот вам и меньшая погрешность.
И вообще Вы держали ИХ датчики в руках, это то же что с наших машин на иномарку, по ЧЕЛОВЕЧЬИ сделано, всё продумано до мелочей.
Наши метрологи простой Метран настраивают в течении 2-3 часов, EJA через HART протокол за 20 минут первый и по 5 минут на последующие.
Про МИДА, первый опыт который у нас был, был неудачен, нет разъёма, притом что тогда у нас выход был 0-5мА и значит как у них было по 3--х проводной линии связи, затем следующая партия без предупреждения по 4-х проводной линии (по 3-х уже нельзя, а как проект уже выполненый в железе?), далее выходит из строя, аналих обрыв провода внутри, а попробуй туда добраться при попытке празобрать всё посаженно на герметик и вся конструкция внутри начинает вращаться и все повода рваться, всё было сделано в натяг и посаженно на герметик, ну соответственно к ним у нас такое и отношение, незнаю вроде сейчас они по констукции другие, во всяком случае видел на одной из выстовок но представитель был такой извените тупой что кроме того , что было написано в прайс-листах ничего немог сказать.
Но говорю всем, я не ругаю, я просто хочу сказать что человек к хорошему привыкает быстро и соответственно требования у него повышаются.
И я понимаю что не у всех есть возможность выбирать лучшее, у нас ещё мало понимают что в автоматизацию надо вложить деньги и немалые, и получить результат но не сегодня а в течении 3-5 лет, ненаучились мы ещё так мыслить.
Поэтому пусть лучше 30 человек с ключами чем один оператор и 2 наладчика как у нормальных людей.
Хотя и внашей стране есть что-то хорошее и такие примеры есть.
С уважением




Начальник отделения КИПиА Шпанагин С.В.
ОАО"УАЗ-СУАЛ", ЦАИТ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: погрешность
Автор: Alexander Zorkaltsev 
Дата:   09.02.04 14:25

Здравствуйте Андрей.

Хотя есть приписка, но уважения в Вашем письме не наблюдается.
Если это ответ технического специалиста, то его можно рассматривать
как издевательство над коллегами, если не специалиста, то попытка
издевательства.

Вопрос к уважаемым коллегам, как по количеству штук и сравнительно малому времени
работы вычисляется наработка на отказ (MTBF) ?

>> Или, например, среднее время наработки на отказ у
>> EJA составляет 1249 лет. Причем эта цифра не из пальца
>> высосана, а получена в результате анализа статистики отказов
>> 200000 штук датчиков EJA за шесть лет.

MAEM> Правильно ли я понял из того, что написано -- за шесть лет из строя вышли
MAEM> 200 тысяч датчиков?
MAEM> Многовато...
MAEM> Или за шесть лет всего отгружено заказчикам 200 тысяч датчиков типа EJA?
MAEM> маловато...

--
Александр Зоркальцев
Инженер, ЭлеСи-ТУСУР, Томск
mailto:az@xxxxx.xxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: погрешность
Автор: Roman Abzayev 
Дата:   09.02.04 14:34

==================
> Роман, это не значит, что датчик нужно эксплуатировать тыщу с лишним
> лет. Среднее время наработки на отказ 1249 лет означает, что,
> например, пятнадцать лет датчик проработает без единого отказа с
> вероятностью 98,8%. То есть в сочетании со стабильностью ноля и
> нечувствительностью к перегрузкам получается практическая реализация
> принципа "Установил и Забыл".

Владимир, я прекрасно знаю что такое MTBF. Сочтите всё это
как попытку разрядить обстановку. :)
==================
> У всех на предприятии СВОИ особенности!! Нам не надо точно
> мерить(точнее чем 0,5%) измерять практически любой параметр. За то
> проектом требуется колоссальная избыточность при измерении некоторых
> параметров:
>  например давление в 1 м контуре ~ 10 датчиков, которые кроме всего
>  прочего, должны иметь, каждый свой источник питания (независимый),
>  свой кабель!! причем совмещать цепи питания и измерения - запрещено!!
>    (вот и попробуй убедить на начальство в целесообразности
>  FF - типа все датчики можно посадить на ОДИН кабель)  - причём
>  желательно что бы все кабели были проложены по нескольким (минимум 6)
>  не  пересекающимся трассам.
>  при таких требованиях избыточности у нас например использовать 1
>  "хороший" "импортный" вместо 10 "плохих" "наших" никто не даст :( -
> а ставить 10 дорогих импортных - будем работать только на Йокогаву и
> Сименс, + экономического эффекта от наворотив будет не много (в наших
> условиях), конкретно у нас(АЭС), широко пока, что по-моему может применятся
> только НАРТ :(

Ну, Максим, 10 SITRANS P Z обойдутся на условиях EXW 1230
евро чохом. Так что мифы о дороговизне Сименса не всегда
имеют реальные основания.
================

С уважением,
   Роман Абзаев.

P.S. И в какой уже раз разговор про фирму С. затеваю не я.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: погрешность
Автор: Murashko, Andrew [EPM/MOS] 
Дата:   09.02.04 14:52

> Здравствуйте Андрей.
>
> Хотя есть приписка, но уважения в Вашем письме не
> наблюдается. Если это ответ технического специалиста, то его
> можно рассматривать как издевательство над коллегами, если не
> специалиста, то попытка издевательства.

Здравствуйте, Александр,

Ни в коем случае я не издеваюсь.
У меня больше эмоциональных градаций, чем "уважение" и "издевательство" :-))

Кстати, их можно сочетать "в одном флаконе".
Я различаю еще "шутливый тон" и много всяких других тональностей.

Так что не принимайте на свой счет (и на чужой не принимайте).
;-)

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[3]: погрешность
Автор: Chirkov Vladimir 
Дата:   09.02.04 16:16

Здравствуйте Александр, спасибо за моральную поддержку.

> Вопрос к уважаемым коллегам, как по количеству штук и сравнительно малому времени
> работы вычисляется наработка на отказ (MTBF) ?

По существу вопроса. Параметр "среднее время наработки на отказ"
характеризует вероятность безотказной работы оборудования в
предположении, что эта самая вероятность безотказной работы зависит от
времени как p(t)=exp(-t/Tср), где p(t) - вероятность безотказной
работы за время t, Tср - среднее время наработки на отказ.
Поэтому если мы знаем количество отказов r при эксплуатации достаточно
большого количества приборов за достаточно большой период времени,
и знаем их суммарное время наработки Tсум, то среднее время наработки на
отказ можно посчитать как Tср=Tсум/r. Тот факт, что время проведения
испытаний существенно меньше, чем полученнное время наработки на
отказ, не должен смущать, если суммарная наработка достаточно большая.
В данном случае (516977 лет) это условие выполнено.

С уважением,
инженер по комплексной автоматизации
Владимир Чирков

 ЗАО "Эталон-прибор",
 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 6-А
 т/ф: (3512)65-74-36,65-74-37,65-74-10,65-74-11
     mailto:  etalon@xxxxxx.xxxx.xx
     www.etalon.chel.ru
                                 09.02.2004

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Ответ: Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Николай Наумов 
Дата:   09.02.04 14:37

Уважаемый Максим!
Конечно у нас возможно и получше с деньгами, и может администрация себе мавзолеи и строят. Нам то же приходится доказывать что мы не(как это помягче) ну одним словом рабы.
Но здесь не совсем согласен.
Сколько стоит датчик давления Метран100 притом ненавороченый, правильно (кстати передо мной сейчас лежит акт на оборудование)13260 рубчиков, хотя они утверждают что дешевле????
Берём другой акт датчик давления Wiko модель 89х и т.д. 8854 рубчика,
Разница в массе, габаритах и Метран перестраиваится а Wika однопредельный,
Если у вас так часто ломают тогда может серию ECO-Tronic по прайсу 3850-4200 рублей, но то же однопредельные.
При том что у датчиков типа 89х при пределе измерения 0,1 бар перегрузка до 1,0 бар у 40.0 бар перегрузка 80 бар (т.е чем выше предел тем меньше перегруз) при максимуме 4000 бар перегрузка 4400 бар, но этот наверно и стоить будет гораздо выше.
А в остальном я Вас понимаю, и у нас такие ситуации бывают.




Начальник отделения КИПиА Шпанагин С.В.
ОАО"УАЗ-СУАЛ", ЦАИТ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Максим Шумилин 
Дата:   10.02.04 01:13

Здравствуйте, Старухин.

Вы писали 9 февраля 2004 г., 11:32:06:

>> >>> По моему мнению Сапфиры - и раньше были не очень хорошие, а
>> в последнее время стали вообще полный отстой!!! .......
>> 1. Контора МЕТРАН перешла на МЕТРАН-100, а лицензию на Сапфир
>> отдала другим. Поэтому Сапфир как таковой даже
>> 2. МИДА супер устаревшая конструкция "любезно" предоставленный
>> нашим педприятиям немцами в конце 80 !!!! годов.
>> 3. Идеал любого КИПовца это EJA от Yokogawa

>> А если ответить на заголовок то конечно лучше Метран100, но
>> почему у них датчики давления на низкий предел
>> (гидростатические)такие
СМ> неудобные вот выпёндриваемся ставим их чёрт знает как.

СМ> Г-ну Шпанагину!

СМ> 1. Ну если САПФИРЫ "вообще полный отстой",
СМ> то МЕТРАН - продвинутые, в сравнении с САПФИРОМ, но не более!

СМ> 2. Представители МИДАУСа утверждают, что они продают свои датчики корпорации БОИНГ!
СМ> Это  "супер устаревшую конструкция"!? И как они утверждают
СМ> - благодаря высокой стабильности показаний!
СМ> Кстати, как и Yokogawa, делается на кристалле кремния.
СМ> Конечно, у Yokogawa более высокая технология + ноу-хау!
СМ> Анализ поломок МИДА проводили?
СМ> Интересно бы это узнать.

Сегодня спросил у нач. лаба. он дал подробную инфу по МИДА:
В общем МИДА у нас больше 3-х лет не живут :( - причина выхода из
строя не очень сильная вибрация.
Не ремонтно-пригодны по следующим причинам:
1. внутри стоит 1-а заказная? микросхема - где её брать если cгорит?
схемотехника её неизвестна.
2. от вибрации отваливаются проводки внутри датчика - припаять
невозможно т.к. платка внутри датчика сделана методом напыления :( -
пробовали 18 Вт паяльником - дорожки отслаиваются от текстолита -
в общем выкинули.
Закупать их пока не планируется.
Без вибрации вроде бы по его словам должны стоять долго.
СМ> 3. А идеал Вы много покупаете?



--
С уважением,
 Максим                          mailto:max38@xxxxxx.xx
 http://asutp.by.ru - Каталог интернет ресурсов по АСУ ТП.

 http://freetop.ru/?asutp -АСУ ТП - ТОП рейтинг

 http://freetop.ru/?A=ADD_SITE&user=asutp - регистрация в АСУ ТП - топ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: погрешность
Автор: Василий Кравченко 
Дата:   19.02.04 20:21

Андрей,
с интересом прочитал всю эту переписку.

Честно говоря, я "снимаю шляпу" перед разработчиками датчиков давления Rosemount, которые пытаются удержаться на уровне современных требований и стандартов, эксплуатируя древний емкостной метод измерения, хотя этот метод уже давно исчерпал себя. С другой стороны их немножко жалко, поскольку "политически" выбранная линия ведет в тупик.
Ведь все-таки емкостной метод - это емкостной метод со всеми своими недостатками, от которых даже самые последние датчики не ушли, а частотно-резонансный метод - это частотно-резонансный метод. Более того сенсор EJA и т.п. и технология его изготовления выполнены на таком уровне, до которого европейским и американским компаниям еще очень далеко (я сужу по своему предыдущему опыту, поскольку защищал диссертацию по полупроводникам и имел дело как с американскими, европейскими так и с японскими лабораториями). Что бы не говорилось на уровне "продавцов-покупателей", а на уровне разработчиков признается преимущество сенсора, который используется в EJA,  и даже прописано в патенте на новейший датчик 3051S (Почитайте для интереса). Отсюда японские датчики дают большую фору всем другим датчикам как по эксплуатационным характеристикам, так и по цене. Да и "в гонке вооружений" по точности между Эмерсоном и Иокогавой тут тоже заложена огромная фора: для Иокогавы здесь вопрос только в средствах калибровки.

 Вообще говоря, можно долго разговаривать по преимуществам и по недостаткам тех или иных датчиков. Материала для аргументации предостаточно. Не хотел бы в это ввязываться.

Единственное, к чему призываю, это быть честными по отношению к нашим партнерам и избегать спекуляций и полуправды, чем очень часто грешит американский маркетинг. Вы хорошие и грамотные ребята, так не повторяйте за своими зарубежными коллегами недостоверную информацию о конкурентах, а говорите только о том, в чем уверены.
В конце концов покупается не маркетинг, а датчики, и все рано или поздно выплывает на уровне КИПовцев.

Датчики 3051 вроде бы неплохой продукт, особенно в самых последних сериях, но и со своими недостатками. Есть задачи, где они пользователей вполне устраивают (я такие факты встречал), а есть, где есть нарекания (тоже встречал). Жалко только, что зачастую, неся на флаге 3051, "втюхиваются" устаревшие датчики вроде 1151 и 2088. Но это на совести продавцов.

В любом случае - Россия большая и найдутся ниши для всех датчиков. Кому что нравится. Кто-то привык к Сапфирам, кто-то - к Метранам, кто-то - к 1151, кто-то - к 3051 и т.п., а кто-то пытается приобрести самое передовое, кто-то - самое дешевое.
Места хватит всем. Поэтому давайте жить дружно и быть объективными.

Василий Кравченко
кфмн
руководитель отдела КИП
ООО "Иокогава Электрик"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: погрешность
Автор: Vitaliy Sherman 
Дата:   20.02.04 05:00

Уважаемый Василий! Я тоже "снимаю шляпу" перед Вашим мужеством
выступить с такой "объективной" речью на поле противника. Мне уже
приходилось проводить такие дикуссии напрямую между фирмами и они
всегда кончались вничью, ибо происходили ...... перед покупателями. И
всем стало ясно, что объективности вы не добъетесь ни от кого, кто
работает в фирмах. А Вы расписались в конце своей речи как сотрудник
фирмы, изделия которой Вы считаете лучшими. Сколько раз мы уже здесь
слушали кто лучше : толи Уважаемый Эмерсон, толи Уважаемый Сименс. Да
обе фирмы прекрасны! И Йокогава тоже!Пусть мне укажут сотрудника любой
из фирм, который встанет и громогласно скажет или напишет: изделия
моей фирмы не самые лучшие, но я их продаю .... (например) по
необходимости. После этого отсчитывайте срок до Вашего уволнения. Вот
если бы Вы работали там, где готовили дисертацию и продолжали свои
исследования по сравнению различных приборов измерения давления и
опубликовали их в открытой печати, высказав вывод какой из приборов
лучше, какой хуже, то и здесь были бы для Вас последствия (и то, мне
незвестен журнал, который бы Ваши материалы опубликовал). Между
конкурирующими фирмами уже давно установились джентльменские
сограшения: рекламу надо строить не на недостатках конкурента, а на
достоинствах своих изделий. А все оценки производит потребитель своими
предпочтениями тому или иному изделию. Поэтому:  Ребята давайте жить
дружно! Нет, конечно, иногда можно размять мозги, но осторожно, чтобы
они не выплеснулись на .......оппонента. Все же он на работе еще!
С Уважением Виталий Шерман.
----- Original Message -----
From: "Василий Кравченко" <forum-asutp@xxxxx.xx.xx>
To: <asutp@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, February 19, 2004 12:21 PM
Subject: Re: [asutp] погрешность


> Андрей,
> с интересом прочитал всю эту переписку.
>
> Честно говоря, я "снимаю шляпу" перед разработчиками датчиков
давления
> Rosemount, которые пытаются удержаться на уровне современных
требований и
> стандартов, эксплуатируя древний емкостной метод измерения, хотя
этот
> метод уже давно исчерпал себя. С другой стороны их немножко жалко,
> поскольку "политически" выбранная линия ведет в тупик.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: погрешность
Автор: Василий Кравченко 
Дата:   20.02.04 08:31

Да... Виталий,
пытаюсь быть объективным, насколько позволяет положение (поэтому стараюсь не расхваливать и не бросаться конкретными цифрами).

Кстати, для всех, кто тут на форуме сравнивает погрешности:
между прочим,как я слышал, в госреестре Украины, а потом и России зарегистрировали датчик давления украинского производителя с точностью 0,03% или даже выше (боюсь ошибиться в точных цифрах, но совершенно точно, что на бумаге - лучше и Иокгавы, и Эмерсона). :)
В любом случае, было приятно заочно с вами всеми пообщаться.

Василий Кравченко
кфмн
руководитель отдела КИП
ООО "Иокогава Электрик"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 FW: ?ICOAUIIOOO
Автор: Miloserdov, Dmitri [EPM/MOS] 
Дата:   20.02.04 11:00

Добрый день, Василий,

Да, Вы правы- можно вечно говорить о достоинствах и недостатках того или
иного продукта. Т.к. Идеальных продуктов не бывает в природе. На мой взгляд,
датчиков технически хороших вообще множество. Но когда дело касается
послепродажного сервиса, то тут-то и начинаются мытарства заказчиков (или не
мытарства при грамотной организации этого процесса). Я не имею ввиду
конкертно Эмерсон или Йоко или еще какую-то фирму :) И ни на что не намекаю,
являясь пока еще сотрудником Эмерсон (любит тут у нас народ приписывать то,
о чем даже не думаешь и пытаться читать между строк :). Что я хотел сказать-
все наши российские представительства- это целиком и полностью продажа и
сервис. Потому как сами конкретные разработчики сидят далеко и всем нам
приходится иметь дело в основном с уже готовым продуктом. Мы конечно можем
каким-то образом повлиять на процесс создания (часто это касается только
локализации), но сам процесс изготовления от нас сосбо не зависит. Потому на
первый план выходит сервис. (ну, продажи само-собой) И тут у ВСЕХ фирм
естессвенно есть свои достоинства и свои недостатки. Свои "пролеты" и свои
победы. На мой личный взгляд, лучше развивать эти направления, тогда будет
успех. И как-бы не расхваливали тот или иной продукт, я лично всегда обращал
и буду обращать внимание на последствия покупки и буду себя спрашивать- А
что потом? Насколько быстрой будет реакция продавцов на мои возможные
проблемы? Насколько она, реакция будет продуктивной? Насколько быстро я
получу свои запчасти или замену в случае выхода (тьфу-тьфу) из строя и т.п.
вещи. А кто лучше или хуже...что тут спорить. Время и заказчики рассудят
сами. Грамотных инженеров в нашей стране к счастью еще  очень много.

С уважением,
Дмитрий Милосердов
Emerson Process Management

тел. +7 (095) 232-69-68   факс: +7 (095) 232-69-70   моб.: +7 916-183-34-39

Dmitri.Miloserdov@xxxxxxxxxxxxxx.xx
http://www.EmersonProcess.ru

>
> Да... Виталий,
> пытаюсь быть объективным, насколько позволяет положение
> (поэтому стараюсь не расхваливать и не бросаться конкретными цифрами).
>
> Кстати, для всех, кто тут на форуме сравнивает погрешности:
> между прочим,как я слышал, в госреестре Украины, а потом и
> России зарегистрировали датчик давления украинского
> производителя с точностью 0,03% или даже выше (боюсь
> ошибиться в точных цифрах, но совершенно точно, что на бумаге
> - лучше и Иокгавы, и Эмерсона). :) В любом случае, было
> приятно заочно с вами всеми пообщаться.
>
> Василий Кравченко
> кфмн
> руководитель отдела КИП
> ООО "Иокогава Электрик"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: ?ICOAUIIOOO
Автор: Miloserdov, Dmitri [EPM/MOS] 
Дата:   20.02.04 12:00

Добрый день, Василий,

Да, Вы правы- можно вечно говорить о достоинствах и недостатках того или
иного продукта. Т.к. Идеальных продуктов не бывает в природе.
На мой взгляд, датчиков технически хороших вообще множество. Но когда дело
касается послепродажного сервиса, то тут-то и начинаются мытарства
заказчиков (или не мытарства при грамотной организации этого процесса).
Я не имею ввиду конкертно Эмерсон или Йоко или еще какую-то фирму :) И ни на
что не намекаю, являясь пока еще сотрудником Эмерсон (любит тут у нас народ
приписывать то, о чем даже не думаешь и пытаться читать между строк :).
Что я хотел сказать- все наши российские представительства- это целиком и
полностью продажа и сервис. Потому как сами конкретные разработчики сидят
далеко и всем нам приходится иметь дело в основном с уже готовым продуктом.
Мы конечно можем каким-то образом повлиять на процесс создания (часто это
касается только локализации), но сам процесс изготовления от нас сосбо не
зависит. Потому на первый план выходит сервис. (ну, продажи само-собой)
И тут у ВСЕХ фирм естессвенно есть свои достоинства и свои недостатки. Свои
"пролеты" и свои победы.
На мой личный взгляд, лучше развивать эти направления, тогда будет успех. И
как-бы не расхваливали тот или иной продукт, я лично всегда обращал и буду
обращать внимание на последствия покупки и буду себя спрашивать- А что
потом? Насколько быстрой будет реакция продавцов на мои возможные проблемы?
Насколько она, реакция будет продуктивной? Насколько быстро я получу свои
запчасти или замену в случае выхода (тьфу-тьфу) из строя и т.п. вещи.
А кто лучше или хуже...что тут спорить. Время и заказчики рассудят сами.
Грамотных инженеров в нашей стране к счастью еще  очень много.

С уважением,
Дмитрий Милосердов
Emerson Process Management

тел. +7 (095) 232-69-68   факс: +7 (095) 232-69-70   моб.: +7 916-183-34-39

Dmitri.Miloserdov@xxxxxxxxxxxxxx.xx
http://www.EmersonProcess.ru

>
> Да... Виталий,
> пытаюсь быть объективным, насколько позволяет положение
> (поэтому стараюсь не расхваливать и не бросаться конкретными цифрами).
>
> Кстати, для всех, кто тут на форуме сравнивает погрешности:
> между прочим,как я слышал, в госреестре Украины, а потом и
> России зарегистрировали датчик давления украинского
> производителя с точностью 0,03% или даже выше (боюсь
> ошибиться в точных цифрах, но совершенно точно, что на бумаге
> - лучше и Иокгавы, и Эмерсона). :) В любом случае, было
> приятно заочно с вами всеми пообщаться.
>
> Василий Кравченко
> кфмн
> руководитель отдела КИП
> ООО "Иокогава Электрик"
>
>
>
>
> Yahoo! Groups Links
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 FW: FW: ?ICOAUIIOOO
Автор: Miloserdov, Dmitri [EPM/MOS] 
Дата:   20.02.04 15:00

Добрый день, Сергей,

> а по части характеристик меня начал мучать вопрос как ВСЕ наши
> работодатели-производители определяют долговременную стабильность на
> 5....12 лет вперед?
> Погрешность вогнать можно,
> но кто проверял их все в течение ... лет? ведь 5-10 лет назад многих
> наших датчиков не было, а еще через 5-10 не будет этих .....

Имеется ввиду верятность того или иного вида отказа?
Есть методики MIL STD 217, можете выбрать методики Белкора.
Или вы про стабильность нуля?
Это тоже по методикам рассчитывается, только по каким именно я не знаю.
Конечно же никто не проверяет в течение =лет=. Но видимо методики работают,
т.к. для более старых датчиков любую методику можно проверить практически.

С уважением,
Дмитрий Милосердов

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 переписка
Автор: Murashko, Andrew [EPM/MOS] 
Дата:   20.02.04 17:30

> Андрей,
> с интересом прочитал всю эту переписку.

а я случайно наткнулся на это письмо, поскольку обычно удаляю, не глядя,
сообщения, где имя и тема прописаны "абракадаброй".


> Честно говоря, я "снимаю шляпу" перед разработчиками датчиков давления
> Rosemount, которые пытаются удержаться на уровне современных требований и
> стандартов, эксплуатируя древний емкостной метод измерения, хотя этот
> метод уже давно исчерпал себя. С другой стороны их немножко жалко,
> поскольку "политически" выбранная линия ведет в тупик.

Не верю, Василий, что Вы снимаете шляпу.
Хоть Вы и "кфмн", но пытаетесь использовать ненаучные методы дискуссии.
За такие методы не так давно из форума с позором изнали Альберта
Губайдуллина.

> Ведь все-таки емкостной метод - это емкостной метод со всеми своими
> недостатками, от которых даже самые последние датчики не ушли, а
> частотно-резонансный метод - это частотно-резонансный метод.

И это говорит человек с ученой степенью? Да...х-м.
Вы еще скажите, что законы Ньютона устарели, поэтому кориолисовые
расходомеры тоже уходят в прошлое.


> Отсюда японские датчики
> дают большую фору всем другим датчикам как по эксплуатационным
> характеристикам, так и по цене. Да и "в гонке вооружений" по точности
> между Эмерсоном и Иокогавой тут тоже заложена огромная фора: для Иокогавы
> здесь вопрос только в средствах калибровки.

Василий, Вы просто не в курсе последних разработок Rosemount. Форы давно уже
нет. Йокогава на корпус отстает. :-))
Если датчики Йокогавы лучше по технике, почему же они дешевле?
Если датчики Йокогавы дешевле, почему объем продаж в разы ниже конкурента,
которого Вы охаиваете?

>  Вообще говоря, можно долго разговаривать по преимуществам и по
> недостаткам тех или иных датчиков. Материала для аргументации
> предостаточно. Не хотел бы в это ввязываться.

Именно этим Вы и начали заниматься -- не имея ни одного технического
аргумента, ввязались в дискуссию по поводу новизны или отсталости метода
измерения.

> Жалко только, что зачастую, неся на флаге 3051, "втюхиваются"
> устаревшие датчики вроде 1151 и 2088. Но это на совести продавцов.

Точно такая же политика у Йокогавы. Ведь у вас тоже есть "устаревшие"
датчики.
Мы никогда не скрываем своего модельного ряда и открыто предлагаем
Заказчикам выбрать модели датчиков.
Если Заказчик сознательно выбирает 1151 по причине его меньшей цены, то по
Вашему это - втюхивание?

> Кто-то привык к Сапфирам, кто-то - к Метранам, кто-то - к
> 1151, кто-то - к 3051 и т.п., а кто-то пытается приобрести самое
> передовое, кто-то - самое дешевое.

Типичный маркетинговый треп, который не к лицу "кфмн".
Если датчики Йокогавы дешевле, то значит ли это, что Йокогава продает "самое
дешевое"?

> Места хватит всем. Поэтому давайте жить дружно и быть объективными.

Это единственное Ваше изречение, которое я разделяю.

Если Вы больше не будете делать вид, что датчики какой-то одной фирмы "самые
передовые", а остальное - "старье", то будем жить дружно.

Прошу Вас не продолжать тему, не имея _технических_ аргументов, потому что в
маркетинговом плане Вам не осилить это.
По технике, весьма вероятно, я проиграю -- все зависит от Вашей
подкованности. ;-)

С уважением,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: переписка
Автор: Василий Кравченко 
Дата:   20.02.04 18:44

Андрей,
понимаю Ваши эмоции.
Хотя Вы здесь и на правах хозяина, но завязывание перепалки не делает Вам чести да и снижает ценность этого форума.
То что я кфмн, дает мне не лишний вес, а заставляет просто поглубже разбираться в каждой проблеме и четко разделять котлеты от мух, чем и хотел бы поделиться с коллегами.
Если бы я и работал на Эмерсон, я бы от сегодняшних слов не отказался - для примера 2 причины:
1. я достаточно навидался емкостных датчиков 3051 на северах, у которых при подаче рабочего давления до 100 атм плывет ноль (другое дело, что есть куча применений, где рабочие давления не так велики и этот эффект не так заметен(на Сибурхимпроме, например, одинаково довольны и 3051 и EJA)),
2. найдите, пожалуйста, в какой-нибудь спецификации на емкостной датчик гарантию точности после односторонней перегрузки.
Есть еще целый набор аргументов по технике, но я намеренно не выкладываю их, чтобы не скатываться к дискуссии.

В Ваших же доводах ни одного аргумента по сути я не увидел. Все эмоции да спекуляции, граничащие с оскорблениями. Иногда после таких дискуссий "в маркетинговом плане" хочется вымыть руки. Чего еще стоят одни намеки на "устаревшие датчики"? - я других датчиков кроме EJA, которые постоянно совершенствуются, у Иокогавы не знаю. Или еще кампания по обзыванию системы Centum CS3000 устаревшей?  Может Вы мне расскажете или опять повторяете за американскими маркетологами? Конечно мне далеко до такого виртуоза в маркетинговом плане.

Конечно 3051 - достойный датчик, но не для всех применений (Вы наверняка это знаете)
 У EJA тоже есть свои ограничения (о них я здесь не скажу :), просто не будем предлагать на те позиции наши датчики), но о том, какой из них лучше, по моему, красноречиво сказали те, кто эксплуатирует и те и другие датчики каждый день. То, что людям в течении 5-10 лет не пришлось ни разу даже ноль подстраивать - это не сказка. Или то, что в Японии на многих позициях расхода EJA зачастую ставят без 3-х вентильных блоков, поскольку коррекция нуля не требуется?
Попробуйте такое сказать об емкостном датчике.

На Вашем бы месте я бы прекратил ругать датчики EJA. Ведь работают же успешно на рынке и другие компании, такие как E-H, ABB, Invensys без грязных маркетинговых компаний.

Мне очень понравился ответ Вашего коллеги Дмитрия Милосердова.
Ключ к Вашему или нашему успеху здесь в России - это сервис и внмательное отношение  к нашим дорогим партнерам, как на уровне руководства, так и на уровне рядовых КИПовцев. Многие из них тащут большой воз работы в тяжелых для здоровья условиях за совсем мизерные по сравнению с нашей с Вами зарплатой. И оскорблять и подставлять их маркетинговыми изысками не совсем красиво.


В любом случае, хорошего Вам настроения и всех с наступающим праздником!

С уважением,
Василий Кравченко

Василий Кравченко
кфмн
руководитель отдела КИП
ООО "Иокогава Электрик"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: ?AOA?EOEA
Автор: Miloserdov, Dmitri [EPM/MOS] 
Дата:   20.02.04 19:30

> Хотя Вы здесь и на правах хозяина, но завязывание перепалки
> не делает Вам чести да и снижает ценность этого форума.

Стоп-стоп! :) Что-то я не понял, кого тут за хозяина принимают ;)
Еще раз прошу- не нужно ненужных ассоциаций :))

> Конечно 3051 - достойный датчик, но не для всех применений
> (Вы наверняка это знаете)  У EJA тоже есть свои ограничения
> (о них я здесь не скажу :)

Я уже повторял, что идеальных вещей для всех применений не бывает.
Кстати, чтобы так сказать выровнять позиции повторю, что и 3051 по десятку
лет работают в условиях крайнего севера. (сам с свое время их
эксплуатировал, потому имею право так утверждать :). И нормально работают,
без проблем.
Потому я бы вас с Андреем попросил удержаться от взаимного негатива. Тут же
не глупые люди подписчики. Не портьте сами репутацию своих фирм :) Ничего
хорошего из таких споров не выходит- сколько уже таких случаев было.

> Мне очень понравился ответ Вашего коллеги Дмитрия
> Милосердова.

Спасибо. Ну просто у меня свой взгляд на многие вещи. Чаще я на стороне
заказчика (как бы это странно наверное не казалось) :)

Так что потихоньку закроем тему, ОК? :)
Еще раз с праздниками!

С уважением,
Дмитрий Милосердов

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 переписка
Автор: Murashko, Andrew [EPM/MOS] 
Дата:   21.02.04 22:30

> Хотя Вы здесь и на правах хозяина, но завязывание перепалки не делает Вам
> чести да и снижает ценность этого форума.

Василий,

В этом форуме я такой же хозяин, как и Вы.
Поэтому, чувствуйте себя как дома... но не забывайте, то что Вы в гостях
:-))

> Если бы я и работал на Эмерсон, я бы от сегодняшних слов не отказался -
> для примера 2 причины:

сначала я хотел поиздеваться над этой забавной фразой, но силой воли взял
паузу на сутки и успокоился.

На самом деле, Ваше присутствие в этом форуме дает некий баланс мнений.

Дискуссии о преимуществах той или иной техники между двумя конкурентами,
поверьте, это пустая трата времени, поскольку у меня (а также и у Вас) есть
масса "шпионских" материалов на тему слабости конкурента.

Поэтому, лучше общаться так, чтобы не тратить зря время друг-друга, а
повышать общий уровень компетенции и знаний.

С уважением,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

P.S. и кстати, из какой клиентской программы Вы пишете, что Ваш адрес и тема
письма постоянно отображаются в неверной кодировке?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Н ОНЦПЕЬМНЯРХ
Автор: andrmur 
Дата:   22.02.04 13:00

Здравствуйте, Владимир,

хочу для себя (а заодно и для всех) до
конца выяснить исключительно
технический аспект погрешности измерения -- и
отбросить
маркетинговые наслоения.

--- In asutp@yahoogroups.com, Chirkov Vladimir <asutp@e...> wrote:

> Во-первых, есть модификация EJA110A-***/Z с
погрешностью +/-0,04%
шкалы.

Имея немного свободного времени в выходные,
попытался разыскать
информацию о чудо-датчике на интернете. и не
смог... возможно, плохо
искал (искал как на русском, так и на
американском сайтах).

На русском сайте есть "якобы" ссылка на
EJA110A/Z, но файл, который
загружается по ссылке, не содержит ни одного
слова по модификации Z
и погрешности 0.04%:
http://www.yokogawa.ru/documentation/gs_01c21d01-10r_eja110a.pdf

Владимир, дайте пожалуйста, ссылку на подробные
спецификации
EJA110A/Z на интернете, чтобы я не думал о
"грязном маркетинге".

> Во-вторых, новый датчик EJX, выпускаемый с
конца прошлого года,
имеет

Этот датчик также не упоминается ни на
русском, ни на американском
сайтах производителя.
Если он уже выпускается, дайте, пожалуйста,
ссылку на документацию.

> Это на текущий момент самый точный
> датчик давления в мире. Хотя такая точность
требуется крайне
редко, да

Я Вас разочарую, но датчик Rosemount 3001C,
выпускаемый уже много
лет, имеет базовую погрешность +/-0.02%.

> На самом деле +/-0,1% ВПИ за 5 лет ПРИ
РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ

От наших "грязных маркетологов" я слышал, что
несмотря на эту весьма
достойную характеристику, гарантийный срок составляет
по прежнему 1
год (а не 5 лет, как думают некоторые).
Хотелось бы услышать
достоверную и неискаженную информацию из первых
рук.

Ну, и наконец, я хотел бы обратиться к
Владимиру и Василию:
не желают ли два уважаемых джентльмена
подсчитать Общую Погрешность
измерения для EJA110A, пользуясь исключительно
опубликованными
характеристиками?
То есть, берем базовую погрешность и
пересчитываем ее в общую
погрешность, учитывая влияние температуры и
давления. Например,
- в диапазоне температур окружающей среды от -40
до +40 гр.С
- при статическом давлении 100 бар.
- в диапазоне измерения перепада давления от 5
кПа до 200 кПа.

Ведь, в конце концов, в реальных условиях
эксплуатации именно общая
погрешность измерения важна, а не "базовая
погрешность" (которая
определяется при комнатных условиях).

С уважением,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Н ОНЦПЕЬМНЯРХ
Автор: Василий Кравченко 
Дата:   02.03.04 21:41

Андрей,
приношу извинения за ошибки на нашем сайте.
Сейчас я все исправил.
На EJA110A/Z подробную информацию Вы можете увидеть по следующим ссылкам:

http://www.yokogawa.ru/documentation/gs01c21b01-11e.pdf (это по датчикам с нормированной относительной (не приведенной) погрешностью 0,075%)

http://www.yokogawa.ru/documentation/01c21b01-10e_002.pdf (это по датчикам с нормированной приведенной (как у всех) погрешностью 0,04%)

На русский переведена пока последняя спецификация:
http://www.yokogawa.ru/documentation/gs_01c21b01-10r_eja110a-z.pdf

Если еще есть желание поспорить по погрешностям и остальным преимуществам датчиков, то можете еще для интереса сходить по следующей ссылке:
http://www.yokogawa.ru/default.asp?secID=pressure_trasmitters_ejx&mode=BU,GS,TI,IM,IS#GS

А так по дискуссии по погрешности - лучше расслабьтесь.
С одной стороны, в Ваших рассчетах учитываются не все составляющие общей погрешности и очень легко Вас преспорить, а сдругой стороны не всему, что написано на бумаге, можно верить. Как мне кажется, Ваши старшие товарищи это прекрасно понимают.
Поэтому предлагаю данную дискуссию закрыть и подготовиться к предстоящему празднику 8 Марта.

Хорошего настроения!!!!!
С уважением,
Василий Кравченко

Василий Кравченко
кфмн
руководитель отдела КИП
ООО "Иокогава Электрик"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: i iia?aoiinoe
Автор: Murashko, Andrew [EPM/MOS] 
Дата:   03.03.04 10:25

> А так по дискуссии по погрешности - лучше расслабьтесь.

Я уже давно расслабился :-)

> С одной стороны, в Ваших рассчетах учитываются не все составляющие общей
погрешности и очень легко Вас преспорить,

Пока что я наблюдаю обратное. ;-)
Я, не будучи специалистом по датчикам, не вижу технической конкуренции с
Вашей стороны по, казалось бы, основной Вашей тематике.

> а сдругой стороны не всему, что написано на бумаге, можно верить.

Не разделяю Вашего мнения. Не верить можно словам. А если слова написаны на
бумаге, за них надо отвечать.
В частности, если фирма пишет стабильность ±0.01% в течение 5 лет, она
должна давать гарантию на 5 лет, а не на 1 год.

> Поэтому предлагаю данную дискуссию закрыть и подготовиться к предстоящему
празднику 8 Марта.

Согласен. Тем более что кроме погрешности есть еще другие козырные темы -
период обновления показаний, расширенная диагностика, сертификация TUV по
SIL3.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Н ОНЦПЕЬМНЯРХ
Автор: Chirkov Vladimir 
Дата:   03.03.04 11:52

> Здравствуйте, Владимир,

> хочу для себя (а заодно и для всех) до конца выяснить исключительно
> технический аспект погрешности измерения -- и отбросить
> маркетинговые наслоения.

Здравствуйте, Андрей, а также все участники форума.

Извините за задержку с ответом. Это из-за отпуска, а не потому, что
нечего ответить ;-)



> Владимир, дайте пожалуйста, ссылку на подробные спецификации
> EJA110A/Z на интернете, чтобы я не думал о "грязном маркетинге".

Вот здесь на английском:
http://gscatalogs.us.yokogawa.com/FieldInstruments/Pressure/ej/new/GS-01C21B01-10E.pdf
Вот здесь на русском:
http://www.yokogawa.ru/documentation/gs_01c21b01-10r_eja110a-z.pdf

Андрей, зачем же думать о "грязном маркетинге", это ведь для психики
вредно. Подумайте лучше о чем-нибудь более приятном - о весне, о
красивых девушках, например ;-) И настроение сразу улучшится...
Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить всех милых дам с
наступающим праздником и пожелать им любви, счастья и успехов во всем!



> Если он уже выпускается, дайте, пожалуйста, ссылку на документацию.

Информация по датчикам EJX есть вот здесь (пока только на английском):
http://www.yokogawa.ru/default.asp?secID=pressure_trasmitters_ejx&mode=BU,GS,TI,IM,IS#GS
Про специсполнение с погрешностью +/-0,025% шкалы подробной информации
в открытый доступ пока не выложено, так что придется Вам, Андрей,
поверить мне на слово. Впрочем, если такая информация интересует
кого-то из потенциальных заказчиков - запрашивайте, ответим.



> Я Вас разочарую, но датчик Rosemount 3001C, выпускаемый уже много
> лет, имеет базовую погрешность +/-0.02%.

Да я в курсе. Не спорю, имеет. НО:
1. 3001C - датчик однопредельный, EJX - многопредельный
(перенастраиваемый). Разницу объяснять не надо?
2. 3001C - датчик специализированный под гидростатическое измерение
уровня и плотности жидкостей в резервуарах (всего три диапазона
измерений, фланцевый монтаж), EJX - датчик универсальный.
3. И даже на этой категории задач (весьма узкой по сравнению, например,
с измерением расхода методом переменного перепада давления) в реальности
картина будет немного другая. Пример (из жизни, кстати):
- измеряемый параметр: гидростатическое давление жидкости в резервуаре
(для дальнейшего расчета уровня, плотности, массы и т.д.);
- резервуар: типовой РВС-5000 со стационарной кровлей без понтона
(высота 12 м, минимальный взлив 0,7 м, максимальный взлив 11,6 м,
высота установки датчика 0,3 м);
- измеряемая среда: дизельное топливо (плотность 815...860 кг/м3 в
зависимости от марки);
- ускорение свободного падения g=9,8145 (г. Челябинск);
- пределы изменения измеряемого параметра: 3...96 кПа.

Пределы основной абсолютной погрешности в этом случае будут такие:

- датчик 3001C с ВПИ 207 кПа (более точно подобрать ВПИ не получается,
  меньшее значение есть только 62 кПа):
   207кПа*0,02% = +/-41 Па;

- датчик EJX класса 0,025% с верхним пределом перенастройки шкалы
  100 кПа, настроен на шкалу 0...100 кПа (с запасом):
  100кПа*0,025% = +/-25 Па.

Конечно, если подобрать высоту резервуара и плотность жидкости так,
чтобы точно попасть в одну из трех шкал датчика 3001C, то тогда он
себя проявит в полной мере, и основная приведенная погрешность у него
будет чуть-чуть лучше, чем у EJX. Только в жизни обычно датчик подбирают
под резервуар, а не наоборот ;-)

А вообще, дело-то не в том, у кого +/-0,025%, а у кого +/-0,02%.
Задач, где требуется столь высокая точность, очень немного. Зато
поверять такой датчик придется на рабочем эталоне, что дорого, долго и
напряжно. Более того, на многих предприятиях датчики с классом 0,075
"загрубляют" до класса 0,25 и даже 0,5, поскольку не имеют
соответствующих средств поверки.



> От наших "грязных маркетологов" я слышал, что несмотря на эту весьма
> достойную характеристику, гарантийный срок составляет по прежнему 1
> год (а не 5 лет, как думают некоторые). Хотелось бы услышать достоверную
> и неискаженную информацию из первых рук.

Давайте не будем скрещивать "ужа и ежа". Стабильность это одно, а
гарантийный срок - это совсем другое. Итак, достоверная информация из
первых рук отдельно по каждому из этих параметров.

Совокупная стабильность ноля и шкалы у датчиков серии EJA при рабочих
условиях эксплуатации гарантируется не хуже, чем +/-0,1%ВПИ за 5 лет.
Этот параметр является одной из важнейших метрологических
характеристик датчика, он прописан как во всей технической
документации на датчик, так и в описании типа средств измерений,
и безусловно гарантируется изготовителем (также, как и основная
приведенная погрешность, например).

Гарантийный срок эксплуатации - это вопрос конкретной договоренности
между поставщиком и заказчиком. Он не является неотъемлемой
характеристикой датчика, а скорее, характеристикой условий поставки.
Сведения от Ваших "грязных маркетологов" оставляю без комментариев.
Условия поставки являются коммерческой тайной, и обсуждаются с
заказчиками в частном порядке.

Еще одно замечание относительно смысла понятия "гарантийный срок
эксплуатации". Большой гарантийный срок еще не означает, что датчик в
течение этого срока не сломается. А заказчику требуется именно это, а
не просто бесплатный ремонт или замена датчика в случае его выхода из
строя. Никто ведь не гарантирует возмещение возможных убытков из-за
поломки датчика, а также компенсацию морального ущерба сотрудникам
службы КИПиА от "разбора полетов". Да и бесплатный ремонт или замена
будут производиться только в том случае, если изготовитель признает,
что датчик вышел из строя по вине изготовителя, а заказчик соблюдал
все требования руководства по эксплуатации. А если не признает?
В заключение пример (специально из другой отрасли, чтобы никого не
обидеть): во многих автосалонах сейчас дают на автомобили ВАЗ гарантию
3-5 лет, при том, что на большинство иномарок гарантия меньше.
И что, ВАЗ надежнее иномарки? Да нет, как ломались, так и ломаются.
А вот что можно сказать точно, так это что за увеличенный срок
гарантии заказчику придется выложить дополнительные деньги.
Короче говоря, большой гарантийный срок эксплуатации - это скорее
маркетинговый ход, нежели реальное подтверждение надежности датчика.
Хотя конечно, определенный "плюс" для заказчика длительная гарантия
дает. Но еще раз повторю: срок гарантии - вопрос конкретной
договоренности.



> Ведь, в конце концов, в реальных условиях эксплуатации именно общая
> погрешность измерения важна

Совершенно с Вами согласен. Только считать ее нужно не при каких-то
универсальных "реальных" условиях, которые ни сколько не ближе к жизни,
чем "комнатные", а индивидуально для каждой конкретной задачи. Например:
измерение расхода такой-то среды, диапазон перенастройки шкалы от
стольки-то до стольки-то (заказчику по вполне понятным причинам
желательна унификация приборного парка для различных точек контроля),
температура в таких-то пределах, статическое давление столько-то МПа
(или меняется в таком-то диапазоне), межповерочный интервал такой-то
(учитываем стабильность ноля и шкалы за указанный период),
односторонняя перегрузка возможна (учитываем ее влияние) или невозможна
(не учитываем, хотя такая ситуация очень сомнительна).
В каких-то случаях возможно придется учесть еще влияние вибрации, дрейф
питающего напряжения, электромагнитные помехи и т.д., если эти факторы
присутствуют и их влияние не является пренебрежимо малым.
А дальше по спецификации изготовителя расчитываем каждую составляющую
погрешности и берем корень из суммы их квадратов (хотя способ
суммирования - это тоже вопрос для обсуждения, он зависит от способа
указания каждой из погрешностей). Вот эта цифра действительно даст
нам предел общей погрешности датчика в реальных условиях эксплуатации.
Если изготовитель не проврался, конечно ;). И для разных задач
погрешность будет разная. А применительно к конкретному датчику это
будет означать, что где-то он подходит ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ,
а где-то нет. Правда СОВРЕМЕННЫЕ датчики давления (EJA/EJX, 3051 и другие
изделия ведущих мировых производителей) по метрологии обычно подходят
почти всегда. Причем практически никогда заказчик не ищет самый точный
датчик - в каждом случае есть вполне определенные требования к
погрешности, и если датчик в них укладывается, а тем более с запасом,
то конкретная величина погрешности дальше уже не играет существенной
роли при выборе датчика. Здесь в действие вступают другие факторы:
надежность, удобство в эксплуатации, техподдержка и сервис со стороны
поставщика, ну и конечно, цена.

Так что не вижу смысла расчитывать погрешность датчиков в каких-то
"универсальных реальных условиях эксплуатации", а затем биться этими
цифирьками с конкурентами, забывая про остальные требования к датчику
и радуясь, если твоя цифирька получилась на 0,001% меньше, чем у
других. Нет, есть, конечно, один способ получения действительно
универсальной оценки погрешности в реальных условиях - это посчитать
общую погрешность для самого худшего случая, допускаемого условиями
эксплуатации. А потом дать эту цифру заказчику и сказать: "Вот, что
ты с датчиком ни делай в пределах допустимых условий эксплуатации,
погрешность будет не хуже, чем столько-то". Только такая оценка будет
сильно завышена для большинства реальных задач, и полученная цифра
будет уж очень далека от привычной всем основной погрешности.

Что касается расчета общей погрешности в конкретных РЕАЛЬНЫХ условиях
эксплуатации, я готов ее посчитать для датчиков EJA любому
потенциальному заказчику, который укажет эти условия для своих задач.
Думаю, что коллеги из Эмерсона и других компаний тоже могут это
сделать для своих датчиков. А потом заказчик посмотрит, что ему
подходит по метрологическим характеристикам, а что нет. И из того, что
ему подходит, будет уже выбирать по другим параметрам. Только нужно
помнить, что если изготовитель не нормирует какую-либо составляющую
погрешности, то это не значит, что она пренебрежимо мала. Это значит,
что изготовитель вообще не дает никаких гарантий по поводу этой
составляющей, или "стесняется" указать реальные цифры. Пример: влияние
односторонней перегрузки (в одной камере ноль, в другой - статика).
Режим как бы нештатный, но на практике случается часто по разным
причинам. Yokogawa на свои датчики нормирует это влияние. А как на
счет других изготовителей?

С уважением,
Владимир Чирков

ЗАО "Эталон-прибор", г. Челябинск

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Н ОНЦПЕЬМНЯРХ
Автор: Murashko, Andrew [EPM/MOS] 
Дата:   03.03.04 11:39

> Здравствуйте, Андрей, а также все участники форума.
Здравствуйте, Владимир!
Такое длинное у Вас письмо получилось, что я не мог позволить себе
внимательно его прочитать в рабочее время.
Читал по диагонали, так что извиняйте...


> Про специсполнение с погрешностью +/-0,025% шкалы подробной
> информации в открытый доступ пока не выложено, так что
> придется Вам, Андрей, поверить мне на слово.

Извините, но пока это не опубликовано производителем, верить не буду, потому
и все Ваши последующие расчеты с этой цифрой не рассматриваю.

> А вообще, дело-то не в том, у кого +/-0,025%, а у кого
> +/-0,02%. Задач, где требуется столь высокая точность, очень
> немного.

Тут Вы правы. Много ли найдется в России заказчиков, пожелающий купить такой
датчик?
На двух пальцах можно насчитать. ;-)

> Yokogawa на свои датчики нормирует
> это влияние. А как на счет других изготовителей?

Любой производитель обязан это указать.
В русскоязычных технических проспектах Rosemount это называется "пределы
перекомпрессии".

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Геннадий Савватеев 
Дата:   29.12.07 21:26

Моё личное мнение на конец 2007г.
Метран заелся, свою дорогущую продукцию поставляет  в течении двух месяцев, но она далека от заявленной точности, датчики давления перегрузку не держат, многие приборы после перегрузки меняют свою характеристику на обратную, ноль плывёт.
Было даже такое, что поставили  приборы совсем на другой перепад давления чем были заказаны.
На мой взгляд сейчас самые удачные датчики давления и уровнемеры это микропроцессорные преобразователи Сапфир-22МПС, они намного точнее, удобнее в работе и почти в два раза дешевле.
Причём мне нравяться только с тензопреобразователем, они более точны и стабильнее чем с датчиком Холла.
Эти приборы выпускает СКБ "Приборы и системы", сайт http://www.skbr.ru.
C самой электроникой лучше ознакомиться на http://www.mebskb.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   01.01.08 10:02

Rosemount – класс точности завышен, датчики абсолютного давления вообще полная ерунда, плывут от изменения температуры да так что стыдно становится за их показания перед представителями контрагента. Датчики перепада давления служат минимум года три потом начинаются танцы с бубеном, дифференциальный ноль уходит от избыточного давления да так что в 10 раз превышает допустимую погрешность.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   01.01.08 12:43

Очень понравились многопараметрические датчики Teletrans 3508 класс точности вроде 0,25 зато соответствуют заявленной точности. Стоят на газовых скважинах работают в условиях где постоянно гидрат забивает импульсные линии и одностороннее воздействие на камеру у перепадчика происходит постоянно. Еще не один датчик не убили за время эксплуатации. В принципе если Rosemount 3051 присвоить класс точности 0,25 никто не обидится, это касается измерения перепада давления, к датчикам избыточного давления вопросов нет, вписываются в свой класс точности 0,075 без дополнительных погрешностей. А лучше всего методику поверки написать как у «Гиперфлоу» по какому классу точности идет тот и присваивать А, Б, В, Г итд.  Хотя они там на «Вымпеле» тоже с дуба упали описали класс точности своего чуда прибора вот такой нехитрой формулой (0,01+0,2(P/Pmax)) получается что чем меньше давление измеряешь тем точней датчик получается))))))) Хотя ребята сделали все чтоб их прибор вписывался всеми правдами и неправдами в этот класс точности с помощью своей терминальной программы поверки, если они сделали такое понятие в ней как размах показания то все их приборы можно браковать.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Fara 
Дата:   02.01.08 14:24

с Новым годом
Начало ветки поти 2 года назад
и шо скажут хвалители метрана 100 на сегодня.
Я могу сказать что ПГ Метран сешался с фишером
и качество датчиков ухудшилось.а цены выше юкагамы ( в Казахстане)
есть повод подумать
пробиваемся на их семинары поговорить за уплыв нуля

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Павел Кравченко 
Дата:   11.01.08 13:47

Привет! Я тут немножко не успел в беседу горячую, но всё равно пишу)))
Предлагаю не загоняться на минимальных погрешностях датчиков Yoko и Fisher!
Смотрите на требования технологии на своих предприятиях!
и ИСХОДЯ из технологии выбирайте датчики!!

Я предлагаю взглянуть на датчики с хорошим соотношением цена-качество такие как АМ-2000 (ЮТОРУС-www.utorus.ru) Базовая погрешность 0.15%, перенастройка 1:10 с сохранением погрешности. А полная перенастройка 1:40 - мне кажется для многих предприятий это самый распространённый датчик! К тому же у него большое количество различных функциональных приятностей!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран 100 или Сапфир 22МП
Автор: Геннадий Савватеев 
Дата:   12.01.08 23:29

Павел Кравченко писал(а):

> Привет! Я тут немножко не успел в беседу горячую, но всё равно пишу)))
> Предлагаю не загоняться на минимальных погрешностях датчиков Yoko и Fisher!
> Смотрите на требования технологии на своих предприятиях!
> и ИСХОДЯ из технологии выбирайте датчики!!
>
> Я предлагаю взглянуть на датчики с хорошим соотношением цена-качество такие как
> АМ-2000 (ЮТОРУС-www.utorus.ru) Базовая погрешность 0.15%, перенастройка 1:10 с
> сохранением погрешности. А полная перенастройка 1:40 - мне кажется для многих
> предприятий это самый распространённый датчик! К тому же у него большое
> количество различных функциональных приятностей!


Прошу уточнить:
1) Чья стоит электроника в приборе?
2) Есть ли подсветка в исполнении "Ех"
3) Можно ли  ознакомиться с  программой по  настройке прибора типа "Харт-Мастер" - для метранов или "Регулировщик - Сапфир" - для сапфиров-22
4) Какие есть ещё приятные моменты?
5) Чья сборка приборов?
6) Срок поставки?
7) Почему ушли с "Метрана"?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение