Автор: Dmitri Chistiakov
Дата: 05.07.01 11:21
Здравствуйте, Евгений!
> Кто работал с оптическим модулем связи OLM/G12-EEC производства
> Siemens?
Работаем.
>По услоывию задачи требуется два оптических кабеля шины
> Profibus-DP пропустить через это устройство и послать дальше к
> другим устройствам.
Не совсем понятно - повторитель, что ли сделать?
Так да - это и есть повторитель с ответвителем на медь.
Прям в каталоге имеются схемы для демонстрации всех режимов работы.
Мы же используем OLM-ки как повторители (вернее ответвители) по 3-4 штуки
в одном радиусе. Только вот для правильного расчёта времени задержки прохождения
сигнала в сети Profibus, необходимо ввести количество OLMок и общую длину
волоконно-оптического кабеля в проекте STEP7. Это в hardware в свойствах
радиуса.
С уважением, Чистяков Дмитрий
СТА ПХЛ ОАО "СеверСталь"
|
|