форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Кабель
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   13.07.01 12:56

Приветствую Вас, уважаемые!

  И еще. Требуется подобрать экранированный морской кабель 2х1. Знаю
про Шнайдер, но хотелось бы подешевле.


--
                 Тихонович Евгений,
                      ко-модератор.
FIDONET 2:5030/730.21 ICQ: 34998633

FAQ конференции находится здесь - http://groups.yahoo.com/group/Asutp/files/FAQ%20asutp.txt

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Кабель
Автор: Sergey Sorokin 
Дата:   13.07.01 16:24

>  И еще. Требуется подобрать экранированный морской кабель 2х1. Знаю
>про Шнайдер, но хотелось бы подешевле.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Для укладки на морское дно?

Сергей Сорокин

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Кабель
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   13.07.01 17:08

Приветствую Вас, Sergey Sorokin!

  Это ответ на письмо от 13 июля 2001 г. 14:24.

>>  И еще. Требуется подобрать экранированный морской кабель 2х1. Знаю
>>про Шнайдер, но хотелось бы подешевле.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
SS> Для укладки на морское дно?

   :-) Нет. Для использования в морских щитах, имеющий сертифика
DNV.


P.S. Наверное всему Форуму уже глаза замозолил своим DNV. :-) Ну не
ругайтесь - такие уж мы специфичные.

--
                  Тихонович Евгений,
                      ко-модератор.
FIDONET 2:5030/730.21 ICQ: 34998633

FAQ конференции находится здесь - http://groups.yahoo.com/group/Asutp/files/FAQ%20asutp.txt

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: Кабель
Автор: Sergey Sorokin 
Дата:   13.07.01 19:38

>   :-) Нет. Для использования в морских щитах, имеющий сертифика
>DNV.
>>>>>>>>>>>>>>>>.
Можете посмотреть кабели Belden (по запросу можем выслать полный каталог). У
них большая номенклатура промышленных кабелей в том числе бронированные,
водостойкие и т.п. Но морского сертификата у них нет (хотя возможно при
использовании сертифицированных щитов и кабель-каналов такая сертификация и
не нужна).

Сергей Сорокин
www.prosoft.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Кабель
Автор: Igor V. Lapko 
Дата:   13.07.01 20:25

Добрый день Евгений !

> P.S. Наверное всему Форуму уже глаза замозолил своим DNV. :-) Ну не
> ругайтесь - такие уж мы специфичные.

Интересно DNV - это не Det Norske Veritas ли ?  Просто вспомнил, когда то
сертификат ISO-9001 , выданный Advantech Det Norske Veritas производил самое
благоприятное впечатление на очень специфичный НПО Квант в Киеве. Извините,
если не в тему. Я не совсем в курсе по поводу моркого регистра и связанных с
ним вещей. Не могли бы в двух словах рассказать или дать ссылку?

С уважением,
Лапко И.В.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Кабель
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   14.07.01 02:13

Приветствую, Сергей!

    Это ответ на письмо от 13 июля 2001 г. 17:38.

>>   :-) Нет. Для использования в морских щитах, имеющий сертифика
>>DNV.
>>>>>>>>>>>>>>>>>.
S> Можете посмотреть кабели Belden (по запросу можем выслать полный каталог). У
S> них большая номенклатура промышленных кабелей в том числе бронированные,
S> водостойкие и т.п. Но морского сертификата у них нет (хотя возможно при
S> использовании сертифицированных щитов и кабель-каналов такая сертификация и
S> не нужна).

   Нужна обязательно. У всех морских регистров, будь то Российский
Регистр, Германский или Английский Ллойды, DNV - требования одинаковы:
нельзя использовать на судах оговоренного класса оборудование и
компоненты, не имеющие типового или индивидуального (поштучно для
наиболее ответственного оборудования) одобрения этими регистрами. Мне
уже предлагали источники питания, которые прошли испытания водо-соляной
пылью и супернадежные - что толку с их надежности, если производитель
не позаботился об их сертифицировании.

   А про Ваш кабель я в курсе; от коллег, работающих "на берегу" я не
слышал на него нареканий - слышал, что используют. Так что спасибо, но
увы.


----
  Евгений Тихонович, ко-модератор
  ICQ: 34998633  FIDONET 2:5030/730.21

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Кабель
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   14.07.01 02:13

Приветствую, Игорь!

    Это ответ на письмо от 13 июля 2001 г. 18:30.

>> P.S. Наверное всему Форуму уже глаза замозолил своим DNV. :-) Ну не
>> ругайтесь - такие уж мы специфичные.

I> Интересно DNV - это не Det Norske Veritas ли ?

   Именно он и есть.

I>   Просто вспомнил, когда то
I> сертификат ISO-9001 , выданный Advantech Det Norske Veritas производил самое
I> благоприятное впечатление на очень специфичный НПО Квант в Киеве.

   Правильно. Вообще в Европе DNV считается наиболее оптимальным
Морским Регистром в том плане, что выполненное согласно его
оборудование и системы обладают не чрезмерной, но вполне достаточной
надежностью. У меня сложилось впечатление, что Норвежцы лучше, скажем,
наших, чувствуют, где слабые места - про наш Регистр такого не
скажешь.
   Ну и они имеют право выдавать ISO-9001, т.к. являются его
соучредителем.
   Уважающие себя крупные фирмы стремятся иметь оборудование,
сертифицированное DNV.

   Вы просили информации и ссылок. Какой именно информации и куда
ссылок? - Я не совсем понял.

----
  Евгений Тихонович, ко-модератор
  ICQ: 34998633  FIDONET 2:5030/730.21

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[4]: Кабель
Автор: Igor V. Lapko 
Дата:   14.07.01 18:03

Добрый день Евгений !


>    Вы просили информации и ссылок. Какой именно информации и куда
> ссылок? - Я не совсем понял.

Просто для себя хотелось бы понять, что такое Морской Регистр и в чем тут
специфика. Это перечень специфических стандартов, вроде устойчивости к
водо-соляному туману, либо это такая большая база данных по оборудованию,
которое удовлетворяет перечню определенных стандартов конкретного Регистра.
И у каждого Регистра соответсвенно свои стандарты и своя база данных
оборудования ? Правильно? И что подлежит внесению в Регистр?

Тут у нас был Заказчик на Flash диски большой емкости. По его данным даже
при небольшой качке  современные высокооборотные винчестеры очень быстро
разбивают подшипники из-за сильно выраженного эффекта гироскопа. Так что
специфика действительно есть -:).

C уважением,
Лапко Игорь

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Кабель
Автор: Andrei Murashko 
Дата:   15.07.01 21:10

> Можете посмотреть кабели Belden (по запросу можем выслать полный каталог).
У
> них большая номенклатура промышленных кабелей в том числе бронированные,
> водостойкие и т.п.

Мне не удалось найти среди кабелей Belden низкотемпературных (то есть
рабочий диапазон -40 градС как минимум).
Это действительно так или я плохо искал?

Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[6]: Кабель
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   16.07.01 11:15

Приветствую Вас, Игорь!

  Это ответ на письмо от 14 июля 2001 г. 16:08.


>>    Вы просили информации и ссылок. Какой именно информации и куда
>> ссылок? - Я не совсем понял.

IVL> Просто для себя хотелось бы понять, что такое Морской Регистр и в чем тут
IVL> специфика. Это перечень специфических стандартов, вроде устойчивости к
IVL> водо-соляному туману, либо это такая большая база данных по оборудованию,
IVL> которое удовлетворяет перечню определенных стандартов конкретного Регистра.

   Ни то и ни другое. Регистр (морской или речной) - "Правила
классификации и постройки морских/речных судов". В нем приведены
требования по необходимому количеству оборудования и по построению
систем от общесудовых, энергетических и электроэнергетических до
радионавигационных и пр. Грубо говоря, в нем говорится, что вот то
должно быть сделано так-то, здесь должно быть так-то а вот такое и
эдакое применение не допускается. В регистрах очень мало ссылок на
прочие стандарты - он практически самодостаточен.

IVL> И у каждого Регистра соответсвенно свои стандарты и своя база данных
IVL> оборудования? Правильно?

   В регистре нет конкретных типов оборудования - наоборот, для
оборудования требуется разрешение Регистра, чтобы его можно было
применить на судах. Причем, если судно будет предъявляться
Российскому Регистру, то оборудование должно быть им одобрено
обязательно, а другие сертификаты значения не имеют. То же с DNV и с
прочими Регистрами других стран. В основном все регистры схожи по
своему содержанию.

IVL>  И что подлежит внесению в Регистр?

   Не внесению, а сертификации. Оборудование, которое может быть
использовано на судах, классифицированных данным Регистром.

IVL> Тут у нас был Заказчик на Flash диски большой емкости. По его данным даже
IVL> при небольшой качке  современные высокооборотные винчестеры очень быстро
IVL> разбивают подшипники из-за сильно выраженного эффекта гироскопа.

   Да, это так. После таких массовых отказов в DNV появился целый
раздел требований к процессорным системам. Наш Регистр до этого еще
не дошел (просто у нас таких систем очень мало). А частота качки на
судах порядка 0,2 Гц и меньше при амплитуде 5...30 градусов, так что
гироскоп получается отменный. :-)

   Что касается ссылок, то я не знаю, где можно просто так надыбать
Регистр. Мы их покупали, причем Российский Регистр заламывает
нечеловеческие суммы за двухтомник правил. DNV уже давно издается в
электронном виде, у нас он есть, но объем весьма немаленький, да и
выкладывать где-то я его не хотел бы, ибо буржуи не дремлют.
Единственное, что я могу сделать - переслать ЛИЧНО выдержки из
интересующих разделов в формате WORD'97, но читать будет неудобно,
ибо родная оболочка DNV имеет очень удобные средства навигации.

   Сертификаты DNV имеет оборудование SCHNEIDER ELECTRIC, DEIF A/S,
SELCO, WEIDMULLER, SIEMENS, может быть еще три-четыре фирмы, да и то
только отдельные позиции - поэтому особенно не развернешься.



--
                  Тихонович Евгений,
                      ко-модератор.
FIDONET 2:5030/730.21 ICQ: 34998633

Отписка от рассылки - пустое письмо на Asutp-Unsubscribe@YahooGroups.com
 с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ дальнейшим подтверждением.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: Кабель
Автор: Andrey Kuznetsov 
Дата:   16.07.01 12:41

Добрый день, Андрей,

Ну что же Вы через, извините, Африку, вопросы задаете? Один телефонный
звонок на 095-2340636 или письмо на root@xxxxxxx.xx - и ответ в течение дня
у вас.


Успехов,

Андрей Кузнецов (andrey@xxxxxxx.xx)
тел.:(095)234-0636
факс:(095)234-0640
web: http://www.prosoft.ru
ProSoft



-----Original Message-----
From: Andrei Murashko [mailto:andrmur@xxxxx.xxx]
Sent: Sunday, July 15, 2001 8:07 PM
To: asutp@yahoogroups.com
Subject: Re: Re[2]: [asutp] Кабель


> Можете посмотреть кабели Belden (по запросу можем выслать полный каталог).
У
> них большая номенклатура промышленных кабелей в том числе бронированные,
> водостойкие и т.п.

Мне не удалось найти среди кабелей Belden низкотемпературных (то есть
рабочий диапазон -40 градС как минимум).
Это действительно так или я плохо искал?

Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[4]: Кабель
Автор: Sergey Sorokin 
Дата:   16.07.01 16:14

S> Но морского сертификата у них нет (хотя возможно при
S> использовании сертифицированных щитов и кабель-каналов такая сертификация
и
S> не нужна).

>   Нужна обязательно. У всех морских регистров, будь то Российский
>Регистр, Германский или Английский Ллойды, DNV - требования одинаковы:
>нельзя использовать на судах оговоренного класса оборудование и
>компоненты, не имеющие типового или индивидуального (поштучно для
>наиболее ответственного оборудования) одобрения этими регистрами.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Я не специалист по морскому оборудованию и рассуждал по аналогии. Например
внутри сертифицированной взрывозащитной оболочки можно устанавливать
несертифицированное оборудование во взрывоопасной зоне. Или например внутри
оболочки со степенью защиты IP68 можно устанавливать электронные узлы,
которые такой степенью защиты не обладают, при этом степень защиты всей
системы будет соответствовать IP68 (при закрытой крышке конечно :-). Я знаю
людей которые просто собрали компьютерную систему из компонентов
общепромышленного назначения и получили на этот комплекс Российский Морской
Регистр. Но так как внесение в Регистр связано с затратами, это имеет смысл
когда на процедуру внесения есть время и деньги или когда сертифицируемая
система тиражируема и соответствующие затраты могут быть компенсированы в
будущем.

> Мне
>уже предлагали источники питания, которые прошли испытания водо-соляной
>пылью и супернадежные - что толку с их надежности, если производитель
>не позаботился об их сертифицировании.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Я не слышал что бы кто нибудь выпусал скажем микросхемы с морским регистром.
То есть всегда есть такое понятие как компонент и система. Разработчик
систем стоит перед выбором либо использовать сертифицированные компоненты
вплоть до последнего винта либо строить систему сообразуясь со своей
пролетарской сознательностью а затем сертифицировать систему целиком.
Например как это не странно источники питания не обязательно должны
соответствовать некоторым стандартам на электромагнитную совместимость. Но
этим стандартам должны соответствовать готовые изделия, включающие в себя и
источники питания. Естественно разработчики аппаратуры предпочитают
использовать источники питания которые сами по себе сертифицированы на
соответствие стандартам по электро-магнитной совместимости, потому что при
этом увеличивается вероятность, что и устройство в целом будет
соответствовать этим стандартам. Но обязаловки здесь нет. Я подозреваю что
если Вы в некоторых своих системах примените компоненты не входящие в
Морской Регистр, то Вам надо будет сертифицировать  такие системы целиком на
соответствие требованиям Морского Регистра. Производители же различных
изделий и узлов не очень спешат тратить деньги на включение своей продукции
в Морской Регистр, потому что рынок этот для них маленький. А те кто
потратился, часто отыгрываются на потребителях (в смысле цены) по полной
программе.


Сергей Сорокин

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: Кабель
Автор: Sergey Sorokin 
Дата:   16.07.01 16:23

>Мне не удалось найти среди кабелей Belden низкотемпературных (то есть
>рабочий диапазон -40 градС как минимум).
>Это действительно так или я плохо искал?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
В основном, кабели BELDEN имеют температурный диапазон -30C...+80С. Кабели с
расширенным диапазоном имеют ограничения на минимальный заказ. Например
кабель 9841 для RS-485 в тефлоновом исполнении (-50C....+50C) стоит 1207,18
USD за 1000 футов, а минимальный заказ сотавляет - 10 000  футов. Однако
стандартные сетевые кабели от -40 градС есть у Сименса и мы их естественно
поставляем как и любую другую продукцию Сименса по линии департамента
автоматизации и приводов.

Сергей Сорокин
www.prosoft.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[6]: Кабель
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   16.07.01 18:09

Приветствую Вас, Сергей!

  Это ответ на письмо от 16 июля 2001 г. 14:14.

  Этот спор начинают вести со мной все представители фирм, которые
(последние) не могут предложить оборудование с требуемым
сертификатом. :-) Увы, если бы все было так просто - у нас на
предприятии не пришлось бы организовывать отдельно конструкторский
сектор морского электрооборудования. :-)

SS> Я не специалист по морскому оборудованию и рассуждал по аналогии. Например
SS> внутри сертифицированной взрывозащитной оболочки можно устанавливать
SS> несертифицированное оборудование во взрывоопасной зоне. Или например внутри
SS> оболочки со степенью защиты IP68 можно устанавливать электронные узлы,
SS> которые такой степенью защиты не обладают, при этом степень защиты всей
SS> системы будет соответствовать IP68 (при закрытой крышке конечно :-).

   Естественно. Если у меня прибор имеет IP20, а DNV требует IP 23
для ГРЩ (главный распределительный щит), то я либо поставлю прибор
внутрь щита либо изобрету для него отдельный корпус, ибо требование
В ЭТОЙ ЧАСТИ предъявлено к щиту, а не к приборам. Но что касаемо
прочих требований (пожаробезопасность к примеру), то я не могу
использовать даже внутри щита оборудование, сделанное из материалов,
поддерживающих горение. На это тоже есть стандарт, включенный в DNV.
И DNV за этим следит. А если оборудование сделано из огнестойкого
материала, но не сертифицировано DNV, то DNV запретит его
использование из за отсутствия сертификата потому, что огнестойкость
они не проверили, равно как и не проверили механическую и
электромагнитную стойкость.
   Именно по этому в морском приборостроении сертификацией
изделий занимаются производители - у конструкторов и так головной
боли хватает.

SS>  Я знаю
SS> людей которые просто собрали компьютерную систему из компонентов
SS> общепромышленного назначения и получили на этот комплекс Российский Морской
SS> Регистр.

   :-) Во-первых, как сдаются системы Российскому морскому Регистру
- отдельная история. Очень смешное и впечатляющее зрелище поначалу,
и очень грустное через несколько лет - когда оборудование
отказывает, а происходит это, как правило, в море, причем в такой
момент, когда и так имеется нештатная ситуация и этот отказ часто
приводит к аварии. Я бывал в таких ситуациях и могу сказать, что это
не слишком приятно, учитывая что нам тогда дико везло и наши отказы
не мешали судоходству в целом. Но седых волос все равно
прибавляется.
   Во-вторых, действительно, болты, железо и медь естественно никто
не требует сертифицировать, но и про них в DNV замолвлено словечко.
А Регистр - вообще очень размытый и лояльный документ,
соответственно и сдача. Даже судно с прямыми нарушениями в России
можно сдать Регистру на ура. Только в море от этого легче не будет.

SS> Но так как внесение в Регистр связано с затратами, это имеет смысл
SS> когда на процедуру внесения есть время и деньги или когда сертифицируемая
SS> система тиражируема и соответствующие затраты могут быть компенсированы в
SS> будущем.

   Повторюсь. Сертификацией оборудования занимаются производители,
тем самым поднимая на него цену и расширяя сферу применения,
предполагая тем самым рост собственных доходов. Мысль проста как
грабли. :-)

SS> Я не слышал что бы кто нибудь выпусал скажем микросхемы с морским регистром.

   А это не нужно. Вам знакомо понятие "элемент системы"?
Компоненты, скажем, контроллера не являются таковыми, а вот сам
контроллер является - он и сертифицируется.

SS> То есть всегда есть такое понятие как компонент и система.

   А что значит понятие "компонент"?

SS>  Разработчик
SS> систем стоит перед выбором либо использовать сертифицированные компоненты
SS> вплоть до последнего винта либо строить систему сообразуясь со своей
SS> пролетарской сознательностью а затем сертифицировать систему целиком.

   В DNV четко сказано, какое оборудование и как должно
быть сертифицировано, так что перед таким выбором я не стою. :-)

SS> Например как это не странно источники питания не обязательно должны
SS> соответствовать некоторым стандартам на электромагнитную совместимость. Но
SS> этим стандартам должны соответствовать готовые изделия, включающие в себя и
SS> источники питания.

  Что касаемо источников, то на море к ним предъявляются особые
требования, ибо в море источник энергии - источник жизни. В прямом и
переносном смысле.

SS> Естественно разработчики аппаратуры предпочитают
SS> использовать источники питания которые сами по себе сертифицированы на
SS> соответствие стандартам по электро-магнитной совместимости, потому что при
SS> этом увеличивается вероятность, что и устройство в целом будет
SS> соответствовать этим стандартам. Но обязаловки здесь нет.

   Сертификат DNV подразумевает соответствие изделия всем стандартам
и требованиям, которые применяются к данному классу изделий согласно
DNV.

SS>  Я подозреваю что
SS> если Вы в некоторых своих системах примените компоненты не входящие в
SS> Морской Регистр, то Вам надо будет сертифицировать  такие системы целиком на
SS> соответствие требованиям Морского Регистра.

   Совершенно верно - в Российском регистре процедура сертификации
не оговорена. :-) Но это от лени нашего Регистра.

SS>  Производители же различных
SS> изделий и узлов не очень спешат тратить деньги на включение своей продукции
SS> в Морской Регистр, потому что рынок этот для них маленький.

   Не совсем, но верно. А вот если у аппарата нет сертификата DNV,
то его применение попросту невозможно на море. Так что
производителям просто ничего не остается больше, кроме как
сертифицировать.

SS>  А те кто
SS> потратился, часто отыгрываются на потребителях (в смысле цены) по полной
SS> программе.

   Не совсем так. Цены на такое оборудование, конечно, выше, но не
просто так и не настолько много, чтобы это отпугивало. К примеру
обычные реле Telemecanique и морские отличаются силой удержания -
это довольно веский критерий. А по стоимости: морские реле
переменного тока стоят столько же, сколько и обычные, а постоянного
- максимум на 40% дороже.

   Возвращаясь к кабелям, в DNV есть отдельный раздел про них так
как это весьма ответственный элемент элеткроэнергетической и прочих
судовых систем. Они должны быть только сертифицированные.

   Еще раз разъясню. В DNV оговорен перечень классов оборудования и
для каждого класса указано, какие сертификаты для них требуются, как
устанавливать, как резервировать и пр. И это обосновано, кто был в
море - тот знает, почему.
   Ну и , конечно же, для таких споров, желательно хотя бы иметь на
столе Морской Регистр и DNV - тогда и спор будет куда как
содержательнее и короче. :-)

P.S. 9вот, шифт надо чинить0 :-)

--
                  Тихонович Евгений,
                      ко-модератор.
FIDONET 2:5030/730.21 ICQ: 34998633

Временная приостановка получения писем (отпуск,командировка)
 - пустое письмо на адрес Asutp-NoMail@YahooGroups.com
 Возврат к нормальному режиму - пустое письмо на Asutp-Normal@YahooGroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[6]: Кабель
Автор: Sergey Sorokin 
Дата:   16.07.01 20:20

>  Этот спор начинают вести со мной все представители фирм, которые
>(последние) не могут предложить оборудование с требуемым
>сертификатом. :-)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
А я вообще то и не спорю. Я всего лишь хотел высказать две мысли.

1) Применение различных защитных оболочек позволяет снизить требования по
уровню защиты от воздействий окружающей среды предъявляемые к оборудованию
помещенному в эти самые оболочки (корпуса, шкафы и т.п.). Я например не вижу
логики в том, что требуется скажем применение специального кабеля
устойчивого к воздействию соляного тумана, когда этот кабель, к примеру,
проложен внутри герметичного кабельного канала, гарантирующего что никакого
соляного тумана внутри него не будет. Но если DNV этого все таки требует, то
это их полное право.

2) При создании систем разработчик может применять исключительно готовые
покупные приборы и компоненты сертифицированные в соответствии с
требованиями Морского Регистра (тогда поставщикам несертифицированного
оборудования здесь делать действительно нечего). Но он может применять и
самостоятельно разработанные приборы, контроллеры и т.п., которые
естественно сам должен предъявить на сертификацию в соответствующие
уполномоченные органы (если не нравится Российский Морсой Регистр, никто не
запрещает Вам делать это в Норвегии). Составные части (компоненты) этих
сертифицированных приборов не обязательно должны быть сертифицированы.
Например у нас есть заказчик который на базе MicroPC делает контроллеры для
дизельных двигателей морских пограничных катеров. Контроллер представляет
собой защищенный корпус с соответствующими кабельными вводами и предназначен
для монтажа в машинном отделении непосредственно на двигателе. Все узлы
находящиеся внутри этого корпуса (блок питания, платы и каркас MicroPC и
т.п.) являются с точки зрения изготовления контроллера
_компонентами_/_элементами_ (то есть входят в ведомость покупных изделий) на
которые нет своих отдельных сертификатов.

Кстати в Вашем небольшом перечне фирм имеющих Морской Регистр Вы забыли
упомянуть фирму Wago. Их клеммные соединители, которые мы поставляем, наряду
с другими сертификатами имеют и Морской Регистр.

Сергей Сорокин
www.prosoft.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Кабель
Автор: Andrei Murashko 
Дата:   17.07.01 00:20

>> Мне не удалось найти среди кабелей Belden низкотемпературных (то есть
>> рабочий диапазон -40 градС как минимум).

> Ну что же Вы через, извините, Африку, вопросы задаете? Один телефонный
> звонок на 095-2340636 или письмо на root@xxxxxxx.xx - и ответ в течение
дня
> у вас.

Да нет, Андрей, не через Африку, а через Азиопу :-))

Дело в том, что Америку я уже спрашивал -- то есть непосредственно Белден.
Они замялись и ответа не дали.

Мы, конечно, нашли гораздо быстрее чем Белден отвечает на письма, кабели
Алкатель и Керпен, которые полностью нас удовлетворяют.
Теперь Белден уже не так актуален...но если есть ответ, пожалуйста, дайте
марку кабеля, который стоит при -40 градС.

Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[8]: Кабель
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   17.07.01 12:06

Приветствую Вас, Сергей!

  Это ответ на письмо от 16 июля 2001 г. 18:20.



>>  Этот спор начинают вести со мной все представители фирм, которые
>>(последние) не могут предложить оборудование с требуемым
>>сертификатом. :-)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
SS> А я вообще то и не спорю. Я всего лишь хотел высказать две мысли.

   Сергей, прошу меня простить за мое, может быть, слишком резкое
замечание - я не имел ничего плохого в виду, просто пошутил. :-) Но
это действительно так.

SS> 1) Применение различных защитных оболочек позволяет снизить требования по
SS> уровню защиты от воздействий окружающей среды предъявляемые к оборудованию
SS> помещенному в эти самые оболочки (корпуса, шкафы и т.п.). Я например не вижу
SS> логики в том, что требуется скажем применение специального кабеля
SS> устойчивого к воздействию соляного тумана, когда этот кабель, к примеру,
SS> проложен внутри герметичного кабельного канала, гарантирующего что никакого
SS> соляного тумана внутри него не будет. Но если DNV этого все таки требует, то
SS> это их полное право.

  Да нет же. Сертификат DNV говорит о том, что изделие соответствует
требованиям, которые предъявляются к данному классу изделий - в
данном случае к кабелям. Необязательно кабель будет стоек именно к
соляному туману.

SS> 2) При создании систем разработчик может применять исключительно готовые
SS> покупные приборы и компоненты сертифицированные в соответствии с
SS> требованиями Морского Регистра (тогда поставщикам несертифицированного
SS> оборудования здесь делать действительно нечего). Но он может применять и
SS> самостоятельно разработанные приборы, контроллеры и т.п., которые
SS> естественно сам должен предъявить на сертификацию в соответствующие
SS> уполномоченные органы (если не нравится Российский Морсой Регистр, никто не
SS> запрещает Вам делать это в Норвегии).

   Почти правильно. Поскольку разработчик не может ставить на объект
несертифицированный контроллер собственного изготовления, то сначала
он должен разработать контроллер, провести все испытания, получить
сертификат, и только после этого уже сертифицированный контроллер
предъявлять на рассмотрение DNV в составе своего проекта. Это будут
две разных разработки, заканчивающиеся одобрением DNV: сначала
элемент системы, затем сама система. Кстати, в Российском Регистре
ситуация та же, но в связи с Российским бардаком проходит и
описанная Вами процедура.
   И второе. Российскому Морскому Регистру глубоко до лампочки
сертификат DNV и наоборот. Вам не удастся без дополнительных
процедур поставить на Российский пароход оборудование, имеющее все
мыслимые сертификаты, кроме Российского Морского Регистра. То же
относится и к DNV и ко всем остальным регистрам, в том числе и
общепромышленным. :-)

SS>  Составные части (компоненты) этих
SS> сертифицированных приборов не обязательно должны быть сертифицированы.

   Естественно, если сертифицирован сам прибор.

SS> Например у нас есть заказчик который на базе MicroPC делает контроллеры для
SS> дизельных двигателей морских пограничных катеров. Контроллер представляет
SS> собой защищенный корпус с соответствующими кабельными вводами и предназначен
SS> для монтажа в машинном отделении непосредственно на двигателе. Все узлы
SS> находящиеся внутри этого корпуса (блок питания, платы и каркас MicroPC и
SS> т.п.) являются с точки зрения изготовления контроллера
SS> _компонентами_/_элементами_ (то есть входят в ведомость покупных изделий) на
SS> которые нет своих отдельных сертификатов.

   Еще раз повторюсь, с Российским Регистром - отдельная песня. Мы
тоже выкручиваемся таким способом, когда очень уж припрет, но в
основной массе работаем как надо, хоть это и себе дороже.

SS> Кстати в Вашем небольшом перечне фирм имеющих Морской Регистр Вы забыли
SS> упомянуть фирму Wago.

   Ну я же сказал "... и еще пять-шесть фирм". :-)

SS> Их клеммные соединители, которые мы поставляем, наряду
SS> с другими сертификатами имеют и Морской Регистр.

   Да, очень неплохие клеммы, отлично держат. Кабы была возможность,
я бы не задумываясь поставил их на природоохранный катамаран - когда
он выходит на режим, возникает дикая вибрация всего корпуса. К
счастью, это недолгий переходный процесс. Кстати, использованное там
оборудование себя хорошо показало - после неудачного похода в
Калининград я встречался с капитаном, с его слов при двух нештатных
ситуациях ГРЩ и автоматика отрабатывала без нареканий. К тому же это
было первое в России применение контролеров TSX07(nano) на море,
головное судно проекта и первое в России из судов такого класса с
таким классом автоматизации (А3). В общем, было страшновато даже
после всех испытаний выпускать их в море. Кстати, на этом заказе
большинство проблем было именно из-за некачественных клемм (Феникс
контакт) в прочих системах (в ДАУ ГД в частности).
   А WAGO, насколько я знаю, использованы на скоростном поезде
"Сокол" и там себя хорошо показали.


--
                  Тихонович Евгений,
                      ко-модератор.
FIDONET 2:5030/730.21 ICQ: 34998633

Отписка от рассылки - пустое письмо на Asutp-Unsubscribe@YahooGroups.com
 с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ дальнейшим подтверждением.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: Кабель
Автор: Andrey Kuznetsov 
Дата:   17.07.01 14:01

Добрый день, Андрей,

>> Мне не удалось найти среди кабелей Belden низкотемпературных (то есть
>> рабочий диапазон -40 градС как минимум).

> Ну что же Вы через, извините, Африку, вопросы задаете? Один телефонный
> звонок на 095-2340636 или письмо на root@xxxxxxx.xx - и ответ в течение
дня
> у вас.

Упорство достойное лучшего применения :) Если бы Вы воспользовались моим
советом и не "насиловали" непосредственно Belden с ЭЛЕМЕНТАРНЫМ вопросом, а
позвонили в Прософт, то любой наш инженер дал бы следующий ответ:

В зависимости от применяемых изоляционных материалов, кабели Belden могут
применяться в температурных диапазонах от -80С до +260С(тефлон, tefzel,
halar, силикон). С оболочкой из PVC кабели работают от -20С. (Master
Catalog, стр.362)
Сообщаете параметры/назначение кабеля и по тому же каталогу за пару минут
Вам подбирают нужный тип и говорят номер для заказа.
Ну элементарно, Ватсон :)

>Дело в том, что Америку я уже спрашивал -- то есть непосредственно Белден.
>Они замялись и ответа не дали.

Когда Вы покупаете телевизор, Вы же не звоните непосредственно в Японию на
Сони, к примеру? Я думаю, что у Сони тоже нет специального штата девочек,
отвечающих на всевозможные вопросы. Для этого в каждой стране/городе/деревне
сидит свой прософт и т.п. В общем, не понимаю Вашей логики, Андрей. Если
будет время и желание - в личном письме с интересом узнал бы ваши мотивы
прямых обращений к производителю.

>но если есть ответ, пожалуйста, дайте
>марку кабеля, который стоит при -40 градС.

Пож-та, конкретизируйте - количество жил, сечение, функ. назначение.

С уважением,

Андрей Кузнецов (andrey@xxxxxxx.xx)
тел.:(095)234-0636
факс:(095)234-0640
web: http://www.prosoft.ru
ProSoft

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Кабель Belden
Автор: Andrei Murashko 
Дата:   17.07.01 22:59

> Если бы Вы воспользовались моим
> советом и не "насиловали" непосредственно Belden с ЭЛЕМЕНТАРНЫМ вопросом,
а
> позвонили в Прософт, то любой наш инженер дал бы следующий ответ...

Андрей, причин, по которым мы "насилуем" непосредстенно производителя,
несколько:
1. К дистрибьюторам обычно обращаются конечные пользователи, не имеющие
возможности контактировать с производителем.
    Мы такую возможность имеем.
2. Belden -- далеко не Sony (по масштабам производства) и способен
справиться с техническими вопросами сам.
3. Дистрибьютор дает небольшие скидки (или вообще не дает), а мы привыкли к
большим скидкам, которые дают производители.
4. Мой личный опыт обращения в Прософт -- отрицательный. Раз пять (за
последние 7 лет) я обращался к вам, и ни разу не получил удовлетворительного
ответа -- как правило очень сухое "да, нет, пришлите факс, тогда будет с
Вами разговаривать". Возможно, каждый раз попадал на недружелюбного
специалиста. Кстати, у вас принято при разговоре по телефону не называть
фамилии, и скрываться за  вывеской "технический отдел". Это также
отталкивает звонящего.

> Пож-та, конкретизируйте - количество жил, сечение, функ. назначение.

Когда будет конкретная нужда, обязательно еще раз проверю вашу фирму на
дружелюбность.

С уважением,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Кабель Belden
Автор: Igor V. Lapko 
Дата:   17.07.01 23:41

Добрый день Андрей !

> 4. Мой личный опыт обращения в Прософт -- отрицательный. Раз пять (за
> последние 7 лет) я обращался к вам, и ни разу не получил
удовлетворительного
> ответа -- как правило очень сухое "да, нет, пришлите факс, тогда будет с
> Вами разговаривать".

Небольшая реплика  - может быть старею и становлюсь бюрократом, но очень
часто Заказчик лишь после двух-трех строк, изложенных на бумаге,начинает
осознавать, что же ему в конце концов нужно. Кроме того это сокращает время,
так как на листе факса зачастую можно передать гораздо больше информации,
чем в пятнадцатиминутной беседе.

> Возможно, каждый раз попадал на недружелюбного специалиста.

Мое личное мнение - недружелюбных специалистов там сейчас нет. Более
вероятная ситуация - инженеру пришла новая  почта, одновременно перед ним
сидел посетитель плюс зазвонил телефон с Вами на другом конце провода. Т.е.
обыкновенная перегрузка.
На самом деле процент толковых ответов очень велик и нам технический отдел
помог не в одной ситуации. Еще раз повторюсь, если бы не сжатое время с Вами
любой бы с удовольствием часами говорил о любимом деле.

С уважением,
Лапко И.В.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Кабель Belden
Автор: Andrei Murashko 
Дата:   18.07.01 00:01

> Небольшая реплика  - может быть старею и становлюсь бюрократом, но очень
> часто Заказчик лишь после двух-трех строк, изложенных на бумаге,начинает
> осознавать, что же ему в конце концов нужно. Кроме того это сокращает
время,
> так как на листе факса зачастую можно передать гораздо больше информации,
> чем в пятнадцатиминутной беседе.

Полностью с Вами согласен. Всем хотелось бы меньше работать и не отвечать на
дурацкие вопросы.
Но если так поступать со всеми заказчиками, то их можно растерять.
Тем более, что я себя не отношу к тем, которые "хотят того, не зная чего" и
стараюсь задавать предметные вопросы.

> Мое личное мнение - недружелюбных специалистов там сейчас нет.
> ...если бы не сжатое время с Вами
> любой бы с удовольствием часами говорил о любимом деле.

Я рад за них и проверю при первом удобном случае.

Всего наилучшего...
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Ответ: Re: Кабель Belden
Автор: Николай Наумов 
Дата:   18.07.01 08:04

>>>> Полностью с Вами согласен. Всем хотелось бы меньше работать и не отвечать на
дурацкие вопросы.
Но если так поступать со всеми заказчиками, то их можно растерять.
-------------------------------
Потверждаю: мы отказались от Genisis-32 в пользу InTouch, в значительной степени, потому, что в Уральском филиале Прософта специалист, знающий ответ всегда куда-то вышел, а в РТСофте отвечают на все вопросы.

 --
С уважением
Николай Наумов
Инженер-программист АСУТП
Уральский алюминиевый завод
naum2031@xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Кабель Belden
Автор: Владимир Жандаров 
Дата:   18.07.01 12:21

Добрый день, Андрей.

>3. Дистрибьютор дает небольшие скидки (или вообще не дает), а мы привыкли к
>большим скидкам, которые дают производители.

Не поделитесь опытом получения больших!!! скидок?

--
С уважением, Жандаров Владимир.
НПК"ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА"
E-mail: jandarov@xxxxxxx.xxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Кабель Belden
Автор: Andrey Kuznetsov 
Дата:   18.07.01 14:51

>1. К дистрибьюторам обычно обращаются конечные пользователи, не имеющие
>возможности контактировать с производителем.
>    Мы такую возможность имеем.

Слава Богу, возможность легко контактировать с кем бы то ни было благодаря
изобретению факсов, е-мейл да и просто телефона, есть давно у всех желающих
а не только у отдельных избранных. А к дистрибьютору обращаются потому, что
с ним работать удобнее по многим причинам.

>2. Belden -- далеко не Sony (по масштабам производства) и способен
>справиться с техническими вопросами сам.

Техподдержка и гар-е обслуживание - одни из главных задач регионального
дистрибьютора, независимо от размеров поставщика. Так что даже самый мелкий
западный производитель с 99% вероятностью перешлет прямой запрос своему
региональному дистрибьютору.

>3. Дистрибьютор дает небольшие скидки (или вообще не дает), а мы привыкли к
>большим скидкам, которые дают производители.

Вы на верное, удивитесь, но Прософт на крупные заказы дает скидки иногда
даже большие, чем производитель. На некоторые продукты в Прософт цена даже
ниже, чем на Западе. Сделать цену еще ниже можно только прекратив платить
налоги и пошлины, что иногда получается у отдельных пионеров "серых"
поставок. Но от такого "поставщика" техподдержки и гарантийного обслуживания
не дождешся. Прософт технику приобретенную таким путем тоже не обслуживает,
по понятным причинам.

>4. Мой личный опыт обращения в Прософт -- отрицательный. Раз пять (за
>последние 7 лет) я обращался к вам, и ни разу не получил
удовлетворительного
>ответа -- как правило очень сухое "да, нет, пришлите факс, тогда будет с
>Вами разговаривать". Возможно, каждый раз попадал на недружелюбного
>специалиста.

Спасибо за мягкость формулировки. Лично мне тоже некоторые детали в работе
Прософт с клиентами не нравятся. Что-то удается устранить, что-то появляется
новое, это обычная жизнь, а не компьютерная игра. Но просьбу письменно
формулировать заявки и СЛОЖНЫЕ вопросы лично я поддерживаю. Это единственный
способ упорядочить работу техподдержки, избежать потерянных вопросов и обид
заказчиков типа "вы меня неправильно поняли, я заказывал другое". Если
кто-то знает альтернативные способы четкой, контролируемой обработки
входящих запросов клиентов - советуйте, внедрим обязательно.

>Кстати, у вас принято при разговоре по телефону не называть
>фамилии, и скрываться за  вывеской "технический отдел". Это также
>отталкивает звонящего.

Мне это тоже не нравиться. Хотя идея "обезличивания" техподдержки
заключается в том, что клиент должен получить ответ независимо от
наличия/занятости конкретного инженера. Возможно, Ваше мнение перевесит чашу
весов.

> Пож-та, конкретизируйте - количество жил, сечение, функ. назначение.

>Когда будет конкретная нужда, обязательно еще раз проверю вашу фирму на
>дружелюбность.

Вывод напрашивается сам собой: у Андрея бывает свободное время и он любит
его потратить на общение с братьями по разуму из того же Прософт. И искренне
удивляется их холодному к себе отношению, когда выясняется, что "конкретной
нужды-то" и не было.

Всех благ,

Андрей Кузнецов (andrey@xxxxxxx.xx)
тел.:(095)234-0636
факс:(095)234-0640
web: http://www.prosoft.ru
ProSoft

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Кабель Belden
Автор: Andrei Murashko 
Дата:   19.07.01 01:33

> Вывод напрашивается сам собой: у Андрея бывает свободное время и он любит
> его потратить на общение с братьями по разуму из того же Прософт.

Именно потому я так редко и тревожу Прософт, что не хочу задавать вопросы
фирме, у которой ничего не собираюсь покупать.
Не поймите меня неправильно -- не собираюсь покупать не потому что фирма не
нравится, а из-за специфики торговли нашей фирмы.

К вам я вынужден обращаться только тогда, когда производитель
перенаправляет.
Кстати, это был не Белден (он-то как раз даже не заикнулся о дистрибьюторе в
России), а Texas Industrial Peripherals.

А потрепаться с "братьями из Прософт" невозможно (было) по той самой
причине, что имени своего не называли и время общения по телефону сводили до
1 минуты. Рекомендую изменить эту практику.

С уважением,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Кабель Belden
Автор: Andrei Murashko 
Дата:   19.07.01 01:33

> Не поделитесь опытом получения больших!!! скидок?

Покупать больше и не стесняться требовать скидку.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Кабель
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   16.07.01 13:27

Приветствую Вас, Андрей!

  Это ответ на письмо от 16 июля 2001 г. 10:41.

   Следите пожалуйста за цитированием - оно у Вас излишнее.

AK> Добрый день, Андрей,

AK> Ну что же Вы через, извините, Африку, вопросы задаете? Один телефонный
AK> звонок на 095-2340636 или письмо на root@xxxxxxx.xx - и ответ в течение дня
AK> у вас.


AK> Успехов,

AK> Андрей Кузнецов (andrey@xxxxxxx.xx)
AK> тел.:(095)234-0636
AK> факс:(095)234-0640
AK> web: http://www.prosoft.ru
AK> ProSoft



AK> -----Original Message-----
AK> From: Andrei Murashko [mailto:andrmur@xxxxx.xxx]
AK> Sent: Sunday, July 15, 2001 8:07 PM
AK> To: asutp@yahoogroups.com
AK> Subject: Re: Re[2]: [asutp] Кабель


>> Можете посмотреть кабели Belden (по запросу можем выслать полный каталог).
AK> У
>> них большая номенклатура промышленных кабелей в том числе бронированные,
>> водостойкие и т.п.

AK> Мне не удалось найти среди кабелей Belden низкотемпературных (то есть
AK> рабочий диапазон -40 градС как минимум).
AK> Это действительно так или я плохо искал?

AK> Андрей Мурашко















--
                  Тихонович Евгений,
                      ко-модератор.
FIDONET 2:5030/730.21 ICQ: 34998633

Файловая область конференции находится здесь
 http://groups.yahoo.com/group/asutp/files/
 (Там находятся Правила, FAQ, описание ModBus)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru