форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Tok
Автор: Евгений Девянин 
Дата:   16.07.01 10:51

Добрый день, люди добрые. :)
Скажите никому не приходилось ставить преобразователи измерительные тока на
значительном расстоянии до 100м от первичных преобразователей
(трансформаторов тока). У нас стоит такая задача, но есть опасение что из-за
большого сопротивления цепи нагрузки  трансформатора тока, (порядка 4 Ом
получается если тянуть кабель сечением
1 мм^2), возрастет погрешность измерения.
С уважением, Евгений Девянин.
 г.Томск,  НИИАЭМ
тел. (3822) 415-751
e-mail: rewy@xxxxxx.xxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Tok
Автор: Шилин Анатолий Семенович 
Дата:   16.07.01 11:42

Безусловно нагрузочные цепи измерительных трансформаторов как тока так и
напряжения строго нормируются для соблюдения класса точности.
Непонятна постановка вопроса.Почему Вам не поставить преобразов. на месте,а
тащить выходную цепь нормированного сигнала,тем более он токовый и ему
сопротивление (по-моему до 3кОм) до лампочки..

Шилин А.С.
г.Ухта
:51 AM
Subject: [asutp] Tok


> Добрый день, люди добрые. :)
> Скажите никому не приходилось ставить преобразователи измерительные тока
на
> значительном расстоянии до 100м от первичных преобразователей
> (трансформаторов тока). У нас стоит такая задача, но есть опасение что
из-за
> большого сопротивления цепи нагрузки  трансформатора тока, (порядка 4 Ом
> получается если тянуть кабель сечением
> 1 мм^2), возрастет погрешность измерения.
> С уважением, Евгений Девянин.
>  г.Томск,  НИИАЭМ
> тел. (3822) 415-751

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Tok
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   16.07.01 11:41

Приветствую Вас, Евгений!

  Это ответ на письмо от 16 июля 2001 г. 9:51.

ЕД> Скажите никому не приходилось ставить преобразователи измерительные тока на
ЕД> значительном расстоянии до 100м от первичных преобразователей
ЕД> (трансформаторов тока).

   Приходилось. Когда трансформатор тока установлен на шинах
генератора в машинном отделении, а прибор на пульте в ходовой рубке
- расстояние получается метров 80...100 по кабелю.

ЕД>  У нас стоит такая задача, но есть опасение что из-за
ЕД> большого сопротивления цепи нагрузки  трансформатора тока, (порядка 4 Ом
ЕД> получается если тянуть кабель сечением
ЕД> 1 мм^2), возрастет погрешность измерения.

   Совершенно верно. В нашем случае запрещено ставить трансформатор
тока с выходом 5 А, поэтому приходится использовать с выходом 1 А.
Кабель кладем сечением не меньше 2,5 мм^2, можно даже
неэкранированный, но мы кладем экранированный, т.к. все кабели,
входящие в ходовую рубку должны быть экранированые, чтобы не
создавать радиопомех.

--
                  Тихонович Евгений,
                      ко-модератор.
FIDONET 2:5030/730.21 ICQ: 34998633

Временная приостановка получения писем (отпуск,командировка)
 - пустое письмо на адрес Asutp-NoMail@YahooGroups.com
 Возврат к нормальному режиму - пустое письмо на Asutp-Normal@YahooGroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Tok
Автор: Шилин Анатолий Семенович 
Дата:   16.07.01 11:57

Судя по Вашему ответу вы ставите на выход тр-ра непосредственно показывающий
прибор прямого включения,а вопрос был по поводу измерительного
преобразователя,или я чего-то не понял..

Шилин А.С.
г.Ухта
>    Приходилось. Когда трансформатор тока установлен на шинах
> генератора в машинном отделении, а прибор на пульте в ходовой рубке
> - расстояние получается метров 80...100 по кабелю.
>
>    Совершенно верно. В нашем случае запрещено ставить трансформатор
> тока с выходом 5 А, поэтому приходится использовать с выходом 1 А.
> Кабель кладем сечением не меньше 2,5 мм^2, можно даже
> неэкранированный, но мы кладем экранированный, т.к. все кабели,
> входящие в ходовую рубку должны быть экранированые, чтобы не
> создавать радиопомех.
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Tok
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   16.07.01 13:25

Приветствую Вас, Анатолий Семенович!

  Это ответ на письмо от 16 июля 2001 г. 9:57.



ШАС> Судя по Вашему ответу вы ставите на выход тр-ра непосредственно показывающий
ШАС> прибор прямого включения,а вопрос был по поводу измерительного
ШАС> преобразователя,или я чего-то не понял..

   Все правильно Вы поняли. При сечении кабеля не менее 2,5 мм^2
искажения будут приемлемы - это легко посчитать, взяв параметры
кабеля и длину его. Мы и показывающие амперметры ставили, и
преобразователи тоже.

--
                  Тихонович Евгений,
                      ко-модератор.
FIDONET 2:5030/730.21 ICQ: 34998633

Отписка от рассылки - пустое письмо на Asutp-Unsubscribe@YahooGroups.com
 с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ дальнейшим подтверждением.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Tok
Автор: Евгений Девянин 
Дата:   16.07.01 18:41

Дело в том что если устанавливать по месту то там температура
зимой -40, -50, а преобразователь на -30 рассчитан.
А сопротивление как теперь выяснилось вовсе не до лампочки, номинальная
точность 1% обеспечивается при нагрузочном сопротивление не более 0.4 Ом.
Т.к. по паспорту выходная мощность трансформатора тока должна быть не более
10 ВА.
С уважением, Евгений Девянин.
 г.Томск,  НИИАЭМ
тел. (3822) 415-751
e-mail: rewy@xxxxxx.xxxxxx.xx
----- Original Message -----

> Безусловно нагрузочные цепи измерительных трансформаторов как тока так и
> напряжения строго нормируются для соблюдения класса точности.
> Непонятна постановка вопроса.Почему Вам не поставить преобразов. на
месте,а
> тащить выходную цепь нормированного сигнала,тем более он токовый и ему
> сопротивление (по-моему до 3кОм) до лампочки..
>
> Шилин А.С.
> г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Tok
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   16.07.01 19:47

Приветствую Вас, Евгений!

  Это ответ на письмо от 16 июля 2001 г. 17:41.

ЕД> А сопротивление как теперь выяснилось вовсе не до лампочки, номинальная
ЕД> точность 1% обеспечивается при нагрузочном сопротивление не более 0.4 Ом.
ЕД> Т.к. по паспорту выходная мощность трансформатора тока должна быть не более
ЕД> 10 ВА.

   Трансформаторы бывают разные.



--
                  Тихонович Евгений,
                      ко-модератор.
FIDONET 2:5030/730.21 ICQ: 34998633

Архив конференции с возможностью поиска находится здесь http://www.groups.yahoo.com/group/Asutp/messages

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Tok
Автор: Alexander 
Дата:   17.07.01 09:03

>Дело в том что если устанавливать по месту то там температура
>зимой -40, -50, а преобразователь на -30 рассчитан.

 Господи, так подберите соответствующий преобразователь.
 Соответсвующая фирма Вас с удовольствием (за Ваши деньги) спасет.
Другое будет просто дороже.

С уважением,
А.С.Журавлев.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Tok
Автор: Евгений Девянин 
Дата:   17.07.01 07:55

Приветствую, Евгений.
Согласен, но у нас уже комплектно стоят именно такие.
Но все же если есть сведения о других скиньте, может придется менять,
преобразование 100/5 А.
С уважением, Евгений Девянин.
 г.Томск,  НИИАЭМ
e-mail: rewy@xxxxxx.xxxxxx.xx

>            Приветствую Вас, Евгений!
>   Это ответ на письмо от 16 июля 2001 г. 17:41.
> ЕД> А сопротивление как теперь выяснилось вовсе не до лампочки,
номинальная
> ЕД> точность 1% обеспечивается при нагрузочном сопротивление не более 0.4
Ом.
> ЕД> Т.к. по паспорту выходная мощность трансформатора тока должна быть не
более
> ЕД> 10 ВА.
>
>    Трансформаторы бывают разные.
>                   Тихонович Евгений,

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Tok
Автор: Шилин Анатолий Семенович 
Дата:   17.07.01 10:47

Евгений,что-то ты свалил все в одну кучу,давай мух отделим от котлет..
Нагрузочное сопротивление 0,4 Ом имеется ввиду для выходной обмотки тр-ра
тока,что вполне есс-но,т.к. ТТ работает в режиме короткого замыкания.
Входнаяя цепь изм.преобразователя обеспечивает такое сопротивление, т.е.все
ОК.
Я же говоря о сопротивлении нагрузки имел ввиду выходную цепь ИП, т.е.
сигнал 0-5(или 4-20)Ма,который является токовым и в определенных пределах не
зависит от сопрот.нагрузки.
Что касается температурного режима,то я ,как видно из подписи,живу далеко не
в тропиках, и что-то не припомню,что бы с этим возникали проблемы. Во всяком
случае советую обратится в фирму НПП"Алекто" в Омске,преобразователи серии
Е, надежны как мясорубки, широко пользуются в энергетике.
т. (3812) 30-36-75, емайла у меня к сж.нет.

Шилин А.С.
г.Ухта

> Дело в том что если устанавливать по месту то там температура
> зимой -40, -50, а преобразователь на -30 рассчитан.
> А сопротивление как теперь выяснилось вовсе не до лампочки, номинальная
> точность 1% обеспечивается при нагрузочном сопротивление не более 0.4 Ом.
> Т.к. по паспорту выходная мощность трансформатора тока должна быть не
более
> 10 ВА.
> С уважением, Евгений Девянин.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Tok
Автор: Evgueny B. Tikhonovitch 
Дата:   17.07.01 12:18

Приветствую Вас, Евгений!

  Это ответ на письмо от 17 июля 2001 г. 6:46.

ЕД> Согласен, но у нас уже комплектно стоят именно такие.
ЕД> Но все же если есть сведения о других скиньте, может придется менять,
ЕД> преобразование 100/5 А.

   Мы используем шинные трансформаторы фирмы DEIF A/S. У меня есть
по ним документация, но ее очень много. Либо подскажите размеры
шин/диаметр кабеля, на который он устанавливается - я подберу Вам.
Либо посмотрите сами на www.deif.com в разделе SWITCHBOARD
INSTRUMENTATION -> PRODUCTS -> CURRENT TRANSFORMERS.
   На такие токи у них трансформаторы не менее 30 ВА.

--
                  Тихонович Евгений,
                      ко-модератор.
FIDONET 2:5030/730.21 ICQ: 34998633

Подписывайтесь на новостную конференцию мира АСУТП. Подписка - пустое письмо на
 адрес NewsAsutp-Subscribe@YahooGroups.com с дальнейшим подтверждением.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Tok
Автор: Евгений Девянин 
Дата:   17.07.01 14:17

Добрый день.
                             Ответ на письмо от 17.07.01, 10.42

>  Господи, так подберите соответствующий преобразователь.
Во-первых, что-то мне не попадалось И.П. тока рассчитанных хотя бы на -42.
> Другое будет просто дороже.
Во-вторых, преобразователи про которые ведется речь уже закуплены.
> С уважением,
> А.С.Журавлев.

С уважением, Евгений Девянин.
 г.Томск,  НИИАЭМ
тел. (3822) 415-751
e-mail: rewy@xxxxxx.xxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru