Безусловно нагрузочные цепи измерительных трансформаторов как тока так и
напряжения строго нормируются для соблюдения класса точности.
Непонятна постановка вопроса.Почему Вам не поставить преобразов. на месте,а
тащить выходную цепь нормированного сигнала,тем более он токовый и ему
сопротивление (по-моему до 3кОм) до лампочки..
Шилин А.С.
г.Ухта
:51 AM
Subject: [asutp] Tok
> Добрый день, люди добрые. :)
> Скажите никому не приходилось ставить преобразователи измерительные тока
на
> значительном расстоянии до 100м от первичных преобразователей
> (трансформаторов тока). У нас стоит такая задача, но есть опасение что
из-за
> большого сопротивления цепи нагрузки трансформатора тока, (порядка 4 Ом
> получается если тянуть кабель сечением
> 1 мм^2), возрастет погрешность измерения.
> С уважением, Евгений Девянин.
> г.Томск, НИИАЭМ
> тел. (3822) 415-751
|
|