Автор: Evgueny B. Tikhonovitch
Дата: 16.07.01 11:41
Приветствую Вас, Евгений!
Это ответ на письмо от 16 июля 2001 г. 9:51.
ЕД> Скажите никому не приходилось ставить преобразователи измерительные тока на
ЕД> значительном расстоянии до 100м от первичных преобразователей
ЕД> (трансформаторов тока).
Приходилось. Когда трансформатор тока установлен на шинах
генератора в машинном отделении, а прибор на пульте в ходовой рубке
- расстояние получается метров 80...100 по кабелю.
ЕД> У нас стоит такая задача, но есть опасение что из-за
ЕД> большого сопротивления цепи нагрузки трансформатора тока, (порядка 4 Ом
ЕД> получается если тянуть кабель сечением
ЕД> 1 мм^2), возрастет погрешность измерения.
Совершенно верно. В нашем случае запрещено ставить трансформатор
тока с выходом 5 А, поэтому приходится использовать с выходом 1 А.
Кабель кладем сечением не меньше 2,5 мм^2, можно даже
неэкранированный, но мы кладем экранированный, т.к. все кабели,
входящие в ходовую рубку должны быть экранированые, чтобы не
создавать радиопомех.
--
Тихонович Евгений,
ко-модератор.