Автор: Шилин Анатолий Семенович
Дата: 17.07.01 10:47
Евгений,что-то ты свалил все в одну кучу,давай мух отделим от котлет..
Нагрузочное сопротивление 0,4 Ом имеется ввиду для выходной обмотки тр-ра
тока,что вполне есс-но,т.к. ТТ работает в режиме короткого замыкания.
Входнаяя цепь изм.преобразователя обеспечивает такое сопротивление, т.е.все
ОК.
Я же говоря о сопротивлении нагрузки имел ввиду выходную цепь ИП, т.е.
сигнал 0-5(или 4-20)Ма,который является токовым и в определенных пределах не
зависит от сопрот.нагрузки.
Что касается температурного режима,то я ,как видно из подписи,живу далеко не
в тропиках, и что-то не припомню,что бы с этим возникали проблемы. Во всяком
случае советую обратится в фирму НПП"Алекто" в Омске,преобразователи серии
Е, надежны как мясорубки, широко пользуются в энергетике.
т. (3812) 30-36-75, емайла у меня к сж.нет.
Шилин А.С.
г.Ухта
> Дело в том что если устанавливать по месту то там температура
> зимой -40, -50, а преобразователь на -30 рассчитан.
> А сопротивление как теперь выяснилось вовсе не до лампочки, номинальная
> точность 1% обеспечивается при нагрузочном сопротивление не более 0.4 Ом.
> Т.к. по паспорту выходная мощность трансформатора тока должна быть не
более
> 10 ВА.
> С уважением, Евгений Девянин.
|
|