> Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
> Есть ли в контроллерах SIEMENS S7-300 коммуникационные модули Modbus с
> четырехпроводной схемой подключения.
Коммуникационный процессор CP 341 обеспечивает скоростной обмен данными
через PtP интерфейс, разгружая центральный процессор контроллера от
выполнения коммуникационных задач. Он может использоваться в программируемых
контроллерах SIMATIC S7-300 и станциях распределенного ввода-вывода ET 200M,
работающих под управлением SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC.
PtP соединения могут устанавливаться с:
-Системами автоматизации SIMATIC S7 и SIMATIC S5, а также системами других
фирм-производителей.
-Системами управления роботами.
-Модемами.
-Сканнерами и т.д.
Модуль имеет три модификации, отличающиеся типом используемого
последовательного интерфейса:
-RS 232C (V.24)
-20 мА (TTY)
-RS 422/RS 485 (X.27)
Загружаемые драйверы
CP 341 позволяет использовать целый ряд загружаемых драйверов:
-Драйвер ведущего устройства MODBUS с передачей данных в формате RTU.
Позволяет использовать SIMATIC S7 в качестве ведущего устройства сети
MODBUS.
-Драйвер ведомого устройства MODBUS с передачей данных в формате RTU.
Позволяет использовать SIMATIC S7 в качестве ведомого устройства сети
MODBUS. Непосредственный обмен данными между ведомыми устройствами
(Slave-Slave) не поддерживается.
-Драйвер дуплексного (DF1) протокола асинхронной передачи данных Data
Highway для связи с контроллерами Allen Bradley.
MODBUS Master
Технические характеристики:
Протокол MODBUS в формате RTU
Связь ведущий-ведомый: SIMATIC S7 в качестве ведущего устройства
Поддерживаемые функции: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11,12,15,16
V.24 без линий управления и сообщений
Полином расчета контрольной суммы CRC: x16 + x15 + x2 +1
Интерфейсы: TTY (20 mA); V.24 (RS 232 C); X.27 (RS 422/485); 2- или
4-проводные
Почтовый ящик в BRCV
Задержка между посылками 3.5 периода передачи одного символа или кратное
этому времени
Возможна передача широковещательных сообщений
Регулируемые параметры:
Скорость передачи от 300 бит/с до 76.8 Кбит/с; (TTY: до 19.2 Кбит/с)
Символьный фрейм
С/без работы RS 485 с 2-проводным соединением
Работа с/без модема
Время обработки сообщений от 100 мс до 25.5 с со 100 мс шагом
Коэффициент времени задержки пересылок от 1 до 9
Переназначение линии передачи при использовании интерфейсного модуля X.27
MODBUS Slave
Технические характеристики:
Протокол MODBUS в формате RTU
Связь ведущий-ведомый: SIMATIC S7 в качестве ведомого устройства
Поддерживаемые функции: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 15, 16
V.24 без линий управления и сообщений
Полином расчета контрольной суммы CRC X16 + x15 + x2 + 1
Интерфейсы: TTY (20 mA), V.24 (RS 232C), X.27 (RS 422/485); 2- или
4-проводные
Коммуникации FB 180, данные DB 180 (использование нескольких интерфейсов)
Преобразование адресов данных MODBUS в адреса данных S7. Обрабатываемые
области данных: DB, флаги, выходы, входы, таймеры, счетчики
Задержка между посылками 3.5 периода передачи одного символа или кратное
Регулируемые параметры:
Скорость передачи от 300 бит/с до 76.8 Кбит/с; (TTY: до 19.2 Кбит/с)
Символьный фрейм
Адрес ведомого устройства CP
С/без работы RS 485 с 2-проводным соединением
Работа с/без модема
Коэффициент времени задержки пересылок от 1 до 9
Количество рабочих блоков данных DB (для обработки FB)
Требуемый объем памяти для записи информации ведущим устройством
Переназначение линии передачи при использовании интерфейсного модуля X.27
Преобразование адресов MODBUS в адреса S7
С наилучшими пожеланиями/with best regards/mit den herzlichen Gru?en
Роман Абзаев/Roman Abzayev
|
|