 Modbus RTU & Modicon TSX Micro
Автор: Шмыгановский Олег 
Дата:   06.11.04 12:39

Прошу прощения, уважаемое сообщество: был в командировке и поэтому задержал с ответом.

Подробнеее об объекте, надеюсь это поможет в понимании проблемы: контроллер
TSX37-21, на одном из портов "висит" пульт оператора. Со слов наладчика, который занимался контроллером, пульт оператора работает по протоколу Uni-Telway.
Ко второму порту мы пытались подключиться через кабель-преобразователь RS232/RS485 (этот кабель используется для программирования контроллера). Положение переключателя я не помню и уточнить сейчас нет возможности.

Настройки порта мы проверяли - совпадают.

Т.е., наиболее вероятна версия, что порт настроен на Uni-Telway и сыплет запросы, которые накладываются на наши запросы, и в результате каша.

Вот такие в связи с этим вопросы:

1.Порты TER и AUX контроллера могут работать независимо друг от друга по разным протоколам?
2.Если я правильно понял, протокол порта (Uni-Telway/Modbus) задаётся программно. Или я не прав?
3.Как задаётся режим мастер-слэйв? Программно? Или аппаратно?
4.на разъёмах TER и AUX есть клемма DPT с комментарием "1-ведущий". Для чего она предназначена?
5.Ещё раз хочу уточнить: порты TER и AUX - поддерживают RS485 и с ними можно работать без всяких дополнительных кабелей-преобразователей?

 --
Всего доброго,
Олег Шмыгановский
Руководитель проектов
ООО "ТРЕИ-Кама"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Modbus RTU & Modicon TSX Micro
Автор: Максим Тютюнник 
Дата:   07.11.04 14:40

Гиблое Ваше дело, Олег.

>1.Порты TER и AUX контроллера могут работать независимо друг от друга по разным протоколам?
разъемов два но порт один, для удобства монтажа в параллель
>2.Если я правильно понял, протокол порта (Uni-Telway/Modbus) задаётся программно. Или я не прав?
Если при включении контроллера работает панель, то уже никак не настраивается, Uni-Telway only, что бы там в вашем PL7 не было. Modbus-а кстати вообще может не быть если контроллер выпуска ранее 2000 года
>3.Как задаётся режим мастер-слэйв? Программно? Или аппаратно?
аппаратно
>4.на разъёмах TER и AUX есть клемма DPT с комментарием "1-ведущий". Для чего она предназначена?
на разъемах TER AUX (MiniDIN-8) нет клемм
>5.Ещё раз хочу уточнить: порты TER и AUX - поддерживают RS485 и с ними можно работать без всяких
>дополнительных кабелей-преобразователей?
Весьма своеобразная реализация RS-485 с подпором по напряжению, UniTelway в своей спецификации имеет физический уровень

В общем покупайте драйвер UniTelway, с фирменным кабелем и разветвительной коробкой или выкидываете операторскую панель (кстати какая ? - CCХ или Magelis). А с учетом цены контроллера TSX37 и читаемостью его программы, может дешевле вообще все поменять.

С наилучшими пожеланиями,
Максим Тютюнник

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение