Автор: Шмыгановский Олег
Дата: 06.11.04 12:39
Прошу прощения, уважаемое сообщество: был в командировке и поэтому задержал с ответом.
Подробнеее об объекте, надеюсь это поможет в понимании проблемы: контроллер
TSX37-21, на одном из портов "висит" пульт оператора. Со слов наладчика, который занимался контроллером, пульт оператора работает по протоколу Uni-Telway.
Ко второму порту мы пытались подключиться через кабель-преобразователь RS232/RS485 (этот кабель используется для программирования контроллера). Положение переключателя я не помню и уточнить сейчас нет возможности.
Настройки порта мы проверяли - совпадают.
Т.е., наиболее вероятна версия, что порт настроен на Uni-Telway и сыплет запросы, которые накладываются на наши запросы, и в результате каша.
Вот такие в связи с этим вопросы:
1.Порты TER и AUX контроллера могут работать независимо друг от друга по разным протоколам?
2.Если я правильно понял, протокол порта (Uni-Telway/Modbus) задаётся программно. Или я не прав?
3.Как задаётся режим мастер-слэйв? Программно? Или аппаратно?
4.на разъёмах TER и AUX есть клемма DPT с комментарием "1-ведущий". Для чего она предназначена?
5.Ещё раз хочу уточнить: порты TER и AUX - поддерживают RS485 и с ними можно работать без всяких дополнительных кабелей-преобразователей?
--
Всего доброго,
Олег Шмыгановский
Руководитель проектов
ООО "ТРЕИ-Кама"
|
|