Автор: Konstantin Edrenkin
Дата: 25.03.05 06:31
"Без обратной связи" - т.е. датчика положения клапана нет?
Тогда единственный способ контролировать степень открытия клапана (для
ПИД-регулятора это необходимо) - по времени подачи сигнала Открыть/Закрыть.
Но в этом случае погрешности будут быстро накапливаться, и Вам придется
постоянно калибровать систему.
ИМХО намучаетесь Вы с этим. Лучше подумайте насчет приобретения клапана с
датчиком положения.
С уважением,
Константин Едренкин, вед. инженер уч. КИПиА ЭМЦ ООО "Нефтестройсервис"
Управление трёхходовым клапаном
> В системе регулирования отоплением требуется управлять трёхходовым
> клапаном перепуска без обратной связи по закону регулирования ПИД
> (релейные сигналы Открыть и Закрыть) с помощью программируемого
> логического контроллера.
> Посоветуйте пути решения данной задачи.
|
|