Автор: RuslanBoikov@xxxxxx.xx
Дата: 24.05.05 11:25
Добрый день Владимир,
Я думаю решением может служить OPC сервер с двумя протоколами и позволяющий
делать
внутри OPC сервера ссылки c данных одного протокола на другой.
Сам не использовал, но видел на http://www.trianglemicroworks.com/
продукт с названием SCADA Data Gateway
С Уважением,
Руслан Бойков
email: RuslanBoikov@xxxxxx.xx
---------------------------------------------
Здравствуйте, asutp.
Подскажите,пожалуйста, где можно найти (купить) драйвер (именно драйвер
для Windows, а не
аппаратный мост), позволяющий преобразовать ModbusRTU в ModbusTCP.
Задача - на ПК стоит ПО, работающее с аппаратурой через
последовательное соединение(COM1-COM4), опрашиваемое оборудование
находится в сети RS485 и подключено к ПК через Ethernet c
использованием аппаратного преобразователя ModbusTCP\ModbusRTU. Хочется
опрашивать эти
устройства, не устанавливая на стороне ПК аппаратного
преобразователя. Простые драйвера виртуальных портов, найденные мною,
задачу не решают, тк просто упаковывают модбас посылку в tcp, а
аппаратный преобразователь хочет именно modbustcp (умный очень :)).
Единственный найденный мною драйвер, который позволяет решить задачу,
www.ewon.biz, заточен для работы с аппаратными преобразователями ewon
и если их не находит в сети, то через некоторое время отказывается
работать :(((. ПОМОГИТЕ!!!
--
С уважением,Владимир Соловьев, инженер отдела АСУ ТП, ООО "Стелла"
mailto:solov@xxx.xx
Mail server of Stella ltd.
|
|