Автор: Пожидаев Григорий
Дата: 09.06.05 15:29
Здравствуйте, Denis.
На ваше письмо от 9 июня 2005 г. с темой "[asutp] Искрозащитные барьеры без одноомного заземления"
>> Так земля-то общая вообще, и заземление в частности (максимум
>> сопротивления от одного контура у другому (ИМХО) не должно быть
>> выше 4 Ом, или вы имели в виду, что минус прибора не должен
>> попадать на землю прибора?
D> А земля-то (контур защитного заземления) вообще далеко не всегда общая.
Я имел в виду землю как грунт. Даже если контуры разные, между
ними конечное сопротивление, которое, по идее, не больше суммы
сопротивлений растекания взаимодействующих контуров. Поэтому
можно считать, что все контуры между собой соединены с конечным
сопротивлением.
D> Для БИС в ГОСТе Р51330 оговорены случаи, когда контур
D> заземления должен иметь сопротивления не более 1 Ом и на этом
D> контуре НЕ ДОЛЖНО "сидеть" сильноточное оборудование.
Знаю, что есть такие требования, но сейчас шерстил всё семейство
ГОСТов 51330 и не нашел конкретных требований, кроме заземления
БИС в двух точках по 4 квадрата...
Вы, случаем, не знаете конкретного места в ГОСТе, где написано
то, о чем вы говорите?
--
С уважением, инженер-проектировщик ООО НПП Сфера-МК
Пожидаев Григорий
|
|