Автор: Михаил Сущек
Дата: 23.06.05 16:16
Доброе время суток,
может кто сталкивался со следующей проблемой
Софт
Win2kPRO (XP)
InTouch 9.0 (8.0) с последними патчами
OPCLink 8.0.0.0 (7.5.3.1 7.6.1.9 7.5.2.9)
SimaticNET 6.2.1 (6.1)
MSDE2000 от InTouch 7.11 (без SP)
Проблема
В проекте есть тег IOReal с наложеным на него event и НЕ нулевым initial value
При запуске ww view OPCLink выставляет статус этого тега в ERORR, а значение в 0,
затем появляется связь тег становится равным значению в ПЛК и все бы хорошо, но
!!!!
при этом появляется event с меткой времени в самом InTouch 01/01/1970 00:00:00 (это мин время которое знает InTouch)
а в БД MS SQL Server пытается протиснутся запись с меткой времени 01/01/1601 00:00:00 (это мин время которое знают 2к и ХР), а вот MS SQL Server такое время не кушает и вся эта история зацикливается, т.е wwalmlogger постоянно пытается положить эту запись в БД и не может, а все след сообщения набиваются в Smart Cash и не ложатся в базу.
Техсаппорт Клинкмана пока ничего вразумительного не ответил (((
|
|