 ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   09.11.05 12:22

Есть прибор с выходом ModBus. Но на выходе нужен HART. Есть ли в природе конвертеры ModBus->HART? Желательно кунуть ссылку на представителя в РФ.

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 HA: ModBus - HART
Автор: OKedik@xxxxx.xxxxxx.xxx 
Дата:   09.11.05 13:11

Есть, например вот этот, но представительство в России не знаю.

http://www.arcom.com/products/pcp/Gateways/Hart/HtNode.htm


С уважением,
Олег Васильевич Кедык,
нач. службы ТО АСУ ТП,
Когалымское ПУ ИТ,
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   09.11.05 13:36

Спасибо. Но как я понял это конвертер HART->ModBus? Я не очень силен в протоколах, поэтому вопрос: для конвертера без разницы какой "стороной" он будет повернут к прибору? Если так то нашел "ближе" - на сайте Промтех есть конвертер HART в ModBus.

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 HA: Re: ModBus - HART
Автор: OKedik@xxxxx.xxxxxx.xxx 
Дата:   09.11.05 13:41

Разницы быть не должно.


С уважением,
Олег Васильевич Кедык,
нач. службы ТО АСУ ТП,
Когалымское ПУ ИТ,
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 HA: Re: ModBus - HART
Автор: OKedik@xxxxx.xxxxxx.xxx 
Дата:   09.11.05 13:43

Олег!

А дайте ссылку на промтеховский конвертор и сколько стоит если знаете.


С уважением,
Олег Васильевич Кедык,
нач. службы ТО АСУ ТП,
Когалымское ПУ ИТ,
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   09.11.05 14:16

http://www.promtex.ru/catalogue/mooreindustries/signisolators
Сколько точно он будет стоит в качестве конвертера - не знаю. Для разделения HART сигнала на два по 4-20мА (есть у нас и такая задача) - озвучили цену в 540 USD без НДС.

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: ModBus - HART
Автор: Oleg Khokhlov 
Дата:   09.11.05 13:53

Здравствуйте, Олег.
Вы писали 9 ноября 2005 г., 12:36:24:

> поэтому вопрос: для конвертера без разницы какой "стороной" он
> будет повернут к прибору?

Разница   и   для   работы  такого  конвертора,  и  для  процесса  его
конфигурирования  -  принципиальная.  Вся  работа должна происходить с
точностью   до   наоборот  :)  Хотя  конечно  можно  себе  представить
универсальный двухсторонний конвертер, но думаю что на практике такого
не  встретишь...  Подключать  по  HART устройство, предназначенное для
работы  по  MODBUS - слишком редкостная задача imho.
Во  всяком  случае,  если  других вариантов не будет, такое устройство
можно  изготовить  из  HART-модема  RS-232  и  какого  нибудь недорого
мелкого  свободно  программируемого контроллера с 2-мя и более портами
RS-232/RS-485, например изICP i7188eN, соответствующим образом написав
для него программу...

--
С уважением,
 Олег Хохлов, НИПИАСУтрансгаз, г.Харьков
 mailto:oleg_h.nipi@xxxxxxxx.xxx
 mailto:olegh@xxxxxxxx.xxx
 ICQ:107308679

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 HA: Re[2]: ModBus - HART
Автор: OKedik@xxxxx.xxxxxx.xxx 
Дата:   10.11.05 07:37

Приветствую Олег Хохлов!

А если стоит задача подключить датчик с HART-сигналом к контроллеру,
который понимает только Modbus, какой преобразователь подойдет?
Это необходимо сделать для считывания из датчика нескольких переменных, а у
него только один выход 4-20 мА с HART.


С уважением,
Олег Васильевич Кедык,
нач. службы ТО АСУ ТП,
Когалымское ПУ ИТ,
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[3]: ModBus - HART
Автор: Alexey Molchanov 
Дата:   10.11.05 08:17

Wednesday, November 9, 2005, you wrote:
> Подключать  по  HART устройство, предназначенное для работы  по
> MODBUS - слишком редкостная задача imho.
> Во  всяком  случае,  если  других вариантов не будет, такое устройство
> можно  изготовить  из  HART-модема  RS-232  и  какого  нибудь недорого
> мелкого  свободно  программируемого контроллера...

Можем поставить полноценный конвертер HART-Modbus, есть возможность
работы в режиме сервера (конвертер сам опрашивает HART устройства, а
со стороны Modbus данные берутся без задержек из памяти),
HART-multidrop, до 8 независимых HART каналов.... но стоит это
удовольствие приличное количество денег.

 --
 С уважением,
 Молчанов Алексей,

 ООО   "АКОМ"
 mailto: acom@xxxxxxxxxxxxxx.xx
 http://www.industrialnets.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   10.11.05 09:39

Всем спасибо.
Понял что задача непростая. А можно 4-20мА конвертнуть в HART? Вообщем задача такая. У прибора есть RS232, ModBus, 4-20мА. На выходе прибора нужно получить HART (измеряемая величина одна). Зона взрывоопасная и сложная (т.е. конвертер толжен быть IP66, Exi). Вести провода для еще одного (помина HART) протокола - никто не собирается. Поэтому нужно установить конвертер в максимальной близости к прибору (на улице). Кто какие решения подскажет?

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: ModBus - HART
Автор: Nikolay Levchenko 
Дата:   10.11.05 09:59

Hello Олег,

z> Понял что задача непростая. А можно 4-20мА конвертнуть в HART? Вообщем
z> задача такая. У прибора есть RS232, ModBus, 4-20мА. На выходе прибора
z> нужно получить HART (измеряемая величина одна). Зона взрывоопасная и
z> сложная (т.е. конвертер толжен быть IP66, Exi). Вести провода для еще
z> одного (помина HART) протокола - никто не собирается. Поэтому нужно
z> установить конвертер в максимальной близости к прибору (на улице). Кто
z> какие решения подскажет?

Я могу ошибаться, но по моему несущим сигналом в HART как раз и
является одна основная переменная в формате 4-20. Раз вам одну только
читать и надо, то просто киньте выход 4-20 прибора сразу на HART-вход
контроллера (или что у вас там стоит)...

Best regards, Nikolay Levchenko

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   10.11.05 11:46

Насколько я понимаю HART не вмешивается в данную переменную. Что будет стоять на конце - нам неизвестно (мы только field instruments) будем поставлять... Щаз смотрим в сторону RS-232->HART.

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Поясните
Автор: Андрей Шмельков 
Дата:   10.11.05 12:13

А зачем вам HART если у вас всего 1 переменная процесса ???
если бы вы обрисовали что у вас за вторичка которая только HART понимает ...
былобы намного проще ...
HART - он вообще-то для конфигурирования в основном применяется ...

Руководитель отдела проектов
ООО Апрель г. Волгоград

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   10.11.05 13:55

Описываю ситуацию. Мы участвуюм в проекте как возможные поставщики конечного оборудования. Кроме нашего - там еще до черта всего. Все устройства (по проекту) должны общаться по одному протоколу. Был выбран HART. Соотвественно все устройства должны выдавать сигнал по HART.

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 погодите ...
Автор: Андрей Шмельков 
Дата:   10.11.05 15:25

Hart - однозначно подразумевает 4-20 сигнал ... поверх которого он и работает
Hart как полевая шина - очень дорогое удовольствие ...
единственно разумное применение
- это либо конфигурирование полевого КИП
- либо передача более 1-й переменной с датчика в простой системе ("простой" - это например 2-3 прибора) или невозможность иметь на выходе другие протоколы (тот же Modbus)
это обосновывается структурой HART передачи ... основная топология сети - звезда
... есть конечно решение более одного устройства на кабеле ... но тогда все датчики должны иметь возможность работать по HART с разными адресами на шине, а это практически всегда означает что полевой КИП должен быть от одного производителя ...
применение оборудования разных производителей не всегда (а кто же вам даст гарантию) гарантирует корректную работу

... применение же топологии звезда - подразумевает либо HART мультиплексоры, либо PLC с Hart входами ... а это дороговато будет

интересно - а почему взяли HART ??? и какую в этом случае топологию сети выбрали ???
в случае "звезды" даже на кабеле сэкономить несможете ...

ИМХО надо определиться какая всетаки вторичка (HART мультиплексор ... PLC ... иное)
и если не поздно ... усомниться в обоснованости выбора HART как полевой шины

Руководитель отдела проектов
ООО Апрель г. Волгоград

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   10.11.05 15:38

Согласен. HART идет по 4-20мА. Насчте того - дорогое удовольствие HART или нет. Ничего сказать не могу. Мы поставляем только конечные приборы. А что потребовал заказчик - его вопросы.
Конфигурирование полевого КИП - да, большинству оборудования это потребуется. Передача возможна и нескольких переменных. Насчте адресов - ну в нащем оборудовании (уровнемеры Magnetrol) - адрес задается через меню прибора.
Если подвести итог - то поставили условие: выходной сигнал HART. Почему и зачем - неизвестно. И никто не скажет. Ищем решение...
Вот как насчет HART модема. Он же в обе стороны конвертирует? А RS232 на выходе есть у прибора. Вот теперь ищем HART модем полевого исполнения....

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Ясно
Автор: Андрей Шмельков 
Дата:   10.11.05 15:53

что ничего не ясно ... :)

скорее всего продать им свои уровнемеры вы не сможете ... :( увы
HART модем штука хорошая ... только вот он односторонний ...
ни когда и ни кому не приходило в голову сделать такую конструкцию
все полевые HART устройства передают данные по запросу от мастера ...
а мастер это в данном случае - HART модем ... и слэйвом он быть не может ... увы ...

... это ИМХО ... может и сможете найти модем в режиме слэйва ... но тут встанет необходимость согласовать протоколы по вашему RS232 и RS232 модема ... а тут без изменения программы прибора не обойтись ... увы ...

так что пытайтесь доказать что HART им в этом конкретном случае - не нужет
думаю это единственный вариант ...

Руководитель отдела проектов
ООО Апрель г. Волгоград

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   10.11.05 16:37

Да как бы с уровнемерами то проблемы никакой и нет :). Все что нужно они поддерживают. Но там не только уровнемеры.
А насчет топологи и протоколов - вот пока не было ни одного запроса на крупные проекты, где в качестве протоколов использоваволось бы что-нибудь отличное от 4-20мА+HART. Везде в качестве протоколов фигурирует именно 4-20мА+HART. Никакого ModBus, FieldBus, ProfiBus - неслышно. А конечные пользователи вроде бы крупные (Кинеф, Мозырь, Лукойл в различных ипостасях и т.п.). Видимо все неумеют считать деньги, но это уже как бы не моя проблема. Да и конечно не знаю, но AFAIK смену адреса поддерживают много оконечных устройств.

За разъяснение по HART - спасибо. Что-то я зыбыл что по RS-232 данные передаются как кому в голову придет.

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 проясняется
Автор: Андрей Шмельков 
Дата:   10.11.05 16:51

если всегда требования - 4-20 + HART то это нормальная ситуация
параметры процесса - по 4-20
а по HART - конфигурирование прибора
... так практически везде ...
просто вы описали что переменную надо в HART загонять - а это требуется в специфических случаях
... и так - посмотрим с другой стороны
если требование наличия HART - для целей конфигурирования, то тут тоже ничего не получится - тут нужен софт и/или программатор, а он у вас заточен (скорее всего) на эти приборы под Modbus ...
так с ними и надо разговаривать - "данный прибор конфигурируется по протоколу ХХХХ"
.... но если есть аналоги (хорошие и сопоставимые аналоги) с HART - возьмут их ... ибо удобней ...
если нет (или сильно хуже) - возьмут ваш прибор и смирятся с отсутствием HART ...

Руководитель отдела проектов
ООО Апрель г. Волгоград

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   10.11.05 17:33

Я говорил про требования вообще. В данном конкретном случае, требовалась выдача информации с устройства по протоколу HART. Про 4-20мА - понятно что оно есть (его не может не быть :). Но основное требование - сигнал с приборов должен идти по HART. Не больше и меньше.

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: ModBus - HART
Автор: Oleg Khokhlov 
Дата:   10.11.05 09:27

Приветствую, Алексей...

> Можем поставить полноценный конвертер HART-Modbus, есть возможность
> работы в режиме сервера (конвертер сам опрашивает HART устройства, а
> со стороны Modbus данные берутся без задержек из памяти),
> HART-multidrop, до 8 независимых HART каналов.... но стоит это
> удовольствие приличное количество денег.

Ну  вот  именно что данное устройство по HART опрашивает датчики, а по
MODBUS  отдает  результаты  контроллеру.  Т.е.  имеет  HART-мастер   и
MODBUS-слейв.  А  автору  исходного  вопроса  нужен  как  раз обратный
вариант  - подключить новый датчик(прибор) с интерфейсом MODBUS вместо
старого (который был HART), причем на HART-интерфейс контроллера и при
этом  ничего  в  контроллере  не  меняя.  Т.е.  интересует  конвертер,
реализующий   MODBUS-мастер   и  HART-слейв,  причем  возможно  внутри
потребуется  некоторым  нетривиальным способом преобразовывать данные,
подстраиваясь  под  поведение старого датчика. Прямое и незамысловатое
преобразование  посылок  запросов-ответов  между  этими  протоколами..
ммм... мягко говоря малоперспективно.

--
С уважением,
 Олег Хохлов, НИПИАСУтрансгаз, г.Харьков
 mailto:oleg_h.nipi@xxxxxxxx.xxx
 mailto:olegh@xxxxxxxx.xxx
 ICQ:107308679

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: HA: Re[2]: ModBus - HART
Автор: Oleg Khokhlov 
Дата:   10.11.05 09:44

Здравствуйте, Олег.

> А если стоит задача подключить датчик с HART-сигналом к контроллеру,
> который понимает только Modbus, какой преобразователь подойдет?
> Это необходимо сделать для считывания из датчика нескольких переменных, а у
> него только один выход 4-20 мА с HART.

Ну   так   для   данной   прямой   задачи   -   видимо  любой  из  тех
преобразователей,  которые  были  названы  выше  в этом треде, которые
сможете  купить  :)  Или  Вас  смущает, что  надо  считывать несколько
переменных  ?  по HART-у безпроблемно считывается до 4-х переменных, и
думаю,   что   любая   коммерческая   реализация   конвертера   должна
поддерживать эту команду HART (считывание 4-х переменных).

Сожалею,  у  меня  нет  опыта использования подобных преобразователей,
только   опыт   самостоятельной   программной   реализации   указанных
протоколов MODBUS и HART.

--
С уважением,
 Олег Хохлов, НИПИАСУтрансгаз, г.Харьков
 mailto:oleg_h.nipi@xxxxxxxx.xxx
 mailto:olegh@xxxxxxxx.xxx
 ICQ:107308679

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[3]: ModBus - HART
Автор: Oleg Khokhlov 
Дата:   10.11.05 10:12

Здравствуйте, Николай.

> Я могу ошибаться, но по моему несущим сигналом в HART как раз и
> является одна основная переменная в формате 4-20. Раз вам одну только
> читать и надо, то просто киньте выход 4-20 прибора сразу на HART-вход
> контроллера (или что у вас там стоит)...

Да, правильно, хорошая мысль. Только нужно удовлетворение нескольких
условий:
  - на данном канале HART не подключены никакие другие датчики
  - потребуется корректировка конфигурации контроллера, чтобы
    объяснить ему, что данные нужно брать из значения тока, а не
    пытаться опросить по цифровому каналу. и еще HART-модем в
    контроллере должен вообще поддерживать измерение токового сигнала
    с требуемой точностью. хотя конечно можно перебросить на
    какой-нибудь свободн

Кстати есть еще одна тонкость - в приборе выход 4..20 мА активный или
пассивный (т.е. расчитан на внешнюю запитку контура) ? надо чтоб был
пассивный


--
С уважением,
 Олег Хохлов, НИПИАСУтрансгаз, г.Харьков
 mailto:oleg_h.nipi@xxxxxxxx.xxx
 mailto:olegh@xxxxxxxx.xxx
 ICQ:107308679

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: Андрей Шмельков 
Дата:   11.11.05 10:06

т.е я понял что вам поставили задачу (именно поставили, а не упомянули вскользь)
передавать данные с прибора именно по HART ??? что однозначно подразумевает наличие
HART мастера в составе вторичного оборудования управления техпроцессом, использующегося именно для сбора данных, а не для конфигурирования ...

... и почему нельзя выяснить у заказчика причину применения HART в данном конкретном случае ??? мне не понятно ... ведь это нормальный рабочий процесс согласования и уточнения техусловий ...

мое мнение - если все действительно так, то эти приборы ни как не смогут работать в данной системе ...

кстати крупная и разнородная система не может 100% ориентироваться на конкретную технологию ... часто можно столкнуться с физической невозможностью реализовать некотрую часть системы в заданных рамках ... приходится идти на компромис

Руководитель отдела проектов
ООО Апрель г. Волгоград

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   11.11.05 10:30

HART упомянули как the must. Причем чтобы добраться до конечного пользователя - очень не реально. Цепочка прмерно такая: заказчик-проектант-комплексный поставщик оборудования и только потом мы (как поставщики одного из типов оборудования). Так вот напрямую выти ни на проетантов, ни на заказчика - возможности нет (условия контракта). :(. Что они там придумали, почему выбрали HART - неизвестно. Может на стадии разработки РКД все и измениться... Но сейчас ситуация именно такая. HART - the must. В связи с этим вопрос. Реально ли натйи прибор который к пассивному (или активному) выходу 4-20мА добавит одну переменную (которую он получит на входе 4-20мА) в виде HART. Т.е. прибором управлять не нужно. Только считывать с него данные. Реально?

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: Шилин Анатолий Семенович 
Дата:   11.11.05 11:15

----- Original Message -----
From: "zeroman" <forumasutp@xxxxx.xx.xx
>
.... Но сейчас ситуация именно такая. HART -
> the must. В связи с этим вопрос. Реально ли натйи прибор который к
> пассивному (или активному) выходу 4-20мА добавит одну переменную (которую
> он получит на входе 4-20мА) в виде HART. Т.е. прибором управлять не нужно.
> Только считывать с него данные. Реально?
>
Олег, чем больше читаю,тем больше не понимаю..:)) Все "нормальные " приборы
с HART  именно на постоянный (по физике) сигнал 4-20 накладывают переменный
(опять же по физике) частотно-модулированный сигнал, несущий информацию по
HART-протоколу.. Если Вы найдете нужный конвертер Модбас-Харт, то получится
что от прибора вам нужно тащить дополнительные жилы помимо 4-20.. Если же
4-20 не использовать и применить Харт в качестве полнофункциональной полевой
шины...в принципе не возбраняется..но с точки зрения оптимальности решение
вызывает улыбку..
Харт хорош как "фенечка" к 4-20, да собственно для этого и предназначен..
    Полагаю проблема в недостаточной проговренности с заказчиком, либо
заказчик выставив это требование "топырнул пальцы" не будучи до конца в
теме...
С уважением
А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: ModBus - HART
Автор: Alexey Molchanov 
Дата:   11.11.05 11:33

Friday, November 11, 2005, you wrote:
> the must. В связи с этим вопрос. Реально ли натйи прибор который к
> пассивному (или активному) выходу 4-20мА добавит одну переменную (которую
> он получит на входе 4-20мА) в виде HART. Т.е. прибором управлять не нужно.
> Только считывать с него данные. Реально?

 Т.е. прибор по 4-20 должен передавать одну величину, а по HART -
 другую? Тут уже правильно писали, что нужно использовать
 дополительные переменные HART, вот только как?
 Что-то мне говорит, что таких стандартных устройств нет.
 Если только использовать что-то типа преобразователей от
 многоканальных (или совмещенных) датчиков, которые передают
 одновременно несколько значений.
 Или использовать режим multidrop (без сигнала 4-20) и получившийся
 сигнал HART накладывать на другой сигнал 4-20. Вот только я не
 помню таких преобразователей со входом 4-20.
 Да и как то некрасиво получается....

 --
 С уважением,
 Молчанов Алексей,

 ООО   "АКОМ"
 mailto: acom@xxxxxxxxxxxxxx.xx
 http://www.industrialnets.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ModBus - HART
Автор: zeroman 
Дата:   11.11.05 12:37

Нет, одну и ту же. Т.е. он вход 4-20 должен преобразовать в HART. Величина одна и таже. Что будет стоять в качестве оконечного оборудование - мне неизвестно.

С Уважением,
Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
Комплексные решения в облаcти метрологии и измерений www.tek-know.ru
ushakov@xxx-xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Ясно
Автор: kavlaskin 
Дата:   11.11.05 16:15

Это как понимать?
Мастер и слейв понятия которые, по моему мнению, никак не относятся к
модему(конвертору физических интерфейсов или протоколов). HART модем
по сути никаким HART модемом и не является это всего лишь конвертер
RS232 в V.23/Bell 202. Логика HART реализуется на другом уровне, на
котором уже более уместно говорить про мастер и слейв.
>
> ... это ИМХО ... может и сможете найти модем в режиме слэйва ... но
тут
> встанет необходимость согласовать протоколы по вашему RS232 и RS232
модема
> ... а тут без изменения программы прибора не обойтись ... увы ...
>
> так что пытайтесь доказать что HART им в этом конкретном случае -
не нужет
> думаю это единственный вариант ...

А вот в этом целиком с вами согласен. Мне совершенно непонятно зачем
использовать HART для передачи одного параметра.

>
> Руководитель отдела проектов
> ООО Апрель г. Волгоград

С Уважением,
Константин Власкин

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Ясно
Автор: Андрей Шмельков 
Дата:   11.11.05 17:13

Согласен ... частично
а вот если подумать ... что у нас на другом конце ???
там как раз слэйв полноценный ...

а мастером в если вдаваться в тонкости можно назвать не конкретно модем
а совокупность: "вторичка" (чаще всего обычный PC) - модем (тобиш конвертор)

проблемма у автора корневого сообщения, как я понимаю, в том что ему "в лоб" поставили задачу без возможности вариаций в сторону, а вот что там проектировщик напроектировал - тайна покрытая мраком ...

Руководитель отдела проектов
ООО Апрель г. Волгоград

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru