Здравствуйте!
Возможно, многие из присутствующих пользовались моей формой:
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
Недавно один из пользователей обратил мое внимание на расчет потерь в проводниках:
"Потери в одно- и двухфазных цепях: dU(%) = (2 * I * L * ro * 100) / (U * S) (потери на обоих проводах), в трехфазной: dU(%) = (I * L * ro * 100) / (U * S * cos(fi)) (потери на каждом проводе)."
Спрашивал он, почему cos(fi) отсутствует в формуле для однофазной сети.
В формуле для однофазной сети cos(fi) отсутствует по той простой причине, что В ПРОВОДНИКЕ сдвига фаз между током и напряжением нет, он представляет собой активное сопротивление (пренебрегаем его реактивностями).
В формуле для трехфазной сети cos(fi) присутствует, хотя к проводнику применимы те же самые допущения.
Формулы брались из "Справочника электромонтера" А.П.Львов, Киев, Вища школа, 1980. В справочниках, имеющихся в офисе - "Справочник электрика", Р.А.Кмрасимов, Радиософт, 2001 и "Электротехнический спрвочник", И.И.Алиев, Радиософт, 2000 этот вопрос вообще не освещен.
Вот у меня и вопрос - правомерно ли присутствие этого косинуса в формуле?
С уважением Леонид.
|
|