Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   06.05.06 15:33

Коллеги, подскажите ориентировочное кол-во сигналов по вашим проектам для объектов НГД.
Интересуют АГЗУ\скважины, ДНС, КНС, УПСВ и ЦПС. AI AO DI DO. Примерно.
А то у меня цифры какие-то все совсем разные из разных источников, но для одних и тех же типовых объектов и не бьется ничего. Не знаю, чему верить и где истина.

С уважением,
Милосердов Дмитрий Николаевич

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сигналы объектов НГД
Автор: Alex Brodskiy 
Дата:   07.05.06 22:48

Давай считать:

Скважина нефтяная:
- DI Состояние
- AI затрубное давление
- AI давление на устье
- DO пуск
- DO останов
- цифровой часто Modbus - данные со станции управления ЭЦН
Скважина нагнетательная:
- импульсный расход
- AI давление
АГЗУ:
- 4xDI Маска ПСМ либо по 2 дискрета на каждый отвод для высокодебитных
- AI давление в коллекторе
- AI уровень в сепараторе (для ГЗУ с сепарированием)
- импульсный расход жидкости либо цифровой c многофазного счетчика в зависимости от типа ГЗУ
- AI обводненность
Куст/КТПН:
- 3xAI напряжение по трем фазам
- 3xAI ток по трем фазам
- DI открытие двери
- 1(2) DI загазованность/пожар
УДХР/БРХ:
- DI состояние дозирующего насоса

За полноту не ручаюсь - мог что-то позабыть... А по площадным объектам раскладку по AI/DI увы, уже не вспомню :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Сигналы объектов НГД
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   10.05.06 08:31

Нууу...начал врать уже с АГЗУ. :) Куда дел сигнал на переключение ПСМ? Куда дел загазованность и контроль доступа (в т.ч. В БМА)?
Со счетчиками еще вопрос...ГОСТ новый читай. Хотя поубивал бы за это "произведение".
Вот и почти у всех так :( Нет полноты картины.

С уважением,
Милосердов Дмитрий Николаевич

> За полноту не ручаюсь - мог что-то позабыть... А по площадным
> объектам раскладку по AI/DI увы, уже не вспомню :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сигналы объектов НГД
Автор: Дударев А. В. 
Дата:   10.05.06 08:49

Дима, это ты на счет нового ГОСТа по расходометрии в НП (8.615-2005)?
Довелось мне в апреле побывать на конференции, посвященной этому вопросу (по
его внедрению). Организаторы и участники - те, кто его заказывал и
разрабатывал. Много интересного послушал...
А что по этому поводу думают господа нефтяники? Я имею ввиду технический
аспект, "поубивал-бы.." это все понятно.

Кстати, насчет сигналов с ГЗУ: у "Электронов", а сейчас в основном их
ставят, на выходе modbus со всеми вытекающими.

С уважением,
Дударев Александр
ООО "НТЦ ОмскСибНА", г. Омск
т. (3812) 245049
Сигналы объектов НГД


Нууу...начал врать уже с АГЗУ. :) Куда дел сигнал на переключение ПСМ? Куда
дел загазованность и контроль доступа (в т.ч. В БМА)?
Со счетчиками еще вопрос...ГОСТ новый читай. Хотя поубивал бы за это
"произведение".
Вот и почти у всех так :( Нет полноты картины.

С уважением,
Милосердов Дмитрий Николаевич

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Сигналы объектов НГД
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   10.05.06 09:21

Да, на счет него.
Конференция у нас совсем недавно была, приезжали все производители и господа от Росстандарта в т.ч.
По техническому аспекту вывод такой- ни один производитель в нашей стране не способен на сегодняшний день выполнить полностью все условия стандарта.
Некоторые выступления слушать было откровенно противно. Местами было даже весело, правда сквозь слезы.

С уважением,
Милосердов Дмитрий Николаевич
>
> Дима, это ты на счет нового ГОСТа по расходометрии в НП (8.615-2005)?
> Довелось мне в апреле побывать на конференции, посвященной
> этому вопросу (по его внедрению). Организаторы и участники -
> те, кто его заказывал и разрабатывал. Много интересного послушал...
> А что по этому поводу думают господа нефтяники? Я имею ввиду
> технический аспект, "поубивал-бы.." это все понятно.
>
> Кстати, насчет сигналов с ГЗУ: у "Электронов", а сейчас в
> основном их ставят, на выходе modbus со всеми вытекающими.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сигналы объектов НГД
Автор: Дударев А. В. 
Дата:   10.05.06 09:36

Это от неправильного понимания политики партии :).
Поясню. Если бы никто не мог выполнить, его бы незачем было делать.
Все очень просто, сперва придумываются некие технические решения, которые
позволяют (хотя бы формально) повысить точность замеров. Потом организуется
ГОСТ, который потом продавливается как обязательный и милиардные заказы
гарантированы!! Пока там конкуренты начнут что-то предлагать...
Причем, неважно, действительно ли эти решения позволяют выполнить требоания
нового ГОСТ, важно, что те, кто их предлагает могут их аттестовать и
провести через все инстанции. А это опять-же могут далеко не все.
Короче, бизнес.

С уважением,
Дударев Александр Владимирович.
ООО "НТЦ ОмскСибНА", г. Омск
т. (3812) 245049
Сигналы объектов НГД


Да, на счет него.
Конференция у нас совсем недавно была, приезжали все производители и господа
от Росстандарта в т.ч.
По техническому аспекту вывод такой- ни один производитель в нашей стране не
способен на сегодняшний день выполнить полностью все условия стандарта.
Некоторые выступления слушать было откровенно противно. Местами было даже
весело, правда сквозь слезы.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Сигналы объектов НГД
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   10.05.06 10:05

Ой, да все это и так давно понятно. Просто не хотел эту тему здесь поднимать. Противно.

С уважением,
Милосердов Дмитрий Николаевич

> Это от неправильного понимания политики партии :).
> Поясню. Если бы никто не мог выполнить, его бы незачем было делать.
> Все очень просто, сперва придумываются некие технические
> решения, которые позволяют (хотя бы формально) повысить
> точность замеров.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сигналы объектов НГД
Автор: Oleg.B.Filichkin 
Дата:   10.05.06 09:17

Выслал директом.

С уважением,
ГИП
ООО "АСУ-ТЭК"
О.Б.Филичкин
г. Пермь
fob @ asutek. perm. ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re: Сигналы объектов НГД
Автор: Кузьмин Юрий 
Дата:   10.05.06 19:47

Если не трудно мне тоже.
Буду благодарен

С Уважением
Кузьмин Юрий

Сигналы объектов НГД
>
> Выслал директом.
>
> С уважением,
> ГИП
> ООО "АСУ-ТЭК"
> О.Б.Филичкин
> г. Пермь
> fob @ asutek. perm. ru
>
>
>
>
>
>
>
> Yahoo! Groups Links
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение