форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 теряется связь по ControlNet
Автор: zybex 
Дата:   12.05.06 06:11

Пытаюсь соединить комп с PLC . Плата связи - 1784PCIC, модуль - 1756-CNBR/B.
Соединяюсь через два тапика и коаксиал, на тапиках висят 75-омные терминаторы.
Тапики звонятся нормально, кабель обжат нормально (звонится на коннекторах).
Связь есть, но пропадает. Затем опять восстанавливается, потом опять пропадает. И так всю дорогу. Такая же фигня и при подключении второго канала (поведение одинаковое).
Подскажите в чём может быть проблема и как её вылечить? Заранее благодарен.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: теряется связь по ControlNet
Автор: Кривцов Павел 
Дата:   12.05.06 07:34

Почитайте здесь
http://vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=85
может Ваш случай.

Как определяете наличие связи?



> Пытаюсь соединить комп с PLC . Плата связи - 1784PCIC, модуль -
> 1756-CNBR/B.
> Соединяюсь через два тапика и коаксиал, на тапиках висят 75-омные
> терминаторы.
> Тапики звонятся нормально, кабель обжат нормально (звонится на
> коннекторах).
> Связь есть, но пропадает. Затем опять восстанавливается, потом опять
> пропадает. И так всю дорогу. Такая же фигня и при подключении второго
> канала (поведение одинаковое).
> Подскажите в чём может быть проблема и как её вылечить? Заранее
> благодарен.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: теряется связь по ControlNet
Автор: vad 
Дата:   12.05.06 07:48

zybex писал(а):

> Пытаюсь соединить комп с PLC . Плата связи - 1784PCIC, модуль - 1756-CNBR/B.
> Соединяюсь через два тапика и коаксиал, на тапиках висят 75-омные терминаторы.
> Тапики звонятся нормально, кабель обжат нормально (звонится на коннекторах).
> Связь есть, но пропадает. Затем опять восстанавливается, потом опять пропадает.
> И так всю дорогу. Такая же фигня и при подключении второго канала (поведение
> одинаковое).
> Подскажите в чём может быть проблема и как её вылечить? Заранее благодарен.

Уважаемый тезка, :-) ситуация очень знакомая.
Если физическое соединение выполнено по правилам (а судя по Вашему описанию, есть основания так считать), то Вам остается правильно перепланировать Вашу сеть с помощью RSNetWorx. Какой MAC-адрес у Вашего CNBR? Сделайте его равным 1-це, а у PCIC - равным 2. Скорее всего, в памяти CNBR (а он сейчас являтся единственним активным кипером сети) осталась ранее запланированная конфигурация, и MAC-адрес PCIC превышает максимальный unshedule-адрес в памяти CNBR. Перепланирейте сеть RSNetWorx, установите NUT = 10 мс и максимальные MAC-адреса запланированных и незапланированных сообщений равными, скажем, 3-м ( в общем, большими, чем MAC-адреса PCIC  и CNBR), и все у Вас получится :-)

С Уважением, Вадидм Легенкин.
ОАО "НК "Роснефть" - КНПЗ"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: теряется связь по ControlNet
Автор: zybex 
Дата:   12.05.06 08:51

Получилось!!! :))
На CNBR стоял 1 адрес, на PCIC был 8 - связи не было, поставил 2 - связь перестала пропадать! :)).
Вадим, подскажи пожалуйста где выставить NUT (10 мс) и макс. MAC-адреса

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: теряется связь по ControlNet
Автор: zybex 
Дата:   12.05.06 09:07

всё, уже разобрался :))
Очень большое спасибо!!!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru