Автор: Виталий А. Койда
Дата: 01.03.04 15:00
Спасибо, Дмитрий!
И вовсе не лень доки читать! :))
Просто там тоже не написано, что такое Modbus+! ;))
Хотелось бы уяснить, чем он отличается от Модбас РТУ, для других
решений..
P.S. За инфу все равно спасибо! Проще, видимо, по ОРС завязаться.
MDEM> Добрый день, Виталий,
MDEM> Правда лень документацию читать? :)) шучу.
MDEM> =Другие поддерживаемые протоколы= :
MDEM> Последовательный интерфейс DeltaV
MDEM> поддерживает загрузку дополнительных
MDEM> драйверов обмена непосредственно в плату. (список драйверов)
MDEM> По поводу наличия этих и любых других
MDEM> драйверов обращайтесь в представительство Emerson Process Management.
MDEM> Последовательный интерфейс DeltaV поставляется с завода с предустановленными
MDEM> драйверами
MDEM> Modbus.
MDEM> Другие драйверы следует заказывать отдельно, а затем загружать в
MDEM> Последовательный интерфейс.
MDEM> http://www.emersonprocess.com/russia/files/DV/PDS/PDS_SerialInterface_Rus.pd
MDEM> f
MDEM> По ОРС можно тож.
MDEM> Тут что-то еще пишут
MDEM> http://www.easydeltav.com/pd/WP_modbustodeltav.pdf
MDEM> С уважением,
MDEM> Дмитрий Милосердов
>> -----Original Message-----
>> From: Виталий А. Койда [mailto:vitaliykoida@xxxx.xx]
>> Sent: Monday, March 01, 2004 1:25 PM
>> To: asutp@yahoogroups.com
>> Subject: [asutp] Modbus Plus
>>
>>
>> Добрый день!
>>
>> Встала задача, подключить устройство с протоколом Modbus Plus
>> к существующей системе Delta V, к которой уже подключаются
>> некоторые другие устройства по Modbus RTU. Как это можно
>> сделать: по ОРС, в Delta V есть встроенный драйвер Modbus +, etc.??
>>
>> Чем отличается Modbus + от просто Modbus'а?
>> Насколько я понял, физический уровень один и тот же - RS485.
>> (Хотя есть мнения, что Modbus Plus - это Modbus по TCI/IP).
>>
>> Может есть у кого описание Modbus +?
>> Было бы интересно ознакомиться :)
>>
>> Спасибо!
>> --
>> С уважением,
>> Виталий Койда
>> PrimeGroup
>>
>> e-mail: vitaliykoida@xxxx.xx
>> ICQ 120622241
|
|