 Modbus Plus
Автор: Виталий А. Койда 
Дата:   01.03.04 13:30

Добрый день!

Встала задача, подключить устройство с протоколом Modbus Plus к
существующей системе Delta V, к которой уже подключаются некоторые
другие устройства по Modbus RTU. Как это можно сделать: по ОРС, в
Delta V есть встроенный драйвер Modbus +, etc.??

Чем отличается Modbus + от просто Modbus'а?
Насколько я понял, физический уровень один и тот же - RS485. (Хотя
есть мнения, что Modbus Plus - это Modbus по TCI/IP).

Может есть у кого описание Modbus +?
Было бы интересно ознакомиться :)

Спасибо!
--
С уважением,
Виталий Койда
PrimeGroup

e-mail: vitaliykoida@xxxx.xx
ICQ 120622241

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Modbus Plus
Автор: Ruslan_Trumpel@xxxxxx.xx 
Дата:   01.03.04 14:30

Здравствуйте, Виталий!

>>>Чем отличается Modbus + от просто Modbus'а?
>>>Насколько я понял, физический уровень один и тот же - RS485. (Хотя

 В Modbus + используются организация транцакций Modbus.
Modbus +  нет мастера (все равны между собой), скорость побольше,
устройства связи другие ну и так далее.
Modbus напрямую с Modbus + связать нельзя - только через преобразователи.

>>>есть мнения, что Modbus Plus - это Modbus по TCI/IP).
если так подходить к этому вопросу то Modbus по TCI/IP - это Modbus Plus
(что раньше - курица или яйцо)

>>>Может есть у кого описание Modbus +?
>>>Было бы интересно ознакомиться :)

Документация есть на сайте WWW.modicon.com
Кое что из презентаций и документации есть у меня - но искать времени нет.
если хотите могу выслать скопом - но может оказаться много (ококло 15 мб)


С уважением,
Руслан Трумпель

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Modbus Plus
Автор: Miloserdov, Dmitri [EPM/MOS] 
Дата:   01.03.04 14:30

Добрый день, Виталий,

Правда лень документацию читать? :)) шучу.

=Другие поддерживаемые протоколы= :

Последовательный интерфейс DeltaV
поддерживает загрузку дополнительных
драйверов обмена непосредственно в плату. (список драйверов)

По поводу наличия этих и любых других
драйверов обращайтесь в представительство Emerson Process Management.

Последовательный интерфейс DeltaV поставляется с завода с предустановленными
драйверами
Modbus.
Другие драйверы следует заказывать отдельно, а затем загружать в
Последовательный интерфейс.

http://www.emersonprocess.com/russia/files/DV/PDS/PDS_SerialInterface_Rus.pd
f

По ОРС можно тож.

Тут что-то еще пишут
http://www.easydeltav.com/pd/WP_modbustodeltav.pdf

С уважением,
Дмитрий Милосердов


> -----Original Message-----
> From: Виталий А. Койда [mailto:vitaliykoida@xxxx.xx]
> Sent: Monday, March 01, 2004 1:25 PM
> To: asutp@yahoogroups.com
> Subject: [asutp] Modbus Plus
>
>
> Добрый день!
>
> Встала задача, подключить устройство с протоколом Modbus Plus
> к существующей системе Delta V, к которой уже подключаются
> некоторые другие устройства по Modbus RTU. Как это можно
> сделать: по ОРС, в Delta V есть встроенный драйвер Modbus +, etc.??
>
> Чем отличается Modbus + от просто Modbus'а?
> Насколько я понял, физический уровень один и тот же - RS485.
> (Хотя есть мнения, что Modbus Plus - это Modbus по TCI/IP).
>
> Может есть у кого описание Modbus +?
> Было бы интересно ознакомиться :)
>
> Спасибо!
> --
> С уважением,
> Виталий Койда
> PrimeGroup
>
> e-mail: vitaliykoida@xxxx.xx
> ICQ 120622241
>
>
>
>
> Yahoo! Groups Links
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Modbus Plus
Автор: Шилин А. 
Дата:   01.03.04 14:30

----- Original Message -----
From: "Miloserdov, Dmitri [EPM/MOS]" <Dmitri.Miloserdov@xxxxxxxxxxxxxx.xx>
To: <asutp@yahoogroups.com>
> Правда лень документацию читать? :)) шучу.
>
> Последовательный интерфейс DeltaV поставляется с завода с
предустановленными
> драйверами
> Modbus.
> Другие драйверы следует заказывать отдельно, а затем загружать в
> Последовательный интерфейс.

Купил Барби - Кена отдельно! :-)))))  (тоже шучу, но внучка требует!)
С ув. А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Modbus Plus
Автор: Miloserdov, Dmitri [EPM/MOS] 
Дата:   01.03.04 14:30

> Купил Барби - Кена отдельно! :-)))))  (тоже шучу, но внучка
> требует!) С ув. А.С.Шилин г.Ухта

Как обычно :) Деньги - зло! Для подpобной инфоpмации пpишлите $10...

Рекомендация: из нескольких зол выбирай бесплатное. ;)

С уважением,
Дмитрий Милосердов

З.Ы. Многие бумеранги не возвращаются. Выбирают свободу.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Modbus Plus
Автор: Ruslan_Trumpel@xxxxxx.xx 
Дата:   01.03.04 14:30

Здравствуйте, Дмитрий!

>>>Последовательный интерфейс DeltaV
>>>поддерживает загрузку дополнительных
>>>драйверов обмена непосредственно в плату. (список драйверов)

Сомневаюсь я что Modbus Plus подгружается - он требует собственного
коммуникационного процессора.
Примерно как загрузить PROFIBUS :-)

С уважением,
Руслан Трумпель

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Modbus Plus
Автор: Виталий А. Койда 
Дата:   01.03.04 15:00

Спасибо, Дмитрий!

И вовсе не лень доки читать! :))
Просто там тоже не написано, что такое Modbus+! ;))
Хотелось бы уяснить, чем он отличается от Модбас РТУ, для других
решений..

P.S. За инфу все равно спасибо! Проще, видимо, по ОРС завязаться.

MDEM> Добрый день, Виталий,

MDEM> Правда лень документацию читать? :)) шучу.

MDEM> =Другие поддерживаемые протоколы= :

MDEM> Последовательный интерфейс DeltaV
MDEM> поддерживает загрузку дополнительных
MDEM> драйверов обмена непосредственно в плату. (список драйверов)

MDEM> По поводу наличия этих и любых других
MDEM> драйверов обращайтесь в представительство Emerson Process Management.

MDEM> Последовательный интерфейс DeltaV поставляется с завода с предустановленными
MDEM> драйверами
MDEM> Modbus.
MDEM> Другие драйверы следует заказывать отдельно, а затем загружать в
MDEM> Последовательный интерфейс.

MDEM> http://www.emersonprocess.com/russia/files/DV/PDS/PDS_SerialInterface_Rus.pd
MDEM> f

MDEM> По ОРС можно тож.

MDEM> Тут что-то еще пишут
MDEM> http://www.easydeltav.com/pd/WP_modbustodeltav.pdf

MDEM> С уважением,
MDEM> Дмитрий Милосердов


>> -----Original Message-----
>> From: Виталий А. Койда [mailto:vitaliykoida@xxxx.xx]
>> Sent: Monday, March 01, 2004 1:25 PM
>> To: asutp@yahoogroups.com
>> Subject: [asutp] Modbus Plus
>>
>>
>> Добрый день!
>>
>> Встала задача, подключить устройство с протоколом Modbus Plus
>> к существующей системе Delta V, к которой уже подключаются
>> некоторые другие устройства по Modbus RTU. Как это можно
>> сделать: по ОРС, в Delta V есть встроенный драйвер Modbus +, etc.??
>>
>> Чем отличается Modbus + от просто Modbus'а?
>> Насколько я понял, физический уровень один и тот же - RS485.
>> (Хотя есть мнения, что Modbus Plus - это Modbus по TCI/IP).
>>
>> Может есть у кого описание Modbus +?
>> Было бы интересно ознакомиться :)
>>
>> Спасибо!
>> --
>> С уважением,
>> Виталий Койда
>> PrimeGroup
>>
>> e-mail: vitaliykoida@xxxx.xx
>> ICQ 120622241

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Modbus Plus
Автор: Murashko, Andrew [EPM/MOS] 
Дата:   01.03.04 15:00

> Встала задача, подключить устройство с протоколом Modbus Plus
> к существующей системе Delta V, к которой уже подключаются
> некоторые другие устройства по Modbus RTU. Как это можно
> сделать: по ОРС, в Delta V есть встроенный драйвер Modbus +, etc.??

Виталий,

Можно, конечно, найти внешний преобразователь протокола Modbus
RTU/ModbusPlus, а есть еще такой вариант:

Компания Mynah (читается как "майна") -
http://www.mynah.com/PDF/VIMBulletinJan2004.pdf - выпускает специальный
модуль для DeltaV - "модуль виртуального в/в". Изначально модуль
разрабатывался как средство имитации плат в/в для контроллера для построения
полигонных или тренажерных комплексов. Но в результате у него появилась
"побочная" функция. В него можно загрузить любой протокол, в том числе и
Modbus+ (TCP/IP).

Что касается любого протокола, который использует физический уровень RS-485,
то берется только драйвер (список
http://www.mynah.com/iodrivers/available_io.asp) и загружается в плату
последовательного интерфейса DeltaV.

С уважением,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: Modbus Plus
Автор: Miloserdov, Dmitri [EPM/MOS] 
Дата:   01.03.04 15:00

> P.S. За инфу все равно спасибо! Проще, видимо, по ОРС завязаться.

По крайней мере- дешевле я думаю. :)

С уважением,
Дмитрий Милосердов

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Modbus Plus
Автор: Maxim Tutunnik 
Дата:   01.03.04 16:30

В любом случае нужно _железо_ в котором аппаратно поддержан ModbusPlus:
или специализированная ISA/PCI карточка с драйверами или OPC сервером
или внешний мост Modbus/ModbusPlus
или контроллер в сдвумя портами, один из которых ModbusPlus

С обычным конвертором  RS232/RS485 и любым софтом вариантов нет.

Максим



> > P.S. За инфу все равно спасибо! Проще, видимо, по ОРС завязаться.
>
> По крайней мере- дешевле я думаю. :)
>
> С уважением,
> Дмитрий Милосердов

>>Чем отличается Modbus + от просто Modbus'а?
>>Насколько я понял, физический уровень один и тот же - RS485. (Хотя
>>есть мнения, что Modbus Plus - это Modbus по TCI/IP).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Modbus Plus
Автор: Задохин Эдуард 
Дата:   02.03.04 08:00

Доброго всем...
Вчера почту не читал - запарка к 8 Марта, сегодня запарка в работе...
Но главное - есть "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СЕТИ MODICON
MODBUS PLUS" (1,29 Мб)на русском от Schneider Electric (там про Modbus+ все
есть), кидаю Виталию "мылом"...
Если кому надо или надо положить в файловую область - могу сбросить самому
незанятому для размещения...
Удач
Исаев Дмитрий, ОАО "Гипровостокнефть", Самара
-----Original Message-----
From: Виталий А. Койда
Sent: Monday, March 01, 2004 2:25 PM
To: asutp@yahoogroups.com
Subject: [asutp] Modbus Plus


Добрый день!

Встала задача, подключить устройство с протоколом Modbus Plus к
существующей системе Delta V, к которой уже подключаются некоторые
другие устройства по Modbus RTU. Как это можно сделать: по ОРС, в
Delta V есть встроенный драйвер Modbus +, etc.??

Чем отличается Modbus + от просто Modbus'а?
Насколько я понял, физический уровень один и тот же - RS485. (Хотя
есть мнения, что Modbus Plus - это Modbus по TCI/IP).

Может есть у кого описание Modbus +?
Было бы интересно ознакомиться :)

Спасибо!
--
С уважением,
Виталий Койда
PrimeGroup

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Modbus Plus
Автор: Vladimir Konnov 
Дата:   01.03.04 17:10

Приветствую!

----- Original Message -----
From: "Maxim Tutunnik"


> В любом случае нужно _железо_ в котором аппаратно поддержан ModbusPlus:

Нет, я все-таки не понимаю, какое отношение Modbus+ имеет к железу. По
моему, такое же как любая программа, открывшая сокет и работающая через TCP
IP. Наличие коммуникационной платы(PCI, например) в общем не связано с
требованиями протокола. Например, у Сименс- WinCC работа с внешними
устройствами по обычному ModbusRTU может осуществляться как через
специальную плату(если очень хочется), так и через обычный COM-порт.
Протокол тот-же. Вот с PROFIBUS, подозреваю, без специальной платы не
обойтись, потому что специфицирует и аппаратный уровень. Если Modbus+
работает над TCP IP, то никакого отношения к железу он иметь не может по
определению.

С уважением, Владимир Коннов.
konnov@xxxxx.xxx.xx
www.parma.spb.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Modbus Plus
Автор: Buzinov Roman 
Дата:   02.03.04 10:15

> обойтись, потому что специфицирует и аппаратный уровень. Если Modbus+
> работает над TCP IP, то никакого отношения к железу он иметь не может по
> определению.

В том то и дело, что в отличии от ModBus RTU протокол ModBus+ имеет
отношение к железу.
Он без специальной интерфейсной платы не работает - также как и Profibus.

С уважением,
Бузинов Роман.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Modbus Plus
Автор: Maxim Tutunnik 
Дата:   02.03.04 11:32

TCP это в Open Modbus или Modbus TCP. Действительно может работать с любой
сетевухой.

Modbus+ или ModbusPlus это древний внутренний закрытый интерфейс, физика
которого отдаленно похожа
на RS485 но с предусмотренной несовместимостью.
На контроллер DeltaV он не прикрутится _в_принципе_
На компьютер - нужно доп. железо + OPC

Кстати не существует контроллеров _только_ с ModbusPlus. Зачем искать себе
трудности.

Максим

> > В любом случае нужно _железо_ в котором аппаратно поддержан ModbusPlus:
>
> Нет, я все-таки не понимаю, какое отношение Modbus+ имеет к железу. По
> моему, такое же как любая программа, открывшая сокет и работающая через
TCP
> IP. Наличие коммуникационной платы(PCI, например) в общем не связано с

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Modbus Plus
Автор: alexandr_ryzhov 
Дата:   03.03.04 12:45

Добрый день,

You wrote
>Нет, я все-таки не понимаю, какое отношение Modbus+ имеет к железу.
>По моему, такое же как любая программа, открывшая сокет и работающая
>через TCP IP...

Modbus+ не имеет никакого отношения к TCP/IP. И весьма слабое
отношение к Modbus (MB+ трехуровневый, на одном из уровней сохранена
система команд  Модбас).
Для работы c MB+ надо спецжелезо (и драйвер). Протокол весьма
непростой и продвинутый - самостоятельно реализовать проблематично.

Общие впечатления от MB+ весьма положительные. [Впрочем, я имею с ним
дело через OPC server - Шнайдеровский OFS]

Best regards,
A. Ryzhov

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Modbus Plus
Автор: Alexander Zorkaltsev 
Дата:   03.03.04 14:58

Здравствуйте.

BR> В том то и дело, что в отличии от ModBus RTU протокол ModBus+ имеет
BR> отношение к железу.
BR> Он без специальной интерфейсной платы не работает - также как и Profibus.

Вот что пишут по этому поводу в технической документации.
Привожу выдержки без перевода, чтобы не внести искажения.

1)
"In addition to their standard Modbus capabilities, some Modicon controller models
can communicate over Modbus Plus using built-in ports or network adapters, and
over MAP using network adapters.

On these networks, the controllers communicate using a peerto-peer technique,
in which any controller can initiate transactions with the other controllers. Thus a
controller may operate either as a slave or as a master in separate transactions.
Multiple internal paths are frequently provided to allow concurrent processing of
master and slave transactions."

2)
    Field Contents on Modbus Plus

Modbus messages sent on Modbus Plus networks are imbedded into the Logical
Link Control (LLC) level frame. Modbus message fields consist of 8-bit bytes,
similar to those used with RTU framing.

The Slave Address field is converted to a Modbus Plus routing path by the sending
device. The CRC field is not sent in the Modbus message, because it would be
redundant to the CRC check performed at the High-level Data Link Control
(HDLC) level.

The rest of the message remains as in the standard serial format. The application
software (e.g., MSTR blocks in controllers, or Modcom III in hosts) handles the
framing of the message into a network packet.

Figure 9 shows how a Read Holding Registers query would be imbedded into a
frame for Modbus Plus transmission.

       HDLC LEVEL:
   -T--------T-------T--------T------------------------T-------T-------T-
    іPREAMBLEіOPENINGі  BDCST і     MAC / LLC FIELD    і  CRC  іCLOSINGі
    і        і FLAG  і ADDRESSі                        і       і FLAG  і
   -+--------+-------+--------+------------------------+-------+-------+-
                              і                        і
    ---------------------------                        L---------------
    і  MAC LEVEL:                                                      і
   -T--------T-------T--------T-------T--------------------------------T-
    і DEST   іSOURCE і  MAC   і BYTE  і          LLC FIELD             і
    іADDRESS іADDRESSіFUNCTIONі COUNT і                                і
   -+--------+-------+--------+-------+--------------------------------+-
                                      і                                і
    -----------------------------------                                і
    і  LLC LEVEL:                                                      і
   -T--------T-------T--------T-------------------T--------------------T-
    і OUTPUT іROUTER і TRANS  і     ROUTING       і    MODBUS FRAME    і
    і  PATH  іCOUNTERіSEQUENCEі      PATH         і     (MODIFIED)     і
   -+--------+-------+--------+-------------------+--------------------+-
                                                  і                    і
    -----------------------------------------------                    і
    і  MODBUS MESSAGE:                                                 і
   -T--------T-------T--------T-------T--------------------------------T-
    і DEST   іSOURCE і  MAC   і BYTE  і          LLC FIELD             і
    іADDRESS іADDRESSіFUNCTIONі COUNT і                                і
   -+--------+-------+--------+-------+--------------------------------+-


                Figure 9.  Field Contents on Modbus Plus



Извиняюсь за длинное письмо, но надеюсь вопрос прояснится.

--
Александр Зоркальцев
Инженер, ЭлеСи-ТУСУР, Томск
mailto:az@xxxxx.xxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re: Modbus Plus
Автор: Vladimir Konnov 
Дата:   04.03.04 16:03

Приветствую!

Спасибо всем за комментарии по теме(хотя и не я её начал). Я немного
перепутал Modbus TCP и Modbus Plus. Это действительно две разные сущности.
Честно говоря, я с ModbusPlus не работал, поэтому пока любопытство моё-
праздное.

Кому интересно, вот нарыл карту PCI для ModbusPlus, но там, на мой взгляд до
безобразия много деталей. Может, она старая?
http://www.idom.ru/files/Schneider/Info/Networks/Modbus_Plus/Brochures/MBPlu
s.pdf

Вот ещё одна маленькая неформальная страничка:
http://www.epflorov.hotbox.ru/ARTICLE/fieldbus-review/test.htm

Для себя я умозаключил:), что в основе,это что-то лично шнайдеровское и
заморачиваться с ним нужно только если у вас конкретное оборудование. Более
того, на сайте http://www.modbus.org про него ни слова.

С уважением, Владимир Коннов.
konnov@xxxxx.xxx.xx
www.parma.spb.ru
----- Original Message -----
From: "alexandr_ryzhov"

> Добрый день,
>
> You wrote
> >Нет, я все-таки не понимаю, какое отношение Modbus+ имеет к железу.
> >По моему, такое же как любая программа, открывшая сокет и работающая
> >через TCP IP...
>
> Modbus+ не имеет никакого отношения к TCP/IP. И весьма слабое
> отношение к Modbus (MB+ трехуровневый, на одном из уровней сохранена
> система команд  Модбас).
> Для работы c MB+ надо спецжелезо (и драйвер). Протокол весьма
> непростой и продвинутый - самостоятельно реализовать проблематично.
>
> Общие впечатления от MB+ весьма положительные. [Впрочем, я имею с ним
> дело через OPC server - Шнайдеровский OFS]
>
> Best regards,
> A. Ryzhov

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re: Modbus Plus
Автор: Vladimir Konnov 
Дата:   04.03.04 17:29

Вот ещё напрямую от производителя:)
http://www.modicon.ru/catalog/Net/modbus/head/


> С уважением, Владимир Коннов.
> konnov@xxxxx.xxx.xx
> www.parma.spb.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re: Modbus Plus
Автор: Vladimir Konnov 
Дата:   04.03.04 18:07

И вот ещё доходчиво о RS232,422,423,485,
http://telemex.by.ru/lib/serial.htm
Библиотека телемеханика
http://telemex.by.ru/library.htm#05

Сам сайт тоже интересен.
http://telemex.by.ru/library.htm#01


> С уважением, Владимир Коннов.
> konnov@xxxxx.xxx.xx
> www.parma.spb.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Симулятор Modbus Plus
Автор: Rahov R 
Дата:   20.05.06 18:46

Для лабораторного стенда необходимо иметь программу,
которая позволяла бы эмулировать регистры устройства
Modbus plus  и позволяла обращаться к этим регистрам
из сети MBplus.
Кто-нибудь может дать ссылку?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Симулятор Modbus Plus
Автор: Alexey Yakushev 
Дата:   22.05.06 18:03

Насчет "плюса" не уверен, а что касается Модбаса, то весьма
качественный и бесплатный его симулятор можно запросить здесь:
http://www.calta.com/

--
С уважением,
Алексей Якушев,
начальник отдела СПО НПК "Ленпромавтоматика".
mailto: yak@xxxxxxx.xxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Симулятор Modbus Plus
Автор: Alexey Molchanov 
Дата:   23.05.06 06:39

Saturday, May 20, 2006, you wrote:
> Для лабораторного стенда необходимо иметь программу,
> которая позволяла бы эмулировать регистры устройства
> Modbus plus  и позволяла обращаться к этим регистрам
> из сети MBplus.
> Кто-нибудь может дать ссылку?

Программку не знаю. Если и есть что то подобное, то скорее всего у
Schneider Electric и небесплатное.
Если нужен просто доступ к MBplus, можно предложить внешний шлюз
http://www.industrialnets.ru/index/?interface=show&module=product&node=23

 --
 С уважением,
 Молчанов Алексей,

 ООО   "АКОМ"
 mailto: acom@xxxxxxxxxxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Modbus Plus
Автор: Leonid Uretsky 
Дата:   23.05.06 08:18

У Шнейдера тоже есть несколько вариантов моста (ВМ85)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Симулятор Modbus Plus
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   23.05.06 09:24

Приветствую!

   Глядь, а Alexey Yakushev в понедельник 22 мая 2006 г. 18:03 беседует с Rahov R. А как же я?

AY> Насчет "плюса" не уверен, а что касается Модбаса, то весьма
AY> качественный и бесплатный его симулятор можно запросить здесь:
AY> http://www.calta.com/

   СтОит он там $20.


--
Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Modbus Plus
Автор: MagISTR 
Дата:   23.05.06 09:30

Здравствуйте работаю нач. отдела автоматизации в крупной конторе системном интеграторе и партнере Шнайдера. Могу помочь как с приобретением моста так и с необходимой документацией.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[3]: Симулятор Modbus Plus
Автор: Alexey Yakushev 
Дата:   23.05.06 11:48

Здравствуйте, Evgueny.

AY>> Насчет "плюса" не уверен, а что касается Модбаса, то весьма
AY>> качественный и бесплатный его симулятор можно запросить здесь:
AY>> http://www.calta.com/

ET>    СтОит он там $20.

Да, но можно запросить полнофункциональную демо-версию со сроком
действия 1 месяц. Я уже три раза в течение полутора лет так делал,
когда с Модбасом надо было поковыряться. :)

--
С уважением,
Алексей Якушев.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Modbus Plus
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   23.05.06 11:58

Приветствую!

   Глядь, а MagISTR в вторник 23 мая 2006 г. 9:30 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

M> Здравствуйте работаю нач. отдела автоматизации в крупной конторе системном
M> интеграторе и партнере Шнайдера. Могу помочь как с приобретением моста так
M> и с необходимой документацией.

   Если не секрет, в Какой фирме Вы работаете и насколько тесным
партнером Шнайдера является эта фирма? В курсе ли сам Шнайдер о том,
что Вы являетесь его партнером?
   Просто есть инциденты поставки продукции Шнайдер "слева".

--
Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Modbus Plus
Автор: MagISTR 
Дата:   23.05.06 13:06

Простите Я могу говорить об Этом свободно и открыто.
Группа компаний "Торэлс" входящие в их состав компании "КосмоЭлектроМ" "КЕМ Автоматика" и т.д. Да вы можете посмотреть нас в списках партнеров и дистрибьютеров на сайте шнайдера. К тому же у нас имеются все необходимые сертиыикаты и т.п. и т.д.
:))

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Modbus Plus
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   23.05.06 16:23

Приветствую!

   Глядь, а MagISTR в вторник 23 мая 2006 г. 13:06 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?


M> Простите Я могу говорить об Этом свободно и открыто.

   Да ничего страшного. Я просто уточнил. А как Вы оказываете
техническую поддержку по оборудованию шнайдер: самостоятельно или
через головной шнайдер?

   Моя настороженность как раз с тем и связана, что оборудование было
куплено, за технической поддержкой фирма-продавец отослала в головной
шнайдер, а головной шнайдер обнаружил, что такое оборудование у них не
продавалось и в поддержке было отказано. В итоге разбираемся сами, как
умеем. Пока не очень получается. Собственно было интересно то, что
фирма продавец была готова продать ряд комплектующих, головной шнайдер
на аналогичную просьбу ответил отказом мотивируя тем, что аппаратура
продается целиком, её компоненты могут быть заменены только
представителем самого шнайдера (в пределах гарантии или по запросу).
   Могу привести технические детали, если интересно.

    Если я куплю оборудование у Вас, то как будет оказана техническая
поддержка?


--
Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[4]: Modbus Plus
Автор: MagISTR 
Дата:   24.05.06 09:55

Да конечно. Мы оказываем сами тех поддержку на оборудование проданное нами. Есть правда в политике Шнайдера некоторые моменты что и нас не устраивают к примеру некоторое оборудование Шнайдер росиия действительно продает сам и оказывает поодержку только сам не отдавая ее не своим системнымным интеграторам не партнерам. Но все что касается темы Этого форума а конкретно контроллеры Скада системы мы продаем и поддерживаем сами также в связи с большим опытом можем квалифицированно оказать поддержку по устройствам релейной защиты. Ну вообщем много по чему. Лучше навверно будет перейти на конкретные какие либо примеры.

С Уважением Михаил Гоглов

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[6]: Modbus Plus
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   24.05.06 11:49

Приветствую!

   Глядь, а MagISTR в среда 24 мая 2006 г. 9:55 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

M> Лучше навверно
M> будет перейти на конкретные какие либо примеры.

   Согласен. Переходим.

   Автоматический выключатель Masterpact NT/NW с блоками управления
Micrologic с функцией COM (коммуникация через RS-485) - в Вашей
компетенции?



--
Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[6]: Modbus Plus
Автор: MagISTR 
Дата:   24.05.06 12:18

Да полностью. У нас есть отличные спецы в Этой области которые выполнили не один проект на данном оборудовании, построили не одну ГРЩ. И мы предоставляем гарантию на продаваемое нами оборудование и паспорта и тех. поддержку т.п. все Это мы делали и делаем.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[8]: Modbus Plus
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   24.05.06 12:31

Приветствую!

   Глядь, а MagISTR в среда 24 мая 2006 г. 12:18 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

M> Да полностью. У нас есть отличные спецы в Этой области которые выполнили не
M> один проект на данном оборудовании, построили не одну ГРЩ. И мы
M> предоставляем гарантию на продаваемое нами оборудование и паспорта и тех.
M> поддержку т.п. все Это мы делали и делаем.

   ОК, спасибо! Буду Вас иметь в виду. :)



--
Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[8]: Modbus Plus
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   25.05.06 08:45

Приветствую!

   Глядь, а MagISTR в среда 24 мая 2006 г. 12:18 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

   А кстати, вопрос, раз уж речь зашла. :) Для того чтобы включить
выключатель Masterpact удаленно (по модбасу) в Shared mode, достаточно
ли просто записать в него параметры P1...P4 и затем команду?

--
Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[8]: Modbus Plus
Автор: MagISTR 
Дата:   25.05.06 11:49

Нет не достаточно. Сначала надо подать команду на активацию требуемой катушки включения или выключения. Команды можно подавать и одним действием используя 16 функцию в протоколе ModBus.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[10]: Modbus Plus
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   25.05.06 14:33

Приветствую!

   Глядь, а MagISTR в четверг 25 мая 2006 г. 11:49 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

M> Нет не достаточно. Сначала надо подать команду на активацию требуемой
M> катушки включения или выключения. Команды можно подавать и одним действием
M> используя 16 функцию в протоколе ModBus.

   Понятно. Спасибо! Проблема решена - выключатель управляется.



--
Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[10]: Modbus Plus
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   25.05.06 15:02

Приветствую!

   Глядь, а MagISTR в четверг 25 мая 2006 г. 11:49 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

   И тем не менее, не подскажете ли такой интересный момент.
Выключатель принимает и исполняет команды управления как в shared
mode, так и в protected mode. Также на щите, в котором установлен
выключатель, имеются кнопки непосредственного электрического
управления выключателем. Также есть кнопки механического управления на
самом выключателе.
   Вопрос заключается в том, как не допустить одновременного
управления с двух или более постов управления: интерфейс,
электрические кнопки, механические кнопки. В частности, не известно ли
Вам, существует ли некий дискретный вход (видимо на модуле аппарата),
подача потенциала на который разрешает (либо запрещает) исполнение
команд, поступивших по интерфейсу? Заблокировать электрические кнопки
можно переключателем, механические - ключами. Остается интерфейс.

   В документации шнайдера я не нашел ничего близкого.

   Заранее благодарен за ответ!






--
Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[10]: Modbus Plus
Автор: MagISTR 
Дата:   25.05.06 17:18

Нет Такого контакта или входа нет ни на аппарате не на Микролоджике.
Мы решали проблему немного в другом ключе. У нас На ГРЩ к приммеру всегда есть контроллер который как раз и получает информацию о режимах управления аппаратами с переключателей не на аппарате а дополнительных, в смысле электромеханических, и управляет ими по ModBus. А дальше уже к Контроллеру подключена Скада ..

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[12]: Modbus Plus
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   26.05.06 08:50

Приветствую!

   Глядь, а MagISTR в четверг 25 мая 2006 г. 17:18 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

M> Нет Такого контакта или входа нет ни на аппарате не на Микролоджике.
M> Мы решали проблему немного в другом ключе. У нас На ГРЩ к приммеру всегда
M> есть контроллер который как раз и получает информацию о режимах управления
M> аппаратами с переключателей не на аппарате а дополнительных, в смысле
M> электромеханических, и управляет ими по ModBus. А дальше уже к Контроллеру
M> подключена Скада ..

   Понятно.

   Спасибо!


--
Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru