форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Сероводород и контроллер
Автор: Ганьжов С.В. 
Дата:   28.05.06 11:22

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Возникла задача - выполнить АСУ ТП на объекте с большим содержанием
сероводорода в воздухе. Не могу привести колличественных характеристик
сейчас, но ситуация такова, что в операторной объекта за год вышел из
строя кондиционер и холодильник. Часть контроллеров предполагается
поставить в операторной, часть в помещении КИП здания нефтенасосной
(там сероводорода больше, чем около операторной по определению;
планируется принудительная вентиляция с воздухозабором с высоты 20м,
но не очень-то на мой взгляд это будет помогать).
Рассматривается возможность применения Siemens SIMATIC S7-300.
Имеет ли эта линейка контроллеров защиту от сероводорода? Где можно
почитать? Что можете посоветовать взамен?
Имеют ли защиту Direct Logic, Allen Bradley, Schneider Electric и др.


Заранее спасибо.


--
С уважением,
 Ганьжов С.В.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сероводород и контроллер
Автор: Вадим 
Дата:   29.05.06 12:26

Добрый день!
У Шнейдер Электрик есть в линейке Quantum возможность заказа оборудования в исполнении "с покрытием". Насколько я помню, производителем заявлена повышенная стойкость компонентов ПЛК к агрессивным газам, в том числе и к сероводороду.
Более полная информация есть в соотвествующем каталоге на Quantum. Если необходимо, можем Вам предоставить всю необходимую информацию, и поставить это оборудование.

С уважением,
Вашкевич Вадим
ГИП
ООО "РС Автоматизация"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: [OBORONA-SPAM] Сероводород и контроллер
Автор: Sergey Zazeryavsky 
Дата:   29.05.06 10:21

Ганьжов С.В. пишет:
> Здравствуйте, уважаемые коллеги!
> Возникла задача - выполнить АСУ ТП на объекте с большим содержанием
> сероводорода в воздухе. Не могу привести колличественных характеристик
> Имеют ли защиту Direct Logic, Allen Bradley, Schneider Electric и др.
>

Schneider Electric делает контроллеры с защитным покрытием от
сероводорода в том числе.
Если находитесь вблизи наших представительств (фирма Indusoft), то
можете обратится к нам.

С наилучшими пожеланиями,
Зазерявский Сергей
Северо-Западное представительство ООО "ИндаСофт"
E-mail:    sergz1@xxxxxx.xx
Internet:  http://www.indusoft.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сероводород и контроллер
Автор: bodis 
Дата:   02.06.06 17:48

На савеловском продается лак в баллончиках (алкидный что-ли?) после покрытия плат контроллеры на производстве серной кислоты работают 6 лет.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сероводород и контроллер
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   02.06.06 19:15

коллеги,

все это лаковое покрытие - фигня.

У нас DeltaV тоже имеет все платы с лаковым покрытием.
но действует эта защита только для условий загрязненности атмосферы до уровня G3 по ISA.
По содержанию сероводорода это соответствует 50 ppb.
Это очень немного.
В реальных российских условиях в операторной или аппаратной нет никакого поддува воздуха и содержание H2S выша на несколько порядков.

И ни один производитель не даст гарантий, если содержание H2S больше 50 ppb.

Мне раньше рассказывали в Астраханьгазпроме, что вот мол Фоксборо делает свои платы залитые и в таком корпусе, что они держат их супер-перегазованную атмосферу. Хрен там.
От сероводорода они через полгода работы начинают так же сыпаться, как и любые другие системы.

Поэтому, единственный нормальный способ защитить электронику от H2S -- это заводить трубу, подающую чистый воздух либо в помещение, либо в шкаф.
Воздух забирать трубой, поднятой на хорошую высоту (<10м).

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сероводород и контроллер
Автор: Vic 
Дата:   03.06.06 11:02

Действительно, покрытие каких-то плат лаком проблемы не решает.
Можно покрыть лаком. Мы покрываем свои изделия лаком УР-231, 3 слоя. И этого достаточно для любой атмосферы и влажности при этом. Но ведь у Вас в контроллерах полно других железок которые ни чем не покроеш (тумблера, переключатели, предохранители, разъемы и пр.). Современные производители (западные) свои платы ни чем не покрывают, максимум что там есть -это маска на плате, но это тоже ...и вовсе не покрытие.
Поэтому лучше всего бороться за чистоту воздуха. Есть промышленные фильтрующие установки, как раз для этой цели, правда наверное дорогие. Применяют на АЭС.
С уважением,
Виктор Беляков.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сероводород и контроллер
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   04.06.06 18:03

кроме того, лаковое покрытие ухудшает теплоотвод с платы и есил покрывать их кустарным способом, то не избежать повышения частоты отказов от повышенного температурного режима.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сероводород и контроллер
Автор: Vic 
Дата:   05.06.06 08:22

Кроме того. Покрывая чужие (покупные) платы лаком -наверное теряются гарантии изготовителя ;)
С уважением,
Виктор Беляков

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сероводород и контроллер
Автор: bodis 
Дата:   05.06.06 13:49

Фоксборо действительно делало модули в/в (100-й серии), залитые полиуретаном. Но процессор, к ним полагавшийся, не был никак защищен. Его можно было или вынести в более чистое помещение - есть вариант шасси процессора, устанавливаемое под стол оператора, или приобретения специального герметичного шкафа, которые стоит как вся его начинка.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сероводород и контроллер
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   06.06.06 09:43

Наверняка в таких помещениях присутствует приточно-вытяжная вентиляция. Необходимо установить высокую воздухозаборную трубу, как отмечалось выше, или установить на существующую спецфильтр от сероводорода.
Первый способ самый дешевый: материал плюс работа - копейки, по сравнению с тем же супергерметичным шкафом.