Здравствуйте, Eвгений.
Вы писали 21 сентября 2006 г., 5:53:17:
> Мне интересно другое.
Постараюсь ответить.
> Необходимость дублирования сигналов. Если заводить сигнал от одного
> датчика в котроллер РСУ и контроллер ПАЗ, то это в корне
> неправильно. РСУ и ПАЗ должны иметь отдельные приборы (даже с
> отдельными отборами давления), а соединяющие кабели должны проходить
> в разных лотках.
> Если данное мероприятие проводится с целью повышения надежности системы
> (дублирование, троирование верхнего уровня),
Да, именно с вот этой второй целью, причем это исключительно
требование заказчика, а не техническая необходимость. Точнее, это
требование поступающих из "центра" нормативных документов, о том что
контроллеры на насосных станциях вдоль аммиакопровода должны иметь
резервированные процессоры. Применить контроллер с резервируемым
процессором не представляется возможным (по политическим причинам
выбор другого производителя не рассматривается, а данный весьма
известный производитель резервирования в данной группе контроллеров не
предуматривает). Поэтому будем ставить два одинаковых комплекта
контроллера (полный дубль, включая УСО) и заводить сигналы на оба
контроллера, и на уровне алгоритмов опроса решать, какой из
контроллеров сейчас "не врет". К счастью, в контроллерах нет сложных
алгоритмов управления или регулирования, только выдача ручных
дискретных команд управления (от оператора).
> то зачем нужна гальваническая развязка разделенных сигналов? Просто
> от барьера до контроллера взятся негативу неоткуда.
Я не говорил что нужна гальваноразвязка разделенных сигналов. Нужна
развязка выходов от входа, потому что... те же нормативные документы
требуют чтобы все входы были индивидуально развязаны, а данный
контроллер не предоставляет такой возможности. Сменить контроллеры
(коих заранее было закуплено несколько десятков комплектов, ну вы
понимаете почему) на другую фирму НЕВОЗМОЖНО.
Впрочем, спасибо всем ответившим, ссылки я посмотрю, но уже придумал
как мы обойдемся без раздвоителей сигнала (и ничего самостоятельно при
этом не доделывая - если б можно было доделать самим, вопроса б не
было). Обычные гальваноразвязки (с одним выходом - 4-х-канальные
Phoenix Contact) уже есть и куплены (давно). Выход гальваноразвязки
может быть заведен на два входа двух контроллеров за счет того что
измерительные резисторы (преобразующие ток в напряжение) в этих
контроллерах наружные, а значит можно оставить только один и завести с
него напряжение на два входа, объединив общие минусы. только правильно
надо будет провода проложить (соединив то, что нужно, в одной точке).
--
С уважением,
Олег Хохлов, НИПИАСУтрансгаз, г.Харьков