Добрый день, Ставров В.А.!
>Необходимо подключить холодильную машину POWERCIAT 2150 c автоматикой Xtra
>Connect к посту диспетчеризации Desigo PX (Siemens). В документации
>сказано, что на эти цели в машине выделяется Modbus/Jbus.
Jbus - это и есть Modbus. Только усеченный.
> Субчики,
>выполняющию наладку автоматики, отказываются, говорят что-то
>невразумительное: модбас, да не тот, не подходит к нашей десиге п-икс.
>Кому приходилось сталкиваться, откликнитесь. Подскажите.
>Может надо через OPC-сервер подключать?
Вариантов несколько, но все они дорогие.
Видимо поэтому и "говорят что-то невразумительное" :-)
Вообще, Siemens Desigo оборудование с заоблачными ценами
и достаточно средними техническими возможностями.
Интегрируется с другими (не Siemens) производителями
он тяжело.
Итак, варианты:
1. В гамме Siemens Desigo есть конвертер Modbus/BACnet на LON.
Cпециально для подключения Modbus устройств в сеть PXC Desigo.
Называется что-то вроде PX Open или PXC Open.
На мой взгляд - самое реальное решение.
2. Через OPC-сервер. Хотя Desigo Insight и построена на базе
Citec, лицензионная политика там несколько другая.
И за возможность подключить OPC сервер Modbus холодильной
машины (а я думаю его нет в комплекте и придется искать
отдельно) надо платить.
3. Все зависит от того на какой сети сделан ваш проект.
Если BACnet на LON (что более вероятно), то других
возможностей не видно.
Если BACnet TCP/IP, можно взять адаптер BACnet/Modbus
третьего производителя (из ассоциации BACnet) и интегрировать
его в систему. Это будет существенно дешевле п.1
Удачи.
--
С уважением, Жандаров Владимир