 Диспетчеризация хлад.машины CIAT.
Автор: sovransky 
Дата:   14.11.06 18:25

Необходимо подключить холодильную машину POWERCIAT 2150 c автоматикой Xtra Connect к посту диспетчеризации Desigo PX (Siemens). В документации сказано, что на эти цели в машине выделяется Modbus/Jbus. Субчики, выполняющию наладку автоматики, отказываются, говорят что-то невразумительное: модбас, да не тот, не подходит к нашей десиге п-икс.
Кому приходилось сталкиваться, откликнитесь. Подскажите.
Может надо через OPC-сервер подключать?

С уважением, Ставров А.В.
Моспроект-4.
ОАИС.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация хлад.машины CIAT.
Автор: kiran 
Дата:   15.11.06 10:11

Я работал с такими машинами. У них все отлично подключается к компу через RS-485 интерфейс и данные считываются по модбасу, никаких проблем особенностей не было обнаружено.
если есть какие то конкрентные вопросы обращайтесь :)

С уважением, К. Наранов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Диспетчеризация хлад.машины CIAT
Автор: Jandarov Vladimir 
Дата:   16.11.06 17:32

Добрый день, Ставров В.А.!

>Необходимо подключить холодильную машину POWERCIAT 2150 c автоматикой Xtra
>Connect к посту диспетчеризации Desigo PX (Siemens). В документации
>сказано, что на эти цели в машине выделяется Modbus/Jbus.

Jbus - это и есть Modbus. Только усеченный.

> Субчики,
>выполняющию наладку автоматики, отказываются, говорят что-то
>невразумительное: модбас, да не тот, не подходит к нашей десиге п-икс.
>Кому приходилось сталкиваться, откликнитесь. Подскажите.
>Может надо через OPC-сервер подключать?

Вариантов несколько, но все они дорогие.
Видимо поэтому и "говорят что-то невразумительное" :-)
Вообще, Siemens Desigo оборудование с заоблачными ценами
и достаточно средними техническими возможностями.
Интегрируется с другими (не Siemens) производителями
он тяжело.

Итак, варианты:

1. В гамме Siemens Desigo есть конвертер Modbus/BACnet на LON.
   Cпециально для подключения Modbus устройств в сеть PXC Desigo.
   Называется что-то вроде PX Open или PXC Open.
   На мой взгляд - самое реальное решение.
2. Через OPC-сервер. Хотя Desigo Insight и построена на базе
   Citec, лицензионная политика там несколько другая.
   И за возможность подключить OPC сервер Modbus холодильной
   машины (а я думаю его нет в комплекте и придется искать
   отдельно) надо платить.
3. Все зависит от того на какой сети сделан ваш проект.
   Если BACnet на LON (что более вероятно), то других
   возможностей не видно.
   Если BACnet TCP/IP, можно взять адаптер BACnet/Modbus
   третьего производителя (из ассоциации BACnet) и интегрировать
   его в систему. Это будет существенно дешевле п.1

Удачи.

--
С уважением, Жандаров Владимир
НПК "ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА"
mailto:jandarov@xxxxxxx.xxx.xx
http://www.lenprom.spb.ru
тел. (812) 350-33-45
факс (812) 350-19-67








<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Диспетчеризация хлад.машины CIAT
Автор: kiran 
Дата:   17.11.06 11:09

Я к сожалению не специалист по Desigo Insight, пока. Но поработал с разными другими скадами в том числе и Citect. И поэтому я не вижу необходимости в данном случае переходить с модбаса на бакнет + использовать для бакнета дорогостоящие ОРС-сервера.
А так как Insight сделан на базе Citect значит в его комплектацию  входить драйвер ModBus (такими драйверами очень многие производители скада систем снабжают свои продукты). снабдив компьютер любым девайсовм c RS-485 интерфесом мжно будет получит доступ к данным холодилок.

С уважением, К. Наранов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Диспетчеризация хлад.машины CIAT
Автор: sovransky 
Дата:   18.11.06 01:06

Благодарю за ответы.

По поводу
>3. ...
>   Если BACnet TCP/IP, можно взять адаптер BACnet/Modbus
>   третьего производителя (из ассоциации BACnet) и интегрировать
>   его в систему. Это будет существенно дешевле п.1

Могли бы поекомендовать конкретную модель?

С уважением
Ставров А.В.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru