форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Echochange INAT
Автор: Zozulenko 
Дата:   17.11.06 13:11

Добрый день!
Уважаемые коллеги, поделить, пожалуйста, впечатлениями от использования шлюзов
компании INAT Gmbh "Echochange", если конечно кто-нибудь их вообще применял.

С уважением,
Зозуленко Максим.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Echochange INAT
Автор: Alexey Molchanov 
Дата:   20.11.06 07:56

Friday, November 17, 2006, you wrote:
> Уважаемые коллеги, поделить, пожалуйста, впечатлениями от использования
> шлюзов компании INAT Gmbh "Echochange", если конечно кто-нибудь их вообще
> применял.

В качестве саморекламы (извиняюсь, но как без этого!) предлагаю
шлюзы Anybus. Их уже много по России работает.
Подробности на http://www.industrialnets.ru

 --
 С уважением,
 Молчанов Алексей,

 ООО   "АКОМ"
 mailto: acom@xxxxxxxxxxxxxx.xx
 http://www.industrialnets.ru







<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Echochange INAT
Автор: Zozulenko 
Дата:   20.11.06 18:44

Уважаемый Алексей!

Спасибо за саморекламу :). Как же без нее узнавать о неизвестном до этого
оборудовании.
Только судя по таблице выбора шлюза на вашем сайте, необходимого нам решения
у вас нет.
Задача ведь такова, что надо связать через ethernet ПЛК ControlLogix и ПЛК S7-300.
INAT Echochange решает ее, но вот очень интересно узнать ограничения и проблемы использования.

С уважением,
Зозуленко Максим.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Echochange INAT
Автор: Alexey Molchanov 
Дата:   22.11.06 06:57

Monday, November 20, 2006, you wrote:
> Только судя по таблице выбора шлюза на вашем сайте, необходимого нам
> решения у вас нет.
> Задача ведь такова, что надо связать через ethernet ПЛК ControlLogix и ПЛК
> S7-300.

Почему же нет?
Siemens S7-300 у вас наверняка работает в качестве Profibus DP Master.
У Allen-Bardley ControlLogix если Ethernet, то уж Ethernet/IP.

Для этих исходных условий нужен шлюз Anybus-X "Profibus Slave -
Ethernet/IP" (код АВ7832)

 --
 С уважением,
 Молчанов Алексей,

 ООО   "АКОМ"
 mailto: acom@xxxxxxxxxxxxxx.xx
 http://www.industrialnets.ru







<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Echochange INAT
Автор: Zozulenko 
Дата:   22.11.06 19:20

Уважаемый Алексей!

Спасибо. Я рассматривал этот вариант, но ограничение объема передачи данных 255 байтами
доставит много неудобств. Так как в этом случае придется самим организовывать пакетную передачу для большего объема данных.
Пока думаем.

С уважением,
Зозуленко Максим.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru