 SCADA - Simatic Siemens
Автор: dzink 
Дата:   21.11.06 12:29

Коллеги! подскажите, пожалуйста!
что нужно (имеется ввиду - модуль, кабель, доп.сетевая карта, короче говоря - железо) для организации обмена данными CPU-COMP и отображения в системе SCADA. контроллер 313С.
спасибо.

С уважением, dzink.

руководитель проектной группы
Николай Панин

г.Краснодар
ООО "АЭМ Автоматизация"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Николай Гашевский 
Дата:   22.11.06 09:01

По минимуму  CP5611 или СР5613 в РС с подключением по MPI  должно хватить
(плюс кабель под RS 485 и разьемы конечно).

С Уважением, Николай Гашевский
аналитик отдела АСУТП АО "Укртатнафта"



> Коллеги! подскажите, пожалуйста!
> что нужно (имеется ввиду - модуль, кабель, доп.сетевая карта, короче
> говоря - железо) для организации обмена данными CPU-COMP и отображения в
> системе SCADA. контроллер 313С.
> спасибо.
>
> С уважением, dzink.
>
> руководитель проектной группы
> Николай Панин







<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SCADA - Simatic Siemens
Автор: dzink 
Дата:   22.11.06 18:46

спасибо за совет.. направили..

руководитель проектной группы
Николай Панин

г.Краснодар
ООО "АЭМ Автоматизация"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Чесноков Игорь Александрович 
Дата:   23.11.06 13:23

Уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста какой OPC сервер нужен для связи с S7-300 по
Ethernet????

Чесноков Игорь.






<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Dmitry Chistiakov 
Дата:   23.11.06 17:51

> Уважаемые коллеги.
> Подскажите, пожалуйста какой OPC сервер нужен для связи с S7-300 по
> Ethernet????
>
> Чесноков Игорь.

Никакого. В состав пакета WinCC входит драйвер канала связи с Simatic S7-300
и S7-400.


С уважением, Дмитрий Чистяков
СТА ПХЛ ОАО Северсталь







<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Sergey Yakushenko 
Дата:   23.11.06 18:59

Хм, а если WinCC нету? :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Чесноков Игорь Александрович 
Дата:   23.11.06 19:20

А если SCADA другая ????

-----Original Message-----
> Подскажите, пожалуйста какой OPC сервер нужен для связи с S7-300 по
> Ethernet????
>
> Чесноков Игорь.

Никакого. В состав пакета WinCC входит драйвер канала связи с Simatic S7-300 и S7-400.

================================
прим.модератора:
а если предупреждение за излишнее цитирование?









<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   24.11.06 11:17

Уважаемый Игорь Александрович!

   На Ваше письмо от 23 ноября 2006 г. 19:20 :

ЧИА> А если SCADA другая ????

   Да... Такого подвоха Сименс не ожидал. :) :)


            С Уважением, Евгений Тихонович,








<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Дмитрий Цудиков 
Дата:   24.11.06 11:58

> ЧИА> А если SCADA другая ????
>    Да... Такого подвоха Сименс не ожидал. :) :)
Это вы к чему, Евгений? Что сделать ничего
нельзя в этом случае? Но ведь, по-моему,
ситуация достаточно типичная - контроллеры
от одной фирмы, SCADA - от другой.
Разве это проблема в случае S7?

С уважением,
Дмитрий Цудиков.






<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Николай Гашевский 
Дата:   24.11.06 14:35

Конечно проблема Ж:). Финансовая. Придется покупать SimaticNET OPC сервер
или что-то подобное для связи с контроллером.

С Уважением, Николай Гашевский
аналитик отдела АСУТП АО "Укртатнафта"

>> ЧИА> А если SCADA другая ????
>>    Да... Такого подвоха Сименс не ожидал. :) :)
> Это вы к чему, Евгений? Что сделать ничего
> нельзя в этом случае? Но ведь, по-моему,
> ситуация достаточно типичная - контроллеры
> от одной фирмы, SCADA - от другой.
> Разве это проблема в случае S7?
>
> С уважением,
> Дмитрий Цудиков.







<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Кузьмин Юрий 
Дата:   24.11.06 14:45

> >    Да... Такого подвоха Сименс не ожидал. :) :)
> Это вы к чему, Евгений? Что сделать ничего
> нельзя в этом случае? Но ведь, по-моему,
> ситуация достаточно типичная - контроллеры
> от одной фирмы, SCADA - от другой.
> Разве это проблема в случае S7?
>

Просто они, видимо, не привыкли отвечать на подобного рода вопросы:)
А может и не знают.

С Уважением
Кузьмин Юрий






<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   24.11.06 15:54

Уважаемый Дмитрий!

   На Ваше письмо от 24 ноября 2006 г. 11:56 :

>> ЧИА> А если SCADA другая ????
>>    Да... Такого подвоха Сименс не ожидал. :) :)
ДЦ> Это вы к чему, Евгений?

   Это я пошутил, увидев на исходный вопрос только один единственный
ответ - WinCC. :)

   Конечно есть другие решения, это безусловно.

            С Уважением, Евгений Тихонович,








<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Dmitry Chistiakov 
Дата:   24.11.06 16:48

> Хм, а если WinCC нету? :)
>
> ----
> E-mail автора: yakushenko@xxxxx.xxx
> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)

Хорошо заданный вопрос - это половина ответа ;-)


С уважением, Дмитрий Чистяков
СТА ПХЛ ОАО Северсталь







<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 НА: Re[4]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: IGrosu@xxxxx.xxx.xxxxx.xx 
Дата:   26.11.06 13:06

аднако! очень хотелось бы узнать какое-нибудь "другое решение".
Simens + "другая SKADA". заинтригован крайне!!

С уважением, Иван К. Гросу
заместитель начальника ЦИТС "П" по АиС

          Уважаемый Дмитрий!

   На Ваше письмо от 24 ноября 2006 г. 11:56 :

>> ЧИА> А если SCADA другая ????
>>    Да... Такого подвоха Сименс не ожидал. :) :)
ДЦ> Это вы к чему, Евгений?

   Это я пошутил, увидев на исходный вопрос только один единственный
ответ - WinCC. :)

   Конечно есть другие решения, это безусловно.

            С Уважением, Евгений Тихонович,

















<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   27.11.06 06:43

В моей практике встречались сочетания контроллеров Siemens со SCADA Centum и InTouch.

Надо сказать с InTouch не все гладко выходило.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   27.11.06 13:17

Уважаемый Николай!

   На Ваше письмо от 24 ноября 2006 г. 14:35 :

НГ>  Конечно проблема Ж:). Финансовая. Придется покупать SimaticNET OPC сервер
НГ> или что-то подобное для связи с контроллером.

   А каков порядок цены? Плюс-минус лапоть. Для расширения кругозора.



            С Уважением, Евгений Тихонович,








<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: НА: Re[4]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Evgueny Tikhonovitch 
Дата:   27.11.06 13:16

Уважаемый Иван!

   На Ваше письмо от 26 ноября 2006 г. 11:46 :

Ilkwr> аднако! очень хотелось бы узнать какое-нибудь "другое решение".
Ilkwr> Simens + "другая SKADA". заинтригован крайне!!

   Лично я не имею достаточного опыта работы с контроллерами Siemens,
однако, по-моему, нормальный контроллер просто обязан предполагать
стыковку с любой скадой по стандартным протоколам, через OPC например.
Вот тут уже и отвечали, что

"...Придется покупать SimaticNET OPC сервер
или что-то подобное для связи с контроллером."

   Вот и ответ. Один из.



            С Уважением, Евгений Тихонович,








<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Чесноков Игорь Александрович 
Дата:   27.11.06 13:49

Simens+Intouch работает.
Через OPC сервер под MPI шину.

Видел систему на СИКН,  "ИМС" (поставщик железа и ПО на СИКН) своя SCADA
(кажется SIKN Rate называется)подвязана к S7-300 по TCP/IP через OPC сервер
и все работает.
6GK1704-1LW63-3AA0 SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN/ 2005 - OPC сервер для
TCP/IP;


аднако! очень хотелось бы узнать какое-нибудь "другое решение".
Simens + "другая SKADA". заинтригован крайне!!

С уважением, Иван К. Гросу
заместитель начальника ЦИТС "П" по АиС








<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[4]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   27.11.06 13:43

Да что вы мучаетесь так :)
Идете сюда:
http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/index.aspx
Выбираете Сименс и поиском находите готовый сервер типа этого: http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/1344/index.aspx (только кол-во записей на странице поставьте максимальное) или листайте..
Идете к любому дистрибьютеру http://www.matrikonopc.com/partners/partners.aspx в России это http://www.nautsilus.ru/ и тупо покупаете.
Единственое условие- Ваша SCADA должна являться OPC-клиентом.
Но сейчас это вообще не проблема для почти любой SCADA.
ВСЕ! :) Можете еще попросить для тестирования их ОРС-сервер перед покупкой- думаю не откажут.

С уважением,
Милосердов Дмитрий Николаевич

>
> Simens+Intouch работает.
> Через OPC сервер под MPI шину.
>
> Видел систему на СИКН,  "ИМС" (поставщик железа и ПО на СИКН)
> своя SCADA (кажется SIKN Rate называется)подвязана к S7-300
> по TCP/IP через OPC сервер и все работает.
> 6GK1704-1LW63-3AA0 SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN/ 2005 - OPC
> сервер для TCP/IP;
>
>
> аднако! очень хотелось бы узнать какое-нибудь "другое решение".
> Simens + "другая SKADA". заинтригован крайне!!






<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[5]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Роман Седов 
Дата:   27.11.06 14:05

Siemens + InTouch работает замечательно через OPC-сервер
DASSIDIRECT от Wonderware по ethernet (никакого дополнительного софта и
железа кроме коммуникационного контроллера не требуется)

Кроме того этот же сервер (DDE, Suitlink, OPC) можно использовать
отдельно за $695 без InTouch. ( кстати за эти же 695 уе можно
использовать кучу других серверов от WW)

Работает c S7-200, S7-300. Про 400 серию не знаю, скорее всего тоже
работает, т.к. используется S7 Communication


> Simens+Intouch работает.
> Через OPC сервер под MPI шину.

> Видел систему на СИКН,  "ИМС" (поставщик железа и ПО на СИКН) своя SCADA
> (кажется SIKN Rate называется)подвязана к S7-300 по TCP/IP через OPC сервер
> и все работает.
> 6GK1704-1LW63-3AA0 SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN/ 2005 - OPC сервер для
> TCP/IP;




--
С Уважением,
 Роман Седов

инженер-программист
ООО Фирма "Калининградгазприборавтоматика"








<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: SCADA - Simatic Siemens
Автор: indian 
Дата:   28.11.06 00:32

чтоб было всё гладко нужно применять сименсом официально допущенные вещи

http://www.open-platform-program.com/Solutions/InduSoft_Press_Release.asp

http://simatic.net.ru/viewtopic.php?t=4325

Удачи!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[5]: SCADA - Simatic Siemens
Автор: Dmitry Chistiakov 
Дата:   28.11.06 11:00

> Siemens + InTouch работает замечательно через OPC-сервер
> DASSIDIRECT от Wonderware по ethernet (никакого дополнительного софта и
> железа кроме коммуникационного контроллера не требуется)

А у нас все системы с Intouch переводят на WinCC, т.к. очень много было
проблем с
зависаниями системы в целом и OPC серверами на средних и больших системах
(от 2000 до 30000 тэгов). В принципе пробовали и Siemens`овский OPC, он
работал
более надёжно. Но потом решили, что чего зря мозги пудрить? И стали
использовать
везде родную SCADA для контроллера.


С уважением, Дмитрий Чистяков
СТА ПХЛ ОАО Северсталь







<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional