Автор: Alex G. Centner
Дата: 18.04.07 06:54
> Есть CPU S7300 c модулем CP342-5.
> Вопрос
> как настраивается (или программируется обмен) с ET200М через CP342-5?
> смогули я одновременно вести опрос ET200М и ДРУГОГО контроллера CPU С
> УСТАНОВЛЕННЫМ В НЕМ CP342-5? ОБМЕН С ET200М надо тоже будет при этом
> программировать или достаточно будет конфигурации?
>
Обмен с ET200M настраивается в Hardware (проверьте по заказному номеру, т.к.
не любой CP342 поддерживает перефирию ETM200M), CP воторого контроллера
делаете slave'om и конфигурируете соединение в NetPro, затем
програмируйте требуемый обмен данными с помощью соотв. SFC/SFB
|
|