Автор: Mikhail Komarov
Дата: 23.04.07 10:11
Здравствуйте, Ziyatdin.
Вы писали 22 апреля 2007 г., 20:57:06:
Z> Здравствуйте. Я студент, обучаюсь по специальности АСУ ТП. Меня интересует
Z> информация по контроллерам фирмы ABB, в частности BRC 300 и 400, особенно
Z> интересуют технические характеристики. На сайте компании мне эту
Z> информацию обнаружить не удалось, только общее описание, поэтому решил
Z> спросить здесь. Информация нужна в учебных целях, поэтому буду благодарен,
Z> если кто-нибудь подскажет, где ее можно взять.
Странно, что вам нужно знать именно об этих контроллерах.
Информации о них в свободном доступе нет (и не будет) по причине того,
что они (BRC 300, 400) не являются самостоятельным продуктом. Эти
контроллеры входят в состав системы Symphony Harmony/INFI 90, которая,
мягко говоря, не состоит в свободной продаже. В учебных целях,
учитывая содержание следующего вопроса, лучше обратиться к более
распространенным контроллерам (можно и ABB).
Z> Также интересно следующее. Есть аппарат, в котором надо регулировать
Z> уровень жидкости задвижкой на выходе. Дачтик уровня с выходом 4-20 мА.
Z> Существуют ли такие "интеллектуальные" задвижки, которые позволяют
Z> осуществлять непрерывное регулирование по ПИ-закону без внешнего
Z> контроллера, то есть датчик и задвижка образуют замкнутый контур,
Собственно все задвижки с аналоговым входом имеют встроенный
регулятор. Только задача регулятора - привести положение задвижки в
соответствие с заданием.
Z> если да, но кто такие задвижки производит?
Можно было бы (и может быть такие есть), но в чем смысл. Чаще всего
задвижку производит один, привод к ней другой, проектирует
автоматизацию третий.
Z> И насколько целесообразно применение
Z> таких задвижек по сравнению с внешним контроллером?
А зачем поддерживать уровень так точно. Резервуар для того и делают,
чтобы компенсировать.
Если нет каких-то особых условий, то уровень в резервуаре можно
поддерживать и проще (задвижка "открыть-закрыть", реле уровня).
А если процесс сложный, ответственный, то так ограждать поддержание
уровня от всего остального не стоит. "Внешний" контроллер позволит
больше: общее управление процессом, диагностика, связь (интеграция),
гибкость (одним регулятором можно и не обойтись).
--
С уважением, Михаил Комаров mkomarov@xxxxxxx.xx
|
|