 Регулирующие клапана Woodward
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   31.03.07 00:02

Доброго всем времени суток.
Меня зовут Владимир. Прошу помощи. Я експлуатирую регулирующие клапана фирмы Woodward. И у меня постоянно идет розсогласование между положением и командой на клапан (больше 5%). Ето приводит к аварии агрегата. Клапан и драйвер к нему серии GS10. На сайте Woodwardа не написано как с етим боротся. Все електрические параметры соответствуют паспортным. Уже и не знаю что делать. Может у кого-то была такая проблема, или знает как ее решить - - - пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!!. Буду очень признателен!!!!!!!!!
Чуть не забыл  -команду управления на драйвер дает ЦАП (4-20мА) фирмы Fanuc.

Мой E-Mail Poverlyak@xxxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирующие клапана Woodward
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   24.04.07 01:29

Ни у кого нету Woodwarda, или нет таких проблем????????

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирующие клапана Woodward
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   02.05.07 02:15

У кого есть хоть какая-то документацыя по Woodward GS-10 (регулирующий клапан топливного газа на газоперекачивающий агрегат) (на русском языке), кроме той что на их сайте (толку ни какого!!!)???.
Пишите на мыло Poverlyak @ rambler  . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Регулирующие клапана Woodward
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   03.05.07 09:00

Приветствую!

   Глядь, а Владимир Поверляк в вторник 24 апреля 2007 г. 1:29 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

ВП> Ни у кого нету Woodwarda, или нет таких проблем????????

   Честно говоря, не слышал о таких проблемах, хотя газопоршневых
машин и турбин через нас много прошло (по электрочасти). Всё
запускалось и работало.

   В Москве ООО "БПЦ Энергетические системы" занимаются поставкой
газовых турбогенераторов, насколько я у них видел, они имеют дело с
регулирующей аппаратурой Woodward. Может чем помогут....


С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... Я печатаю со скоростью 1200 знаков в минуту. Знаете, такая ерунда получается!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Регулирующие клапана Woodward
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   08.05.07 18:07

Уважаемый Тихонович Евгений!!!
Спасибо за совет, я конечно им воспользовался.!!!
ООО "БПЦ Энергетические системы" ответили мне. У них таких проблем небыло, потому что мало експлуатируют клапана, но пообещали связаться с производителем и задать ему етот вопрос.

Еще раз спасибо!!!!!!!!:):):).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирующие клапана Woodward
Автор: Гайдаш Д.М. 
Дата:   08.05.07 19:55

Что значит "электрические параметры соответствуют паспортным"? Вы врубались амперметром в цепь управления и обратной связи? Ток задания соответствует току положения или нет?

С уважением,
Гайдаш Дмитрий Михайлович
ЗАО "НПФ "Система-Сервис"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирующие клапана Woodward
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   08.05.07 20:27

Попытаюсь обьяснить.
Електрические параметры соответствуют паспортным ето значит, что опоры котушок синуса и косинуса, а также котушки возбуждения в норме (тоисть используется безрамочный двигатель). Длины кабелей между клапаном и драйвером не привышают паспортных. Кабель звонил - норма (причем как управления, так и силовой), напряжение питания - норма (=24V).

Идем дальше.
На счет "Вы врубались амперметром" - да "врубался"!!!!!
Для примера - команда 16мА (стоит мертво), положение (15,8-16,2мА) причем не постоянно (во времени). Иногда идет ровно (точь в точь), иногда как начнет шалить (за голову хватаюсь) притом что нету на то никаких причин.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирующие клапана Woodward
Автор: Гайдаш Д.М. 
Дата:   09.05.07 02:08

Ну по Вашим же данным рассогласование не превышает 1.25%, а колебания могут быть вызваны низкой помехозащищенностью канала или неправильным монтажом.

С уважением,
Гайдаш Дмитрий Михайлович
ЗАО "НПФ "Система-Сервис"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирующие клапана Woodward
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   10.05.07 01:21

Я же написал к примеру.!!!!.
В реальности все намного хуже.
На счет монтажа у меня сомнений нету, все вроди - бы нормально, как и на всех остальных машынах (на одних такая проблема есть, на других нету). В дейстивительности разсогласование составляет >5%.
 В идеале оно менше 0,2-0,5%!!!!.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирующие клапана Woodward
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   10.05.07 02:54

А может проблема в чистоте топливного газа???.
Газ несет грязь, она оседает на рабочей поверхности клапана, и из за етого идет разсогласование?.
но какой чистоты должен быть газ?.
Клапан я вскрывал, есть некорорый налет, но в етом ли проблема.

Запутался Я. Зашол на сайт Woodwarda, а там все просто - плати и буде консультация, плати и приедут спецыалисты. А я тогда кто???.

ПОМОГИТЕ!!!.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Регулирующие клапана Woodward
Автор: Владимир Поверляк 
Дата:   20.05.07 02:53

Опять начались проблемы!!!
Когда клапан помоеш (регулирующий орган и седло) то он работает, но через некоторое время начинает глючить. Да и немогу сказать что сильно грязный, так себе пыль от фильтров очистки. Есть на регулирующем органе и седле небольшые выбоины, в них и заходит пыль. Но в етом ли проблема???. Сила тока при перестановки досигает 20А. Такая сила сорвет любую грязь. Не знаю механика ето или електрика???. Помоги кто чем может!!!