В ПБ 09-524-03 есть такой пункт:
5.3.8. Емкостная аппаратура с растворителем и мисцеллой должна оснащаться приборами измерения и сигнализации уровня. Сигнализация предельного верхнего уровня осуществляется от двух уровнемеров (сигнализаторов).

В емкости находятся светлые нефтепродукты.
Иностранцы передали свои типовые чертежи в которых предлагается измерять уровень палкой.
По трезвому размышлению остановили взгляд на уровнемере krohne (OPTIFLEX 1300 C). Но вот с дублирующим устройством возникло недопонимание.
Ставить второй уровнемер-явно избыточно. Я так понимаю, что в данном пункте правил речь идет о повышении надешности системы ПАЗ.
Можно ли использовать в этом случае простой датчик-реле с местной индикацией?
Пока поглядываем в сторону отечественного датчика-реле РОС-101.

Честно говоря не хотелось бы изобретать велосипед, но приходится.
Поэтому если кто-нибудь на практике сталкивался с вышеупомянутыми приборами или может посоветовать другое решение, буду премного благодарен.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: zeroman 
Дата:   10.05.07 16:12

Мы решали данную проблему имеено так. Ставился уровнемер и отдельный сигнализатор предельного (верхнего) уровня. Что выбирать по технике решать конечно уже Вам самим.

С Уважением, Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
ushakov @ tek-know . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Дмитрий Припотнюк 
Дата:   11.05.07 09:25

Здравствуйте Игорь!
Для решения Вашей задачи хочу Вам предложить рассмотреть наши уровнемеры:
Levelflex FMP40, контактное измерение, чаще в горизонтальных емкостях  (принцип действия аналогичен выбранному Вами OPTIFLEX 1300 C) и радары типа Micropilot M FMR2xx или Micropilot S FMR5xx в зависимости от необходимой Вам точности измерений и дистанции, безконтактное измерение.
В качестве сигнализатора предельного уровня предлагаю посмотреть вибрацинные датчики Liquiphant M FTL5x.
Любую дополнительную информацию по оборудованию готов Вам предоставить для рассмотрения.

С уважением инженер ООО Эндресс+Хаузер,

Припотнюк Дмитрий

ООО Эндресс+Хаузер,
197376, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, д.7, офис 404
тел. (812) 335-19-66
факс (812) 335-19-67
dmitry.pripotnyuk@xx.xxxxxxx.xxx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   11.05.07 14:39

Могу сказать, что на емкости и резервуары хранения сжиженных газов требуется ставить по 3 датчика уровня (аналоговый сигнал).
Что касается РОСов, то их отличает низкая надежность. Рекомендую присмотреться повнимательнее к УЗС завода Теплоприбор. Очень хороши приборы УСУ, но поскольку изготовляют хохлы, то с поставкой могут быть и будут трудности.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   11.05.07 15:32


Евгений пишет:
"Что касается РОСов, то их отличает низкая надежность"

 Не соглашусь  с вами, там ломаться нечему, релейная схема, электрод сделан из нержавеющей стали, единственное слабое место у них, что они чувствительны к загрязнению электрода, но все в принципе зависит от среды куда они погружены.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   13.05.07 13:18

Скажу больше, не все приборы с завода приходят живыми. Слабое место - именно вторчики. Были случаи как ложного срабатывания, так и несрабатывания.

Сергей Пупкин писал(а):

>
> Евгений пишет:
> "Что касается РОСов, то их отличает низкая надежность"
>
>  Не соглашусь  с вами, там ломаться нечему, релейная схема, электрод сделан из
> нержавеющей стали, единственное слабое место у них, что они чувствительны к
> загрязнению электрода, но все в принципе зависит от среды куда они погружены.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Fara 
Дата:   13.05.07 13:53

Мы решали с помощью уровнемера и УЗС Рязань Теплоприбор

Куликову ????
Каким документом регламентированно установка 3х уровнемеров
на резервуарах сжиженного газа?
благодорю

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   14.05.07 15:31

Fara писал(а):

> Мы решали с помощью уровнемера и УЗС Рязань Теплоприбор
>
> Куликову ????
> Каким документом регламентированно установка 3х уровнемеров
> на резервуарах сжиженного газа?
> благодорю

Проектный институт ГУП "Салаватгипронефтехим" выполнил проект по приведению парков сжиженных газов к нормам и правилам, в котором как раз и устанавливается по с 3 уровнемера на аппарат. Если это принципиально, могу спросить документ, по которому они работали.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Fara 
Дата:   14.05.07 21:11

Куликову Евгению
Да
пожалуста ,если не затруднит

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   15.05.07 09:16

Fara писал(а):

> Куликову Евгению
> Да
> пожалуста ,если не затруднит

Пожалуйста!
ПБ 09-566-03
"Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением"

" ... 8.11. Резервуары должны оснащаться не менее чем тремя приборами для измерения уровня. Предупредительная и предаварийная сигнализация предельного верхнего и нижнего уровней должна осуществляться от двух независимых датчиков с раздельными точками отбора параметров технологической среды. Значение уставок предупредительной сигнализации предельных верхнего и нижнего уровней указывается в проекте с учетом времени, необходимого на проведение операций по прекращению подачи СУГ и ЛВЖ в резервуар и откачке среды из резервуара.
На складах не допускается применение мерных стекол.
8.12. На резервуарах должны быть установлены приборы:
для измерения температуры и контроля за температурой среды в резервуаре с регистрацией ее численных значений;
для измерения давления и контроля за давлением с сигнализацией максимального и минимального опасных (предельно допустимых) численных значений давления в резервуаре от двух независимых датчиков..."

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Максим Брянцев 
Дата:   15.05.07 09:13

Это регламентировано пунктом 5.3.10 "Общих правил взрывобезопасности для
взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств", который гласит:
Емкостная аппаратура с сжиженными газами и ЛВЖ оснащается не менее чем тремя
измерителями уровня. Сигнализация предельного верхнего уровня должна
осуществляться от двух измерителей уровня.


> Fara писал(а):
>
>> Мы решали с помощью уровнемера и УЗС Рязань Теплоприбор
>>
>> Куликову ????
>> Каким документом регламентированно установка 3х уровнемеров
>> на резервуарах сжиженного газа?
>> благодорю
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Игорь Волошин 
Дата:   15.05.07 09:55

Это в случае, если емкости находятся под давлением.
Огромное спасибо за наводку на УЗС и за опыт по использованию РОСов.
Теперь пытаемся выяснить преимущества разных методов для нашего случая (емкостного, вибрационного, ультразвукового)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Игорь Волошин 
Дата:   15.05.07 09:57

Если речь идет о ПБ 09-540-03, то в нашей редакции пункта 5.3.10 нет.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   15.05.07 10:37

Игорь Волошин писал(а):

> Это в случае, если емкости находятся под давлением.
> Огромное спасибо за наводку на УЗС и за опыт по использованию РОСов.
> Теперь пытаемся выяснить преимущества разных методов для нашего случая
> (емкостного, вибрационного, ультразвукового)

УСУ конечно лучше УЗС, поскольку не имеют вторичника (аналог кронеского ЛС), присоединительные размеры меньше (резьба 37х2 против 48х2), да и брака или других проблем в работе не наблюдалось. Но все преимущества убивают условия и сроки поставки. Насколько я понял - это завод связан с оборонкой и сигнализаторы считаются побочным продуктом :) (даже в прайсе находятся в разделе "прочее"). Бывает их по 3 месяца ждем. А еще в комплект с УСУ вкладывают бобышку из нержавейки с наружней рузьбой (с внутренней они не изготовляют, и бывает вообще не комплектуют ею). Поскольку большинство трубопроводов и аппаратов из черного металла, то эта бобышка бесполезна.

P.S. В предыдущем сообщении я их назвал хохлянским. На самом деле их производят в Арзамасе. Перепутал, за что каюсь. Вот сцылка на продукцию http://apz.ru/safe/usu1.php3.

P.S.S. Хорошая реклама получилась :) Надеюсь завод по достоинству оценит мои потуги. А прибор действительно хорош за такие деньги.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Уровнемер и сигнализатор уровня
Автор: yup 
Дата:   15.05.07 17:59

Здравствуйте!

Зайдите на сайт www.ksr-kubler.ru. Поплавковые датчики уровня тип 1001 построены из цепочки герконов и сопротивлений или работающие на магнитострикционном принципе, можно дополнительно встроить концевые выключатели, как по переполнению, так и по опустошению.

С уважением yup.