Автор: Evgueny Tikhonovich
Дата: 15.05.07 19:04
Приветствую!
Глядь, а Александр Мягков в понедельник 14 мая 2007 г. 21:33 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?
АМ> В позапрошлом году искал похожую штуку на морской проект (primary 3х380VAC,
АМ> sec 24VDC/40A + Sonnenschein dryfit A512/65 - 2pcs battery). Основной
Понятно. Нет, сейчас задача береговая. На море аккумуляторы надо
ставить в отдельный от прочего оборудования щит, т.е. например в ГРЩ
их встраивать нельзя.
Была аналогичная задача, делали морской щит постоянного тока с
УПСом - тогда применили зарядные контроллеры MPSU фирмы Eltek - они и
заряжают умно, и сертификат DNV у них был. Батареи поставили Oldham
герметичные, однако регистр все равно заставил сделать для них
отдельный ящик с вытяжкой. Это просто - вдруг пригодится, если готовый
УПС морской не получится найти.
С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... Постановление об ускорении дальнейшего расширения углубления внедрения
|
|