 Щитовой ИБП
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   14.05.07 16:51

Здравствуйте!

   Требуется источник бесперебойного питания с входным напряжением
1х220 В 50 Гц либо 3х380 В 50 Гц (пока нет ясности) и выходным
напряжением 24 В пост.тока. Макс. выходной ток - 10 А. время
автономной работы - 30 минут.

   Подскажите пожалуйста, в сторону каких производителей из
числа представленных в Москве и СПб посмотреть?

   Также вопрос: можно ли заменить этот ИБП на комплекс
зарядник+аккумулятор? Аккумулятор естественно герметичный. Именно с
точки зрения ПУЭ - разрешено ли это? Требований по взрывозащите нет.

   Заранее благодарен!

С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... Созерцание трех вещей приносит радость: как течет вода, как горит огонь и как работают другие. Идеальный случай - пожар.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Щитовой ИБП
Автор: Александр Мягков 
Дата:   14.05.07 21:33

В позапрошлом году искал похожую штуку на морской проект (primary 3х380VAC, sec 24VDC/40A + Sonnenschein dryfit A512/65 - 2pcs battery). Основной критерий поиска был - мало-мальский интеллектуальный режим зарядки встроенных батарей. Так, что бы клиенту через пару лет не приходилось бы выбрасывать батареи от последствий постоянного буферного заряда. У нас не нашёл...
Заказал у поляков. Сделали неплохо. Один компактный шкаф (высотой около 160 см) с горячим резервированием одного выпрямителя/зарядника (всего в рэке их 3 параллельно работающих) и кучей диагностических сигнализаций. Сертификация РМРС. Стоимость с доставкой в С-Пб получилась около 10 kевров.
Если бы было своё производство (как на твоей предыдущей работе ;-)), то конечно собрали бы сами, а так пришлось искать производителя с РМРС сертификацией.

Alexander Myagkov
Wartsila RU

С уважением,
Александр

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Щитовой ИБП
Автор: Mikhail Komarov 
Дата:   15.05.07 09:31

Здравствуйте, Evgueny Tikhonovich.

Вы писали 14 мая 2007 г., 16:51:56:

ET>    Требуется источник бесперебойного питания с входным напряжением
ET> 1х220 В 50 Гц либо 3х380 В 50 Гц (пока нет ясности) и выходным
ET> напряжением 24 В пост.тока. Макс. выходной ток - 10 А. время
ET> автономной работы - 30 минут.

Вам подойдет набор от Phoenix Contact:

На 220 В (1x85-264 В)
Блок питания QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 (2938604)

Либо на 3x380 В (3x320-575 В)
Блок питания QUINT-PS-3x400-500AC/24DC/10 (2938617)

И в обоих случаях
Блок UPS QUINT-DC-UPS/24DC/20 (2866239)
Батарейный блок QUINT-BAT/24DC/12AH (2866239)


--
С уважением, Михаил Комаров mkomarov@xxxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Щитовой ИБП
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   15.05.07 16:04

Так же используем UPS и БП QIUNT Phoenix Contact. Только батареи ставим CSB 12В 17А*ч 2 шт, а то батарейки от Phoenix уж больно дорогие выходят. На UPS есть переключатель тока зарядки для аккумуляторов большей емкости.

---
Алексей Ефремовский
Руководитель АСУТП
ОАО "Новосибирский Металлургический Завод им.Кузьмина"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Щитовой ИБП
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   15.05.07 19:08

Приветствую!

   Глядь, а Mikhail Komarov в вторник 15 мая 2007 г. 9:31 беседует с Evgueny Tikhonovich. А как же я?

MK> Вам подойдет набор от Phoenix Contact:

   Спасибо огромное!

   Т.е. прямо внутри щита с оборудованием аккумуляторные батареи
размещать не возбраняется? Возможно глупый вопрос, но я всю жисзнь на
море (там нельзя), а тут береговой заказ.


С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
..... Объявление: "Требуется ясновидящий. Обращаться сами знаете куда"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Щитовой ИБП
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   15.05.07 19:04

Приветствую!

   Глядь, а Александр Мягков в понедельник 14 мая 2007 г. 21:33 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

АМ> В позапрошлом году искал похожую штуку на морской проект (primary 3х380VAC,
АМ> sec 24VDC/40A + Sonnenschein dryfit A512/65 - 2pcs battery). Основной

   Понятно. Нет, сейчас задача береговая. На море аккумуляторы надо
ставить в отдельный от прочего оборудования щит, т.е. например в ГРЩ
их встраивать нельзя.

   Была аналогичная задача, делали морской щит постоянного тока с
УПСом - тогда применили зарядные контроллеры MPSU фирмы Eltek - они и
заряжают умно, и сертификат DNV у них был. Батареи поставили Oldham
герметичные, однако регистр все равно заставил сделать для них
отдельный ящик с вытяжкой. Это просто - вдруг пригодится, если готовый
УПС морской не получится найти.


С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... Постановление об ускорении дальнейшего расширения углубления внедрения

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Щитовой ИБП
Автор: Mikhail Komarov 
Дата:   16.05.07 10:10

Здравствуйте, Алексей.

Вы писали 15 мая 2007 г., 16:04:01:

АЕ> Так же используем UPS и БП QIUNT Phoenix Contact. Только батареи ставим CSB
АЕ> 12В 17А*ч 2 шт, а то батарейки от Phoenix уж больно дорогие выходят. На UPS
АЕ> есть переключатель тока зарядки для аккумуляторов большей емкости.

Только батарейки от Phoenix в удобном корпусе и с предохранителем.

--
С уважением, Михаил Комаров mkomarov@xxxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[3]: Щитовой ИБП
Автор: Mikhail Komarov 
Дата:   16.05.07 10:08

Здравствуйте, Evgueny.

Вы писали 15 мая 2007 г., 19:08:12:

ET>    Т.е. прямо внутри щита с оборудованием аккумуляторные батареи
ET> размещать не возбраняется? Возможно глупый вопрос, но я всю жисзнь на
ET> море (там нельзя), а тут береговой заказ.

Тут не все просто.
С одной стороны в ПУЭ написано, что почти нельзя (требуется
вентиляция). С другой стороне эти UPS (а один из них со встроенной
батареей) соответсвуют EN 50 178 (электронное оборудование для силовых
электроустановок) и одобрены немецким ллойдом для морского применения.

--
С уважением, Михаил Комаров mkomarov@xxxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Щитовой ИБП
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   16.05.07 12:17

Приветствую!

   Глядь, а Mikhail Komarov в среда 16 мая 2007 г. 10:08 беседует с Evgueny Tikhonovich. А как же я?

MK> Тут не все просто.
MK> С одной стороны в ПУЭ написано, что почти нельзя (требуется
MK> вентиляция).

   С этим понятно. Спасибо!

MK>  С другой стороне эти UPS (а один из них со встроенной
MK> батареей) соответсвуют EN 50 178 (электронное оборудование для силовых
MK> электроустановок) и одобрены немецким ллойдом для морского применения.

   Это не с другой стороны. Если аккумулятор одобрен Ллойдом - это
озачает что санкционировано его применение на море в соответствии с
правилами Ллойда, но и только. А в правилах Ллойда требуется
отдельный отсек и вентиляция.




С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... Используя арабские цифры, ты помогаешь талибам!