 Расход газа
Автор: Fara 
Дата:   15.05.07 06:44

Возникла проблемма
Есть компресорная станция, сжимають газ (с 3 до 80).
расходомеры (метран 100 ДД и ВЫНЬ сс)
 С метрологией-по ГОСТУ
и есть разница показаний на входе и выходе   -10%
окудово эта разница

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Расход газа
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   15.05.07 08:24

Метран 100 ДД – это не расходомер а датчик перепада))), а что такое «ВЫНЬ сс»?
Разница действительно большая, проверяйте все измерительные каналы: температуры, давления и перепада давления,  условно постоянные параметры диаметр диафрагмы и трубопровода, компонентный состав газа итд.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Расход газа
Автор: Илья Астафьев 
Дата:   15.05.07 13:43

Это WinCC :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Расход газа
Автор: Евгений Алексеев 
Дата:   15.05.07 18:03

посчитайте суммарную погрешность каждого измерительного канала
если у метрана погрешность 0,5% или 0,25%, то у диафрагмы она зависит от расхода - максимальная точность при максимальном расходе, с уменьшением расхода точность падает. в общем случае при определении суммарной погрешности измерительного канала погрешность диафрагмы принимают в 5% - так что теоретическиможет быть и 10%. но все равно многовато...
а какой расход идет - объемный или массовый?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Расход газа
Автор: Fara 
Дата:   15.05.07 18:35

Согласно сего ГОСТ 8.586.5-2005 счЮтается погрешность диофрагм  во всем диапозоне постоянной

спасибо за советы
если чего найду или еще кто слово доброе скажет спасибо

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Расход газа
Автор: Сергей Ротов 
Дата:   15.05.07 23:55

Коллеги, здравствуйте.
Можно я глупость скажу?
Вынужден с прискорбием сообщить, но диафрагма, к сожалению, не является элементом измерительного канала; насчет измерительного комплекса - поверил бы.
Представляется следующая реализация:
- происходит измерение температуры, давления и перепада давления измеряемой среды с помощью примерно следующего набора средств измерений: ТСМ 9418-178/9 (класс B по ГОСТ 6651-94), Метран-100-ВН-ДИ и Метран-100-ВН-ДД в едином обогреваемом боксе (примем 0,15% ВПИ для обоих);
- измерение расхода до компримирования (узел подключения);
- измерение расходы после КЦ (после АВО газа);
- вычисление объемного расхода выполняется ПО Сименс и полностью лежит на совести поставщика ЛИС КЦ.
Не вдаваясь в изыски, хотелось бы уточнить на берегу: газ на собственные нужды (УПТИГ) в данном (раз)балансе учтен?
Штатный узел учета есть, на Аннубаре том же хотя бы?
Фара, вопрос решается. В принципе.) Пиши, если что.

С уважением.

P.S. Привет МГ СРТО-Торжок, всем ниткам:)

Следует помнить. (C)итата

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Расход газа
Автор: Сергей Ротов 
Дата:   16.05.07 00:07

Забыл добавить, что косинус угла в военное время может достигать необычные значения

Следует помнить. (C)итата

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Расход газа
Автор: Салимуллин Роберт Вагизович 
Дата:   16.05.07 09:02

Проверьте расчеты сужающих устройств и формулу приведения к рабочим условиям т.к. температура газа на входе и на выходе различается (о проверке на соответствие перепадов и шкал на Метранах и шкал в WinCC я не пишу - наверняка сделали).
Также уже был вопрос, погрешность в показаниях объемного или массового расхода?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Расход газа
Автор: Fara 
Дата:   17.05.07 07:19

Расход объёмный

Проводим проверку измерительных каналов.
пока замечаний нет
Расчет выполнял Подрядчик
утвержденный , красивый, согласованный.

Для чистоты эксперемента , при получении приборов,
переброшу с S300 на прямые расходомеры.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Расход газа
Автор: Салимуллин Роберт Вагизович 
Дата:   18.05.07 08:07

Перепроверьте исходные данные расчета, т.к. расчет может быть абсолютно правильным, но исходные (проектные) значения иногда сильно отличаются от рабочих.

> Расчет выполнял Подрядчик
> утвержденный , красивый, согласованный.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Расход газа
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   22.05.07 15:06

Ну если алгоритм расчета дал Сименс или кто другой, тогда 10% расхождения это даже мало. У нас тоже подрядчики в проекте свои программы по расчету расхода газа воткнули , картина как у вас была если еще не хуже. Пришлось  проверить их алгоритм расчета, подправил формулы и теперь все нормально. Насчет погрешности диафрагм то не 5% берется, а 0,5% - это суммарная методическая погрешность определения расхода методом переменного перепада давления, без учета погрешности измерения перепада, давления и температуры.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение