 Контроль уровня в сепараторе
Автор: Ziyatdin 
Дата:   02.06.07 22:07

Здравствуйте. Есть сепаратор, в котором происходит очистка газа от воды и мехпримесей. Уровень измеряется поплавковым уровнемером, необходимо дублирующее реле на два уровня, при этом желательно дешевое решение, так как сепараторов много. Первоначально была мысль об использовании РОС-102, но возникают сомнения в работоспособности, так как газ - 100% влажности. Поплавковые - возникают сомнения насчет надежности, хотя приведенные здесь примеры доказывают обратное. Ульразвуковые - дорого, по цене сравнимо с основным уровнемером, да и в сепараторе рабочее давление - 3-5 МПа. Быть может у кого-нибудь есть опыт подобных решений?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль уровня в сепараторе
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   04.06.07 08:32

Ziyatdin писал(а):

> Здравствуйте. Есть сепаратор, в котором происходит очистка газа от воды и
> мехпримесей. Уровень измеряется поплавковым уровнемером, необходимо дублирующее
> реле на два уровня, при этом желательно дешевое решение, так как сепараторов
> много. Первоначально была мысль об использовании РОС-102, но возникают сомнения
> в работоспособности, так как газ - 100% влажности. Поплавковые - возникают
> сомнения насчет надежности, хотя приведенные здесь примеры доказывают обратное.



> Ульразвуковые - дорого, по цене сравнимо с основным уровнемером, да и в
> сепараторе рабочее давление - 3-5 МПа. Быть может у кого-нибудь есть опыт
> подобных решений?
А вот и не соглашусь с Вами. Как писал в другом топике, отечественные УСУ Арзамасского завода стоят порядка 11 т.р. Эти приборы аналогичны Krohne LS 5100, при этом ничем не уступают в надежности.
Кроме того есть прибор УЗС  завода "Теплоприбор". Цена того же порядка, что и УСУ.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль уровня в сепараторе
Автор: Яковенко Максим 
Дата:   04.06.07 11:35

Добрый день,

Напишите нам контактное письмо, постараемся помочь по этому вопросу. Наши партнеры как раз занимаются производством датчиков и реле уровня, думаю что обязательно найдется что-нибудь подходящее.

С уважением,
Максим
m.jakowienko @ mail.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль уровня в сепараторе
Автор: Першин Юрий 
Дата:   04.06.07 13:41

Здравствуйте!
Попробуйте поплавковые реле уровня, с установкой от верха или низа или с боку. На стоимость влияет длина направляющей. Монтируемые сбоку обычно дешевле. Давление 3-5 МПа не проблема.
Подробности www.ksr-kubler.ru.
С уважением yup.

ООО "КиП-Автоматика" оффициальный дилер Burkert, KSR-Kubler

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Контроль уровня в сепараторе
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   06.06.07 15:00

Хм. А Заказчик считал затраты на эксплуатацию на срок службы радаров?
Если нет, пусть попробует. Вдруг окажется, что радары в итоге дешевле ;)

>
> Здравствуйте. Есть сепаратор, в котором происходит очистка
> газа от воды и мехпримесей. Уровень измеряется поплавковым
> уровнемером, необходимо дублирующее реле на два уровня, при
> этом желательно дешевое решение, так как сепараторов много.
> Первоначально была мысль об использовании РОС-102, но
> возникают сомнения в работоспособности, так как газ - 100% влажности.
> Поплавковые - возникают сомнения насчет надежности, хотя
> приведенные здесь примеры доказывают обратное. Ульразвуковые
> - дорого, по цене сравнимо с основным уровнемером, да и в
> сепараторе рабочее давление - 3-5 МПа. Быть может у
> кого-нибудь есть опыт подобных решений?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль уровня в сепараторе
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   07.06.07 06:28

Радарные лучше, у нас стоят буйковые уровнемеры «Сапфир» конечно им место на свалке, но что имеем на том и работаем. В сепараторе отбивается вода, метанол  и вся жидкость насыщена газом, постоянно меняется температура и давление, поэтому буйковые уровнемеры для точного измерения уровня не подходят так как плотность постоянно изменяется.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль уровня в сепараторе
Автор: zeroman 
Дата:   07.06.07 17:06

Можем как вариант предложить у\з сигнализаторы уровня. Детектируют только уровень жидкостей (пар, газ - не детектируют). Пр-во магнетрол. Цена начинается от 9000 руб (исполнение, длина зонда, присоединительные параметры)....

С Уважением, Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
ushakov @ tek-know . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль уровня в сепараторе
Автор: Ziyatdin 
Дата:   07.06.07 21:02

Спасибо всем большое за ответы. Дело в том, что это не реальный проект, а дипломный, кстати успешно защищеннный. В нем рассматривалась помимо всего прочего замена датчиков, и появилась проблема выбора, вот я и решил обратиться к вам. По поводу буйковых - я думаю, высокая точность в сепараторе не нужна, а той, что есть для регулирования уровня вполне достаточно, впрочем я использовал для регулирования УЗС-400, и получилось так, что поплавковый был дублирующим. Но пять же это лишь теоретический проект.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль уровня в сепараторе
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   08.06.07 06:32


высокая точность в сепараторе не нужна



 Для измерения уровня  в сепараторе  нужен  точный или стабильный в показаниях уровнемер, у технологов это самый главный прибор по которому они оценивают работу сепаратора. В нормальном сепараторе отбивается воды и других примесей намного больше чем это может сделать абсорбер который отбивает только воду да и то в узком диапазоне температур. Если сепаратор не будет нормально работать то в абсорбер лей хоть сколько диэтиленгликоля или триэтиленгликоля, уже ничего не поможет.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль уровня в сепараторе
Автор: Геннадий Савватеев 
Дата:   29.06.07 19:52

Скорее всего у вас стоят старые уровнемеры "Сапфир -22" без индикации и Харт протокола. Новые (выпускаются СКБ "Приборы и системы" с 2003г.) намного точнее и удобнее.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль уровня в сепараторе
Автор: Геннадий Савватеев 
Дата:   10.10.07 17:32

Сергей Пупкин писал(а):

>  Радарные лучше, у нас стоят буйковые уровнемеры «Сапфир» конечно им место на
> свалке, но что имеем на том и работаем. В сепараторе отбивается вода, метанол  и
> вся жидкость насыщена газом, постоянно меняется температура и давление, поэтому
> буйковые уровнемеры для точного измерения уровня не подходят так как плотность
> постоянно изменяется.

С тем что буйковые уровнемеры Сапфир -22 пора на свалку не соглашусь.

Буйковые уровнемеры Сапфир -22ДУ бывают трёх видов:
1) Аналоговые  с тензиком - устарели.
2) Микропроцессорные с тензиком -- Отличные, имеют контроль тензика, индикацию, задатчик тока и т.д.
3) Микропроцессорные с датчиком Холла - средние.

Можно поставить пару приборов на опытную эксплуатацию.
Если интересно то пишите на sge@xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль уровня в сепараторе
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   10.10.07 17:43

Еще раз напишите ваш эл. адрес мы на опытную эксплуатацию бы взяли парочку опробовать

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение