Автор: Рамиль
Дата: 27.06.07 12:06
На приемный резервуар КНС обычной компоновки (приемный резервуар, за стеной
насосы сухой установки) 1 год назад поставили Endress+Hauser FMU40 в составе
САУ уровнем. Работает нормально. На корку плавающего мусора не реагирует.
Корпус - в исполнении Exd, так что сероводород его не точит, в отличие от
металлических лотков и коробов, которые над приемным резервуаром служат года
3, потом их разъедает коррозия. Корпус прибора мощный, но требуется большая
аккуратность при настройке и подключении т.к. очень нежная начинка, которую
легко механически сломать. Кстати, рядом в этом же резервуаре трудится
погружной гидростатический датчик уровня WIKA LS10, пока оба датчика
показывают одно и то же. Говорят, через 3-4 года погружные датчики выходят
из строя (теряют герметичность), но возможно это больше связано с тем, что
их надо хорошо фиксировать, а не просто подвешивать за кабель, иначе поток
на приеме насосов их раскачивает.
Судя по описанию, в данном случае КНС современной компоновки, со стаканом и
погружными насосами. Здесь следует учесть, что для УЗ датчика важна
конфигурация резервуара. Ставить его можно на расстоянии от стенки не менее
1/6 D резервуара (см. инструкцию по монтажу на сайте). Можно ставить на
улице без обогрева, рабочий диапазон от -40 до +80 С. Правда дисплей
до -20С, потом замерзнет.
Вообще, если нет задачи регулирования уровня частотником, только старт-стоп,
обычно применяются поплавковые сигнализаторы.
|
|