 Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Ilya Ablin 
Дата:   03.07.07 18:24

Добрый день!

Делаем системку, в которую надо среди прочего завести инормацию от
установки резервного электропитания. Заказчик еще дизель-генератор не
выбрал, но поручил нам дать со своей стороны требования по
совместимости с нашей системой. Тема для нас новая, поэтому вопросы:

Какие типовые протоколы есть у этих установок? Если протоколы
закрытые, есть ли для них OPC-серверы?

Просьба, имеющих опыт, поделиться им, в том числе названиями
производителей и моделей. Какие-то подводные камни? Контроль
срабатывания АВР? Может быть, и еще какой-то смежной информацией -
шире поставленных мной вопросов.


С уважением,
Илья Аблин
Компания ИнСАТ
(495) 974-0092
mailto:ablin@xxxxx.xx
http://www.insat.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Бардичев Виктор 
Дата:   04.07.07 10:37

А какие параметры требуется контролировать? Существует множество приборов контроля качества электропитания, это может сделать систему мониторинга независимой от типа генератора. (Сам я такие приборы не использовал, может откликнется кто-нибудь)

С уважением, Бардичев Виктор

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Constantin 
Дата:   04.07.07 11:56

Поставте туда 3хфазный счетчик и датчики алармов. Протоколы известны. ОРС Вам написать труда не составит. Могу счетчики порекомендовать которые сам подключал. Протоколы тоже дам. Или я не понял что то?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Яковенко Максим 
Дата:   04.07.07 14:45

Добрый день, Илья,

У LUMEL есть приборы для комплексного измерения и мониторинга параметров сети, выход интерфейса стандартный RS485 с Modbus.
Ссылка - http://www.lumel.com.pl/ru/oblasti_dejatelnosti/moschnost_energija_garmoniki/art116.html

Если заинтересует полное русскоязычное руководство отправим по эл. почте.

С уважением,
Максим

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Дмитрий Цудиков 
Дата:   04.07.07 15:07

> Делаем системку, в которую надо среди прочего завести
инормацию от
> установки резервного электропитания. Заказчик еще
дизель-генератор не
> выбрал, но поручил нам дать со своей стороны требования по
> совместимости с нашей системой. Тема для нас новая,
поэтому вопросы:
>
> Какие типовые протоколы есть у этих установок? Если
протоколы
> закрытые, есть ли для них OPC-серверы?
>
> Просьба, имеющих опыт, поделиться им, в том числе
названиями
> производителей и моделей. Какие-то подводные камни?
Контроль
> срабатывания АВР? Может быть, и еще какой-то смежной
информацией -
> шире поставленных мной вопросов.
Илья, мне кажется, пока слишком мало информации,
чтобы можно было Вам серьёзно помочь.
Рискуя попасть пальцем в небо, всё же скажу, что,
если речь идёт об электростанциях небольшой мощности
(единицы-десятки МВт), можно ориентироваться на наше
питерское предприятие ОАО "Звезда-Энергетика"
(http://www.energostar.com/).
Они в массовом количестве поставляют свои газопоршневые
и дизельные электростанции для газовиков и нефтяников,
да и не только, по-моему.
Что касается стыковки, то в типовом случае (один
энергоагрегат),
это, скорее всего, дискретные сигналы (сухие контакты), или,

если энергоагрегат более продвинутый (например, Cummins), то

добавляется ещё и Modbus RTU (дискретные сигналы всё равно
присутствуют). Для случаев объединения нескольких
энергоагрегатов
в единую электростанцию всё зависит от изготовителя системы
синхронизации (у Звезды она называется либо ПРУ - подсистема

режимного управления, либо ЦПУ - центральный пульт
управления).
Пока Звезда ориентирована на Thomson, и каким каналом ПРУ
выходит
"наверх" я, честно говоря, не знаю, скорее всего,
тот же Modbus RTU. Мы же в аналогичном случае закладываем
Modbus TCP.

С уважением,
Исполнительный директор НПК "Ленпромавтоматика"
Дмитрий Борисович Цудиков.
Тел./факс +7(812)336-29-68
mailto:tsudikov@xxxxxxx.xxx.xx
www.lenprom.spb.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Ilya Ablin 
Дата:   04.07.07 15:34

Добрый день!

>Рискуя попасть пальцем в небо, всё же скажу, что, если речь
>идёт об электростанциях небольшой мощности (единицы-десятки
>МВт),

В таких масштабах микромощности (медицинский центр - операционная,
реанимация, диагностика, СКС, ОПС, СКУД, серверная и аварийное
освещение). Все вместе пока не считали, но, я думаю, порядка 100 квт.

>Что касается стыковки, то в типовом случае (один
>энергоагрегат), это, скорее всего, дискретные сигналы (сухие
>контакты)

Маловато будет.

>если энергоагрегат более продвинутый (например, Cummins), то
>добавляется ещё и Modbus RTU (дискретные сигналы всё равно
>присутствуют).

Вот это было бы отлично. У кого еще такое есть?

А что посоветуете по контролю АВР - делать самопально, или есть
готовые решения?

С уважением,
Илья Аблин
Компания ИнСАТ
(495) 974-0092
mailto:ablin@xxxxx.xx
http://www.insat.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Eugeen 
Дата:   04.07.07 15:57

Прекрасный и дешевый регистратор событий от Lamtec MEMS16 на 16 каналов с разрешением 1 мс и с выходом на полевые шины. Работает как автономно так и в системе. Можно набирать из таких блоков сколь угодно большую систему регистрации.

С уважением, Катковский Е.А.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Дмитрий Цудиков 
Дата:   04.07.07 16:51

> В таких масштабах микромощности (медицинский центр -
операционная,
> реанимация, диагностика, СКС, ОПС, СКУД, серверная и
аварийное
> освещение). Все вместе пока не считали, но, я думаю,
порядка 100 квт.
>
> >Что касается стыковки, то в типовом случае (один
> >энергоагрегат), это, скорее всего, дискретные сигналы
(сухие
> >контакты)
>
> Маловато будет.
А по-моему, для таких мощностей и не мало :).


> >если энергоагрегат более продвинутый (например, Cummins),
то
> >добавляется ещё и Modbus RTU (дискретные сигналы всё
равно
> >присутствуют).
>
> Вот это было бы отлично. У кого еще такое есть?
Ой не знаю. Не великий я специалист в этих делах,
лучше бы на Звезду обратиться. Могу подсказать контакты.

> А что посоветуете по контролю АВР - делать самопально, или
есть
> готовые решения?
Делать самим, тут ведь многое будет зависеть от системы
управления генератором.

С уважением,
Дмитрий Цудиков.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Mikhail Komarov 
Дата:   04.07.07 15:58

Здравствуйте, Ilya.

Вы писали 4 июля 2007 г., 15:34:02:

IA> Все вместе пока не считали, но, я думаю, порядка 100 квт.

>>Что касается стыковки, то в типовом случае (один
>>энергоагрегат), это, скорее всего, дискретные сигналы (сухие
>>контакты)

IA> Маловато будет.
При такой мощности (читаем, сложности и цене генератора) использовать
что-то сверх нескольких дискретных сигналов нерационально (дорого и
сложно).

IA> А что посоветуете по контролю АВР - делать самопально, или есть
IA> готовые решения?

Есть и готовые решения:
- каждый производитель небольших ДГ предлагает АВР как опцию;
- ведущие и не очень производители низковольтного электрооборудования
(ABB, Schneider, ...) предлагают блок управления для самостоятельной
сборки АВР.

И самопально (наш метод) - PLC.

--
С уважением, Михаил Комаров mkomarov@xxxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Ilya Ablin 
Дата:   04.07.07 17:24

>При такой мощности (читаем, сложности и цене генератора)
>использовать что-то сверх нескольких дискретных сигналов
>нерационально (дорого и сложно).

Почему? Нам дешевле взять информацию по Modbus, чем с дискретных
сигналов. Линия связи есть.

>- каждый производитель небольших ДГ предлагает АВР как опцию;
>- ведущие и не очень производители низковольтного
>электрооборудования (ABB, Schneider, ...) предлагают блок
>управления для самостоятельной сборки АВР.

Вопрос в том, как контролировать срабатывание этого АВР. Есть схемы  с
уже готовыми контрольными выходами?

С уважением,
Илья Аблин
Компания ИнСАТ
(495) 974-0092
mailto:ablin@xxxxx.xx
http://www.insat.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Ilya Ablin 
Дата:   04.07.07 17:05

>> Маловато будет.
>А по-моему, для таких мощностей и не мало :).

Вопрос в отношении к вопросу. Делается диспетчерская в стиле "все под
контролем". В частности потому, что никакого обслуживающего персонала
по этой установке рядом не будет (представители поставщика километров
за 80), работать она будет в режиме пуска за 30 секунд или горячего
резерва, поэтому в случае проблем хотелось бы предоставлять
специалистам Интернет-доступ к максимальному числу параметров для
первичной диагностики ситуации.

С уважением,
Илья Аблин
Компания ИнСАТ
(495) 974-0092
mailto:ablin@xxxxx.xx
http://www.insat.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Mikhail Komarov 
Дата:   04.07.07 17:40

IA> Почему? Нам дешевле взять информацию по Modbus, чем с дискретных
IA> сигналов. Линия связи есть.
Если кабель уже лежит, а программисты бесплатные, то да.

IA> Вопрос в том, как контролировать срабатывание этого АВР. Есть схемы  с
IA> уже готовыми контрольными выходами?
Тут не все хорошо

--
С уважением, Михаил Комаров mkomarov@xxxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[4]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Ilya Ablin 
Дата:   04.07.07 17:43

>IA> Почему? Нам дешевле взять информацию по Modbus, чем с дискретных
>IA> сигналов. Линия связи есть.
>Если кабель уже лежит, а программисты бесплатные, то да.

Кабель есть. Программисты не нужны - Modbus поддерживаем. В SCADA
мнемосхему сделать можно за час.

С уважением,
Илья Аблин
Компания ИнСАТ
(495) 974-0092
mailto:ablin@xxxxx.xx
http://www.insat.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[2]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Дмитрий Цудиков 
Дата:   05.07.07 08:26

>> Маловато будет.
> >А по-моему, для таких мощностей и не мало :).
> >При такой мощности (читаем, сложности и цене генератора)
> >использовать что-то сверх нескольких дискретных сигналов
> >нерационально (дорого и сложно).
>
> Почему? Нам дешевле взять информацию по Modbus, чем с
дискретных
> сигналов. Линия связи есть.
>
Возможно, вам и дешевле, но не о том речь.
Сама система управления таким маломощным
генератором не может быть слишком навороченной.
Должно же быть соответствие стоимости АСУ и
основного оборудования, гармония в мире должна
быть :). Поэтому ожидать от производителя маломощных
генераторов продвинутых систем управления
не стоит, мне кажется.

> Вопрос в отношении к вопросу. Делается диспетчерская в
стиле "все под
> контролем". В частности потому, что никакого
обслуживающего персонала
> по этой установке рядом не будет (представители поставщика
километров
> за 80), работать она будет в режиме пуска за 30 секунд или
горячего
> резерва, поэтому в случае проблем хотелось бы
предоставлять
> специалистам Интернет-доступ к максимальному числу
параметров для
> первичной диагностики ситуации.
А вот ваше желание сделать всё по высшему
классу вполне понятно, на то мы с вами и
есть системные интеграторы. Кто вам мешает
взять эти самые несколько дискретных сигналов,
обработать их и выдать диагностику по Интернету?
Вот это и есть, на мой взгляд, самая настоящая
системная интеграция!

С уважением,
Дмитрий Цудиков.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Mikhail Komarov 
Дата:   04.07.07 18:15

IA> Вопрос в отношении к вопросу. Делается диспетчерская в стиле "все под
IA> контролем". В частности потому, что никакого обслуживающего персонала
IA> по этой установке рядом не будет (представители поставщика километров
IA> за 80), работать она будет в режиме пуска за 30 секунд или горячего
IA> резерва, поэтому в случае проблем хотелось бы предоставлять
IA> специалистам Интернет-доступ к максимальному числу параметров для
IA> первичной диагностики ситуации.

Зимой за 30 сек может еще не выйти на режим. Т.е. заведется, а как
нагрузку примет, может заглохнуть.

Если горячий резерв - это когда генератор постоянно без нагрузки
работает, то долго он не проживет.

Очень много будет зависеть от качества встроенной системы диагностики.
Показывать может одно, а сломалось другое.

--
С уважением, Михаил Комаров mkomarov@xxxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[6]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Mikhail Komarov 
Дата:   04.07.07 18:08

Здравствуйте, Ilya.

Вы писали 4 июля 2007 г., 17:43:43:

IA> Кабель есть. Программисты не нужны - Modbus поддерживаем. В SCADA
IA> мнемосхему сделать можно за час.

В Вашем первом письме указано, что заказчик не знает, какие будут
генераторы. Это важно, т.к. в кроме передачи данных в SCADA для
локального управления нужна связь генератора с АВР.

Иногда генераторы ломаются (часто), тогда ставят любой другой, в т.ч.
арендованый. Там модбаса может и не быть (или другая структура данных).
С другой стороны управление любыми генераторами такой мощности через
дискретные сигналы принципиально одинаково.


--
С уважением, Михаил Комаров mkomarov@xxxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Бардичев Виктор 
Дата:   05.07.07 09:52

Тут еще такой момент: если это операционная, то может потребоваться документально доказать что генератор включился вовремя и выдал элеткроэнергию с заданными параметрами. Нужен "черный ящик", данные которого невозможно было-бы исправить.

С уважением, Бардичев Виктор

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[3]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Maksim Fomenko 
Дата:   05.07.07 20:52

Здравствуйте, Ilya Ablin .


IA>> Вопрос в отношении к вопросу. Делается диспетчерская в стиле "все под
IA>> контролем".
Правильно ...
предусмотреть нужно и контроль качества напряжения при питании от основной сети

IA>>  В частности потому, что никакого обслуживающего персонала
IA>> по этой установке рядом не будет (представители поставщика километров
IA>> за 80),
расстояние не влияет... хочешь в Сочи, хочешь в Египте.. желательно
статический IP..

IA>>  работать она будет в режиме пуска за 30 секунд или горячего
IA>> резерва,
... контейнерное исполнение F.G.Wilson + АВР ATI + PC-контролер (ADAM
или ICP DAS) + ...

IA>> поэтому в случае проблем хотелось бы предоставлять
IA>> специалистам Интернет-доступ к максимальному числу параметров для
IA>> первичной диагностики ситуации.
    ++ постоянный WEB мониторинг с любого места сети и архивирование событий
    + возможность критических уставок диспетчеризации
    + выдача сигнала с ПК диспетчера при ALARM

--
С уважением,
 Maksim                          mailto:mak0003@xxxxx.xx
                                        ICQ: 266 567 088

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[3]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Maksim Fomenko 
Дата:   05.07.07 20:52

Здравствуйте, Mikhail.

Вы писали 4 июля 2007 г., 20:14:46:

IA>> Интернет-доступ к максимальному числу параметров для
IA>> первичной диагностики ситуации.

MK> Зимой за 30 сек может еще не выйти на режим. Т.е. заведется, а как
MK> нагрузку примет, может заглохнуть.
... комплектовать нужно правильно ..
1. контейнерное исполнение..
2. существует подогрев масла, подогрев охладителя ,прогрев обмоток...





--
С уважением,
 Maksim                          mailto:mak0003@xxxxx.xx
                                        ICQ: 266 567 088

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[3]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   06.07.07 09:14

Интересно, что на сей счет скажет Служба инфобезопасности Заказчика :)

> расстояние не влияет... хочешь в Сочи, хочешь в Египте..
> желательно статический IP..

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: iceta 
Дата:   07.07.07 12:11

Есть неплохой приборчик, его на ММК ставят для оперативно-технического (цехового) учета электроэнергии. Называется контроллер-анализатор электропотребления КАЭП-02, 03.
Качество исполнения, насколько мне известно, весьма неплохое. Цена где-то в районе 18К рублей, связь через собственный OPC (входит в комплект поставки) по RS485. Описание здесь: http://www.promcont.ru/kaep.html
С уважением,
В. Широков
http://et-a.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Кирлан Н.В. 
Дата:   14.07.07 20:21

Ilya Ablin
Возможно, информация на нашем сайте www.datakom.com.ru поможет Вам. Серия контроллеров DKG-307/507/705 для управления электрогенераторами имеет интерфейс RS-232 и ПО для дистанционного мониторинга. Контроллеры DKG-205/207 имеют последовательный TTL порт и работают с преобразователями интерфейса. Для DKG-307/317/507/517/ ПО общее, для DKG-205 и DKG-705 - собственное для каждого блока.

С уважением, Кирлан Н.В.
www.datakom.com.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   23.07.07 12:16

Приветствую!

   Глядь, а Ilya Ablin в вторник 3 июля 2007 г. 18:24 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

   Прошу прощения за задержку с ответом - был в отпуске. Тема моя,
близкая.

IA> Делаем системку, в которую надо среди прочего завести инормацию от
IA> установки резервного электропитания. Заказчик еще дизель-генератор не
IA> выбрал, но поручил нам дать со своей стороны требования по
IA> совместимости с нашей системой. Тема для нас новая, поэтому вопросы:

IA> Какие типовые протоколы есть у этих установок? Если протоколы
IA> закрытые, есть ли для них OPC-серверы?

   Уточните, что за генераторная установка? Это автономный контейнер?
Тип, производитель, мощность?

   Как правило, такие ДГУ либо имеют комплексную свою собственную АСУ,
либо нет. Если имеют - значит где-то в ЩУДГ (щите управления ДГУ)
установлен PLC и вопрос интерфейса - к нему, собственно найдя описание
этого интерфейса Вы и получите ответы на все Ваши вопросы.
   Если своей комплексной СУ нет, то в ДГУ размещена раздельно разная
автоматика: контроллер управления самим ДГ, САУ ДГ (иногда в неё
входит контроллер управления ДГ, но это необязательно) контроллер
противопожарной защиты, автоматика управления ЩУДГ и автоматика
управления вспомогательными механизмами собственных нужд (нередко
последнее совмещается с предпоследним). То есть 4 разных компонента.
причем автоматика ЩУДГ может быть и релейной без каких бы то ни было
PLC и интеллектуальных устройств. Бывает очень по-разному, установки
разные встречаются.

    В ЩУДГ в случае если установлен какой-то PLC - вопрос интерфейса
опять же решается путем отыскания информации на ЩУДГ. С пожарной
системой - то же самое. Относительно САУ ДГ - информацию можно
почерпнуть у её производителя или же у поставщика всего
дизель-генератора (не контейнера). Если там интерфейс есть - хорошо.
Если нет - хуже, но есть дискретные и аналоговые выходные сигналы
обязательно, скорее всего заведенные в ЩУДГ.

   Контроллеры управления ДГ, как правило, опционально (!!!) имеют
поддержку стандартных промышленных протоколов: ModBUS, ProfiBUS, CAN.
Ethernet - редко. Основные производители контроллеров: DEIF, CoMAP,
DeepSea. Но нередко встречаются решения с PLC, встроенным в САУ ДГ и
выолняющим все те же функции, там обычно ставят что-то не слишком
мощное типа Siemens s7-200 или его аналогов от других производителей.
Если при поставке ДГ, пожарки или всей установки не было заказано
поддержка какого-либо интерфейса, то его скорее всего там нет вовсе, и
можно ли его дополнить - надо смотреть по месту.

IA> Просьба, имеющих опыт, поделиться им, в том числе названиями
IA> производителей и моделей. Какие-то подводные камни? Контроль
IA> срабатывания АВР? Может быть, и еще какой-то смежной информацией -
IA> шире поставленных мной вопросов.

   Информации очень много по этому вопросу. В письмо не уложишь.
Будете в Питере - заезжайте, покажем на стенде, продемонстрируем,
поговорим.

   Попробую привести перечень контролируемых параметров (очень
приблизительно):

1) по самому ДГ:
- готов к запуску
- работает
- остановлен
- идет запуск
- идет останов
- готов к приему нагрузки
- параметры дизеля (давление масла, температура воды и т.п.)
- электрические параметры (напряжение, ток, мощность и т.п.)
- активные защиты
- активные неисправности
- вспомогательное питание
серьезные САУ позволяют детально контролировать сам дизель и
генератор, вплоть до каждой трубки, цилиндра и обмотки - в этом случае
добавится еще масса параметров

2) по ЩУДГ
- автомат генератора включен\отключен\отключен защитой
- автомат сети включен\отключен\отключен защитой
- напряжение, ток внешней сети (если есть)
- активные неисправности ЩУДГ

3) по вспомогательным системам

- уровень топлива, воды и масла в основном\расходном танке
- давление воздуха в баллонах
- температура внутри контейнера
- насосы/компрессоры включены/отключены
- исправность пожарной системы
- пожар да/нет
- вспомогательное питание


   Это очень примерный список, каждый его пункт надо детально
раскрывать.

   Основная особенность: ДГУ - объект дискретный, то есть особого
быстродействия для отслеживания параметров не требуется, необходимые
защиты сработают автоматически, немедленного вмешательства оператора
не требуется. Важнее бывает отловить и запомнить параметры в момент
срабатывания защит для разбора полетов, эту функцию возможно выполняют
локальные подсистемы установки в достаточном объеме.

   Массу параметров по дизелю, генератору, силовым цепям ,
вспомогательным механизмам и чуть ли не по всему контейнеру иногда
можно бывает получить с контроллера управления ДГ, т.к. нередко если
он достаточно мощный, он собирает эту информацию для локального
отображения и ведения журнала.

   В общем, выясняйте тип ДГУ, что еще стоит в модуле и чем оснащено и
заавайте вопросы. Если там установлен контроллер DEIF - поможем чем
сможем, т.к. мы их представители. Аналоги DEIFa функционально
практически не отличаются друг от друга, т.к. в этой сфере всё
откатано и список задач конечен и определен. Если только при
проектировании не было каких-то особых пожеланий от заказчика.




С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... СУПЕРАППЕТИТ - это когда брат Митька помирает, но ухи все-таки просит.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   25.07.07 11:27

Приветствую!

   Глядь, а Ilya Ablin в вторник 3 июля 2007 г. 18:24 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

IA> Делаем системку, в которую надо среди прочего завести инормацию от
IA> установки резервного электропитания. Заказчик еще дизель-генератор не
IA> выбрал, но поручил нам дать со своей стороны требования по
IA> совместимости с нашей системой. Тема для нас новая, поэтому вопросы:

   Помощь еще нужна? Появилась какая-либо информация?



С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... Почему мужчины не пользуются стиральной машиной? Потому что к ней не предусмотрен пульт...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Сергей Покорный 
Дата:   31.07.07 18:05

Подскажите заказчику ДЭС от Катерпиллар: Компания CATERPILLAR® выпускает дизельгенераторы под маркой OLYMRIANтм и F.G.Wilson (мало кто знает, тоже самое, только синего цвета). Сразу все данные (в т.ч. топливо, температуры и пр.) в Modbus. Связывайтесь с питерским представительством (Цуриков Александр Никитич). Говорю по опыту создания нами интеллектуальных систем энергоснабжения для банков и военных с 1999г. Для контроля электрических параметров, как правило, ничего не требуется, но если список параметров хочется расширить и "малой кровью", подойдет новейший анализатор- счетчик от VE: http://www.vertesz.ru/index_.php?http://www.vertesz.ru/TMTG3.htm
Включите в тот же шлейф Modbus

С уважением, Покорный С.Г.
АОЗТ "АТМ Северо-Запад"
http://www.vertesz.ru
mail to: atm@xxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   31.07.07 18:11

пардон, а не подскажете кто конечный заказчик ДЭС?

> Подскажите заказчику ДЭС от Катерпиллар: Компания
> CATERPILLAR  выпускает дизельгенераторы под маркой OLYMRIANтм
> и F.G.Wilson (мало кто знает, тоже самое, только синего
> цвета). Сразу все данные (в т.ч. топливо, температуры и пр.)
> в Modbus. Связывайтесь с питерским представительством
> (Цуриков Александр Никитич).. Говорю по опыту создания нами
> интеллектуальных систем энергоснабжения для банков и военных
> с 1999г. Для контроля электрических параметров, как правило,
> ничего не требуется, но если список параметров хочется
> расширить и "малой кровью", подойдет новейший анализатор-
> счетчик от VE:

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Сергей Покорный 
Дата:   31.07.07 19:01

Не пронял немного: не знаю я какой у них заказчик, я пишу для Ilya Ablin
 на его "Заказчик еще дизель-генератор не
выбрал, но поручил.." Мы - такие же интеграторы как и они, вот и делюсь опытом.

С уважением, Покорный С.Г.
АОЗТ "АТМ Северо-Запад"
http://www.vertesz.ru
mail to: atm@xxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Сергей Покорный 
Дата:   31.07.07 19:07

Можно добавить:
панель ДЭС с Modbus называется Access-2000

С уважением, Покорный С.Г.
АОЗТ "АТМ Северо-Запад"
http://www.vertesz.ru
mail to: atm@xxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   01.08.07 09:19

Вопрос был к Илье :) пардон что всем сразу задал :)

> Не пронял немного: не знаю я какой у них заказчик, я пишу для
> Ilya Ablin  на его "Заказчик еще дизель-генератор не выбрал,
> но поручил.." Мы - такие же интеграторы как и они, вот и
> делюсь опытом.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   01.08.07 12:58

Приветствую!

   Глядь, а Сергей Покорный в вторник 31 июля 2007 г. 18:05 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

СП> Подскажите заказчику ДЭС от Катерпиллар: Компания CATERPILLAR  выпускает
СП> дизельгенераторы под маркой OLYMRIANтм и F.G.Wilson (мало кто знает, тоже
СП> самое, только синего цвета). Сразу все данные (в т.ч. топливо, температуры
СП> и пр.) в Modbus. Связывайтесь с питерским представительством (Цуриков
СП> Александр Никитич).

   Скромно отмечу, что эти задачи мы решаем ежедневно и у нас есть
свое собственное оборудование для этих целей. С CAT и Wilson работаем.
www.dvk-electro.ru

   Можно контачить со мной.

С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... Хочу познакомиться с красивой молодой девушкой, умеющей водить машину. Фотография машины обязательна

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   01.08.07 13:01

Приветствую!

   Глядь, а Сергей Покорный в вторник 31 июля 2007 г. 19:07 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

СП> Можно добавить:
СП> панель ДЭС с Modbus называется Access-2000

   А также (как альтернативы) контроллеры: GC-1, GC-1F, BGC, AGC, PPU
- тип контроллера выбирается в зависимости от задач и типа ДЭС. Ф.
DEIF A/S. Есть поддержка CAN (не во всех), ModBUS, ProfiBUS (не во
всех) и GSM-модема. Есть удаленные панели мониторинга, подключаемые к
контроллеру. Могу снабдить доп.информацией.



С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... И в третий раз пришел старик к синему морю, и смиловалась над ним золотая рыбка и дала ему адрес Раскольникова...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: Сергей Покорный 
Дата:   01.08.07 13:14

Про питерское представительство: я имел ввиду представительство САТ, через них Ваш заказчик может получить комплектную ДЭС САТ или F.G.Wilson с панелью управления на Modbus. Больше Вам наверное и не требуется ничего.

С уважением, Покорный С.Г.
ООО "АТМ"
http://www.vertesz.ru
mail to: atm@xxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[6]: Мониторинг дизель-генераторной установки
Автор: vital789 
Дата:   19.01.25 02:26

Здравствуйте !Мож кто знает как сделать мониторинг 4 ДЭС каменса панель управления у них одинаковая  PowerCommand 3.3 (PCC 3.3) .Проводную в СКАДе подскажите .

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение