Автор: Evgueny Tikhonovich
Дата: 17.08.07 08:45
Приветствую!
Глядь, а Виктор Иванов в понедельник 13 августа 2007 г. 14:55 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?
ВИ> Вроде выключатель под напряжением работает.
ВИ> А разъединитель для видимого разрыва электрической цепи - ремонтный режим.
Выключатель предназначен для коммутации (включения и отключения)
электрической цепи под напряжением и под нагрузкой, а также для
отключения и повторного включения токов короткого замыкания.
Разъединитель предназначен для коммутации (включения и отключения)
электрической цепи под напряжением БЕЗ нагрузки, а также только для
однократного (без повторного включения) отключения токов короткого
замыкания. Кроме того, выключатель предназначен для защиты
электрической цепи от токов короткого замыкания и иногда от токов
перегрузки. Если устройство защиты (расцепитель) встроенно в
выключатель, то такой выключатель называется автоматическим.
Разъединитель встроенного расцепителя не имеет по определению. Далее,
и в выключатель и в разъединитель могут быть встроены средства для
дистанционного управления (независимый расцепитель, элевтромагнит
включения, взводной привод или мотор-редуктор). Разъединитель,
снабженный такими устройствами, часто называют
выключатель-разъединитель, однако для коммутации цепей под нагрузкой
или токов КЗ он по прежнему не предназначен. Вот и разница.
С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
.... - Это кваpтиpа Тyпого? - М-мм... Э-эээ... Hе понял вопpоса...
|
|