 3051, калибровка аналогового выхода
Автор: Сергей Дмитриев 
Дата:   19.08.07 09:38

Датчик Rosemount 3051C LP.
калибратор HART 275
Положение перемычки аналогового выхода соответствует 1.0В-5.0В.

При неквалифицированной калибровке аналогового выхода датчика (analog output trim) нижнее значение диапазона аналогового выхода было ошибочно значительно смещено вниз (предположительно последовательно несколько раз задавалось значение, соответствующее 1В-минимуму шкалы, измеренное образцовым вольтметром, и большее одного вольта).
На данный момент значение выхода, соответствующее максимуму шкалы, составляет 5 вольт.
Значение выхода, соответствующее 1.001 вольт, составляет около 0.46 вольт.
Значение выхода, соответствующее минимуму шкалы 1 вольт, составляет 5.99 вольт.
При попытках перекалибровки нижнего значения аналогового выхода шкала не изменяется, т.е. минимуму соответствует значение 5.99В, на середине шкалы выход также сохраняет свое прежнее, до калибровки значение.
Калибровка верхнего значения аналогового выхода, однако, проходит успешно.
Необходимо вывести датчик из данного состояния, т.е. получить возможность нормальной перекалибровки аналогового выхода.
Возможно ли привести датчик к фабричным установкам по -умолчанию? Возможна ли калибровка аналогового выхода не по нижней точке, а по промежуточной? Какие еще могут быть способы решения данной проблемы?

Прошу Вашей помощи в разрешении данной проблемы.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: 3051, калибровка аналогового выхода
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   20.08.07 15:41

Я не работал с такими датчиками, но такое впечатление, что он работает у вас в реверсивном режиме, есть там такие настройки? Если у вас два таких датчика попробуйте поменять у них местами сенсорные ячейки и поглядеть что из этого получится.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: 3051, калибровка аналогового выхода
Автор: Сергей Дмитриев 
Дата:   21.08.07 12:20

Точно ни то, ни другое. Датчик правильно измеряет давление по показаниям коммуникатора. Проблема именно в аналоговом выходе. Характеристика по выходу линейно возрастает от минимальной точки до максимальной, нижняя точка значительно смещена вниз. Причем в начальной точке, соответствующей минимуму диапазона, при абсолютном равенстве ей, значение выходного сигнала соответствует максимуму. Изменяем выход хоть на долю процента-получаем минимум.
 По моему скромному мнению вызвано это одной из двух вероятных причин:
Либо нижняя точка была значительно смещена вверх, выше верхней точки- и ПО датчика ошибочно интерпретирует данную ситуацию.
Либо нижняя точка была значительно смещена вниз, произошло "переполнение" константы благодаря чему ПО опять же не может корректно работать со шкалой.
В любом случае коммуникатор или датчик пропустил "проверку на дурака" , а сейчас благодаря ей же не позволяет корректно провести калибровку.
Надеялся бы, что причина тривиальней.
Возможно -ли изменить константы калибровки напрямую, без менюшки коммункатора. Может по Харт протоколу? Может непосредственным доступом к ЕЕПРОМ?
Пока нашел временное решение, вывел LPV в отрицательные значения- нулю давления соответствует 1В, но это не выход-теряется точность.