 Помогите с настройкой MACTek viator hart modem
Автор: Igor Grechanik 
Дата:   17.08.07 13:41

Здравствуйте всем.
Закупили на предприятие sitrans tw и с ними hart modem (Mactek viator
hart interface) и Simatic PDM для настройки.

Проблема заключается в том, что никак немогу подсоединиться через этот
модем ни к каким устройствам, утилита которая идет вместе с модемом,
не определяет подключенных устройств к нему.

Есть ли какие-то особенности при подключении устройств через этот
модем, настроек порта.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с настройкой MACTek viator hart modem
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   24.08.07 18:22

Сам модем не имеет никаких настроек. Он лишь преобразует физический уровень Bell 202 в уровень RS-232.
Модем не запитывает токовую петлю, поэтмоу проверьте, что ваши датчики запитаны от источника 24Vdc, и что общее сопротивление контура находится в рамках, задаваемым протоколом HART.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с настройкой MACTek viator hart modem
Автор: alex_shm2002 
Дата:   27.08.07 10:54

Прежде всего в системных настройках проверьте к какому порту подключен
модем. Этот же порт  нужно установить и в Simatic PDM. В системных
настройках порта укажите скорость 9600 и выключите работу через буфер
(снять галочку в установках FIFO буфера). Ну и обязательно
последовательно в линии тока нужно подключить сопротивление не менее
250 Ом. Подключаться модемом нужно именно к этому сопротивлению.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Помогите с настройкой MACTek viator hart modem
Автор: Гречаник И.В. 
Дата:   27.08.07 12:24

День добрый, всем.
Всем спасибо за ответы, разобрались сами, данные модули настраиваются после
полной сборки схемы от датчика до приемного устройства.




  С уважением,

Гречаник Игорь
Инженер по АСУП
ООО "ЛУКОЙЛ-КМН"
+7(4012)350-810 доб. 125-53

-----Original Message-----
From: Андрей Мурашко

Сам модем не имеет никаких настроек.

======================================
Примечание от модератора: ещё один кандидат на режим "только чтение".
Читаем Правила, запоминаем как цитировать посты.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru