 PI system, OPC HDA and fault tolerance
Автор: Ilya Shustikov 
Дата:   19.08.07 04:53

Коллеги,

Кто-нибудь может подсказать, реализована ли в PI (которая от OSI system)
такая фича:

Есть "система" генерирующая данные и имеющая OPC DA и OPC HDA сервера
(система хранит всю историю скажем за последние 48 часов). PI через OPC DA
клиент собирает данные с OPC сервера (PI OPC клиент и OPC сервер "системы"
установлены на разных компьютерах). Происходит разрыв связи между "системой"
и PI OPC клиентом на пять часов. После восстанавления связи PI с помощью
своего OPC HDA клиента делает запрос к OPC HDA серверу на данные, которые
появились в течение времени когда связи между PI и "системой" не было, и
сохраняет эти данные (с оригинальными метками времени) в своей базе.

--
Ilya Shustikov,
SCADA Engineer, Sakhalin Energy


[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: PI system, OPC HDA and fault tolerance
Автор: d_miloserdov@xxxxxxx.xx 
Дата:   20.08.07 08:43

Боюсь наврать, но такая фича есть. Не знаю как именно с ОРС, но при пропадании связи всасывает данные с меткой.

> Кто-нибудь может подсказать, реализована ли в PI (которая от
> OSI system) такая фича:
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: PI system, OPC HDA and fault tolerance
Автор: Николай Гашевский 
Дата:   20.08.07 14:22

> Кто-нибудь может подсказать, реализована ли в PI (которая от OSI system)
> такая фича:
>
> Есть "система" генерирующая данные и имеющая OPC DA и OPC HDA сервера
> (система хранит всю историю скажем за последние 48 часов). PI через OPC DA
> клиент собирает данные с OPC сервера (PI OPC клиент и OPC сервер "системы"
> установлены на разных компьютерах). Происходит разрыв связи между
> "системой"
> и PI OPC клиентом на пять часов. После восстанавления связи PI с помощью
> своего OPC HDA клиента делает запрос к OPC HDA серверу на данные, которые
> появились в течение времени когда связи между PI и "системой" не было, и
> сохраняет эти данные (с оригинальными метками времени) в своей базе.
>

Думаю, что сделать можно только с помощью скриптов, т.к. PI OPC (DA)
Interface и  PI OPC HDA Interface  - разные интерфейсы. А что, нельзя
использовать только OPC HDA?

С Уважением, Николай Гашевский
аналитик отдела АСУТП АО "Укртатнафта"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: PI system, OPC HDA and fault tolerance
Автор: Салимуллин Роберт Вагизович 
Дата:   20.08.07 13:55

Как пояснил специалист ООО <ИндаСофт>, в случае обрыва связи между "системой" и PI OPC HDA клиентом,  данные OPC HDA сервера (с оригинальными метками времени) будут восстановлены после восстановления связи. С OPC DA дела обстоят хуже, т.к. данные с сервера будут утеряны, именно поэтому OPC клиент устанавливается как можно ближе к OPC DA серверу (идеальный случай прямо на сервере).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: PI system, OPC HDA and fault tolerance
Автор: Ildar Ibatullin 
Дата:   21.08.07 10:50

Илья,
 а действительно, зачем использовать два интерфейса?

Если уж есть OPC HDA, то с него и нужно брать.
В твоем случае имеем: возможность разницы во времени в OPC DA и HDA; цена вопроса возрастает; надежность сильно не улучшается.

Посему ждем, OPC UA :)

С Уважением,
 Ильдар Ибатуллин

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: PI system, OPC HDA and fault tolerance
Автор: Ilya Shustikov 
Дата:   21.08.07 02:57

Только HDA использовать нельзя, так как в локальный архив идут все-таки не
все данные, а значения снимаемые раз в минуту. Т.е. основной интерфейс это
DA, по которому в PI идет условно "все", но эксплуатация проедает плешь
относительно того, что в случае отказа сети (резервированной) между сервером
и клиентом у нее будут пропадать данные. Вот и думаю, что если
"подсасывать" после сбоя данные имеющиеся в локальном архиве по HDA, т.е.
восстанавливать хоть что то..

В общем понятно, спасибо большое за ответы.

--
Ilya Shustikov,
SCADA Engineer, Sakhalin Energy


> Думаю, что сделать можно только с помощью скриптов, т.к. PI OPC (DA)
> Interface и  PI OPC HDA Interface  - разные интерфейсы. А что, нельзя
> использовать только OPC HDA?
>
> С Уважением, Николай Гашевский
> аналитик отдела АСУТП АО "Укртатнафта"
>


[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: PI system, OPC HDA and fault tolerance
Автор: Ilya Shustikov 
Дата:   23.08.07 09:04

Ильдар,

Как ты знаешь, у меня система очень гибридная. =)

MTU сделан на FAST/Tools и на данный момент имеет только OPC DA. Т.е. если
что с ним случится - получаем пробел в истории, мысль о чем крайне не
нравится эксплуатации. Поэтому, чтобы их немного успокоить, была мысль
"дочитывать" хотя бы часть истории после сбоя из HDA сервера, который
имеется в HMI (Centum). Использовать его в лоб вместо DA на MTU не
получится, так как в Centum архивируются только выборочные теги и большая
часть из них с разрешением в минуту, и до кучи локальный архив стоит только
на одной рабочей станции.

Проблема на данном этапе не является чем то настолько насущным, чтобы
изгаляться со скриптами и прочим, есть более существенные. А там глядишь
выйдет UA и наконец то разрешит все вопросы интеграции навсегда. =)

Меня тут где-то с год назад на одном форуме довольно резко оборвали за
сомнения в скорейшем всемирном распространиении UA. Никто не слышал, что с
его статусом то? Когда можно ожидать от грандов доступных продуктов с его
поддержкой?

--
Ilya Shustikov,
SCADA Engineer, Sakhalin Energy


[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: PI system, OPC HDA and fault tolerance
Автор: Ildar Ibatullin 
Дата:   23.08.07 09:57

Ilya Shustikov писал(а):
> Меня тут где-то с год назад на одном форуме довольно резко оборвали за
> сомнения в скорейшем всемирном распространиении UA. Никто не слышал, что с
> его статусом то? Когда можно ожидать от грандов доступных продуктов с его
> поддержкой?

Насколько я выяснил на начало года только у Iconics был OPC UA клиент. И поскольку на тот момент далеко не все части спецификации были аппрувлены, то сильно подозреваю, что нифига он не работает как надо.

Да и сейчас как то все застопорилось даже со спецификациями: http://www.opcfoundation.org/Downloads.aspx?CM=1&CN=KEY&CI=290&CU=5
Видать не всё так просто оказалось.

В наличии:
Cертифицированных cерверов: 0
Клиентов: 1, сертифицированных: 0

Подождем еще полгода...

С Уважением,
 Ильдар Ибатуллин