 HART или ...
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   31.08.07 07:18

Уважаемые специалисты!

В природе существует немало датчиков, инфу с которых снимать оптимально было бы по цифровому протоколу. К сожалению (или все-таки к счастью?) большинство КИП вражеского происхождения не дружит с открытыми протоколами. В частности, меня заинтересовали многопараметрические преобразователи расхода. Наличие в них HART подталкивает к включению в проект HART-модема и, соответственно, к опросу остальных датчиков расхода (менее навороченных) именно по этому протоколу. Задача - контроль параметров технологического процесса на небольшом промышленном объекте, а также технический учет энергоносителей.

Вопросов много:

1. Кто-нибудь вообще реально использует HART для сбора данных (т.е. не только для конфигурирования датчиков)?

2. Уживутся ли расходомеры Метран 300ПР на одной "веревке" HART со, скажем, Yokogawa?

3. На выходе HART-модема желательно иметь Modbus RTU. Есть ли у кого-то опыт общения с подобными устройствами?

---
Алексей Ефремовский
Руководитель АСУТП
ОАО "Новосибирский Металлургический Завод им.Кузьмина"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 HART или ...
Автор: Кедык Олег Васильевич 
Дата:   31.08.07 09:27

Для сбора данных HART медленный протокол.

Используется в основном для диагностики и конфигурирования различных
полевых устройств.

Был отрицательный опыт, когда на антипомпажный клапан с контроллера
подавали сигнал управления AO, а сигнал состояния получали по этой же
цепи, но по HART. Далее HART-модем должен был этот сигнал преобразовать
в 4-20мА, для подачи на плату AI контроллера.

Так вот, HART-модем сигнал состояния не считывал.
Кто там был виноват, клапан или модем - не знаю.


С уважением,
Руководитель проекта,
ЗАО "Компания СЗМА",
Кедык Олег Васильевич,
тел.  8(812)431-98-83,
факс  8(812)232-07-75

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: HART или ...
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   31.08.07 15:36

1. Использовать HART для сбора данных можно, но примите во внимание, что цикл запрос-ответ одного датчика занимает от 0.2 до 0.5 секунд.
Максимальное число устройств на одну пару проводов -- 15.
при этом токовый сигнал замораживается на уровне 4 мА

2. любые датчики HART на одной паре проводов обязаны быть совместимыми, если они прошли сертификацию в HART Foundation.

3. есть такие преобразователи в природе.

Но в общем, традиционный HART для сбора данных не предназначен, хотя некоторые пользователи применяют его для этих целей.

Есть также высокоскоростной HART и беспроводный HART, но это другие физические уровни и другие устройства...

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: HART или ...
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   31.08.07 16:13

Hart удобен для считывания накопившегося расхода у датчиков расхода.  Цифровой  намного лучше аналогового в плане погрешности, 4..20 млА всегда уходит у любых датчиков, плюс погрешность  аналогового модуля контроллера. Поэтому во многих случаях Hart протокол лучше. Если к примеру это расходомер то давление можно снимать по 4..20 млА если скорость имеет значение, а расход считывать по HART.

Андрей Мурашко пишет:
При этом токовый сигнал замораживается на уровне 4 мА

Вы хотите сказать что токовый сигнал не работает когда передача идет по Hart? Я такого не замечал, взять хоть ваши массовые расходомеры MV3095 там все работает и ничего не замораживается.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: HART или ...
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   01.09.07 21:27

Спасибо за ответы, в том числе на почту. Вопрос в общем не мой, из-за проблем с регистрацией на форуме попросили закинуть. Всю информацию передам по назначению.

---
Алексей Ефремовский
Руководитель АСУТП
ОАО "Новосибирский Металлургический Завод им.Кузьмина"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: HART или ...
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   03.09.07 08:52

> Вы хотите сказать что токовый сигнал не работает когда передача идет по Hart?
> Я такого не замечал, взять хоть ваши массовые расходомеры MV3095 там все
> работает и ничего не замораживается.

Токовый сигнал замораживается, если поставить адрес датчика в любое значение, отличное от нуля.
При работе нескольких датчиков на шине у них должны быть разные адреса. Соответственно, на шине не может быть токового сигнала - он вырождается в 4 мА для питания петли.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
Emerson Process Management