Автор: Mike
Дата: 05.09.07 11:03
Здравствуйте, Роман.
Вы писали 3 сентября 2007 г., 9:15:13:
Я не очень понял, к чему ссылка на документ, ну да ладно. Какой
контроллер, не имеет значения, важен тип EEPROM и тип
программатора, имеющегося в вашеи распоряжении. Я не имел дела с
EEPROM, но думаю, что ситуация со стиранием модуля ничем не отличается
от EPROM. Вам лучше воспользоваться родным сименсовским PG с
встроенным интерфейсом программирования EPROM/EEPROM. Для работы с
EEPROM вам необходимо знать номер для программирования, который можно
найти в документации на программатор или в документации на CPU PLC.
Если микросхему (микросхемы) можно извлечь из модуля, то ничто не
мешает использовать Single EPROM adapter, это сименсовский переходник,
который вставляется в гнездо программирования программатора и позволяет
программировать микросхемы поштучно, для нужно ПО Prommer.
Сообщите тип EEPROM, попробую помочь, или позвоните 8-911-248-4397 или
8-901-301-7600. Михаил.
> RTFM.
>
> http://www.automation-drives.ru/as/download/doc/archive/simatic_s5/90/01-02_Overview_r.pdf
> zybex <forum-asutp@xxxxx.xx.xx> пишет:
> Добрый день! Подскажите, как очистить модуль EEPROM от старой программы, и
> загрузить в него новую с контроллера. Заранее благодарен
>
|
|