 Показания вихревого расходомера уходят в "0"
Автор: Салимуллин Роберт Вагизович 
Дата:   04.09.07 13:22

Здравствуйте,
Есть проблема с вихревым расходомером Yokogawa модель DY. Прибор может выдать сигнал о постепенном снижении расхода вплоть до нуля, хотя реально расход не меняется. Причем данная неисправность чаще проявляет себя во время дождя. Температура среды +230 гр.С. Исполнение прибора для процесса с температурой +260 гр.С. Электронный блок интегрального типа.
Были ли похожие проблемы с другими вихревыми расходомерами? Может ли подобным образом влиять резкое снижение температуры электронного блока при постоянной высокой температуре вихреобразователя?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Показания вихревого расходомера уходят в "0"
Автор: Сергей Ротов 
Дата:   04.09.07 20:41

Уважаемый Роберт Вагизович,

описанная Вами ситуация может возникать, если участок измерительного трубопровода, где установлен расходомер, и корпус расходомера не имеют теплоизоляции.
Попадающая на неизолированные участки влага имеет температуру существенно отличающуюся от температуры измеряемой среды (+230 градусов С), обладая при этом высокой теплоемкостью.
Это может привести к возникновению нестационарных динамических процессов (динамическое вскипание жидкости, образование двухфазного потока жидкость/газ), которые влияют на результаты измерений расходомера.
Решением проблемы является теплоизоляция участка измерительного трубопровода в месте установки расходомера и корпуса самого расходомера, исключая электронный блок.

С уважением,

Сергей Ротов

Следует помнить. (C)итата

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Показания вихревого расходомера уходят в "0"
Автор: Сергей Ротов 
Дата:   04.09.07 21:26

В дополнение к вышесказанному.
Другой причиной возникновения двухфазного потока - наиболее вероятной причины рассматриваемой проблемы может явиться слишком высокий расход измеряемой среды, вследствие которого может нарушаться сплошность потока среды (явление кавитации).
В данном случае можно рекомендовать ограничить расход.

С уважением,

Сергей Ротов

Следует помнить. (C)итата

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение