Уважаемый Роберт Вагизович,
описанная Вами ситуация может возникать, если участок измерительного трубопровода, где установлен расходомер, и корпус расходомера не имеют теплоизоляции.
Попадающая на неизолированные участки влага имеет температуру существенно отличающуюся от температуры измеряемой среды (+230 градусов С), обладая при этом высокой теплоемкостью.
Это может привести к возникновению нестационарных динамических процессов (динамическое вскипание жидкости, образование двухфазного потока жидкость/газ), которые влияют на результаты измерений расходомера.
Решением проблемы является теплоизоляция участка измерительного трубопровода в месте установки расходомера и корпуса самого расходомера, исключая электронный блок.
С уважением,
Сергей Ротов