форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Экранирование кабелей тензодатчиков и перезагрузка
Автор: Oleg.B.Filichkin 
Дата:   05.09.07 07:49

Вопрос коллегам-
имеем Тензоизмеритель Микросим фирмы Метра ( 12 шт)
Один вдруг начал перегружаться
Замена не помогла
Замена блока питания - то же самое
Смена адреса в RS485 - анал(огично)
Подозрение - наводка помех в кабеле тензодатчика
Смотрим в доке Микросим - экран кабеля соединен с +питания с обеих сторон,
т.е. в разъеме Микросим и в соед.коробке тензодатчика
Смотрим в доке Siemens SIWAREX - экран соединен с землей с обеих сторон

Из собственного опыта - соединял у слаботочных измерительных каналов экран с
землей только с одной стороны - в шкафу.

Кто что скажет?
С уважением,
ГИП
ООО "АСУ-ТЭК"
О.Б.Филичкин
г. Пермь
fob( )asutek.perm.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Экранирование кабелей тензодатчиков и перезагрузка
Автор: olg 
Дата:   05.09.07 12:20

Здравствуйте,

Специалисты в области помехозащиты расходятся в своем мнении по поводу заземления экрана. Даже одни и теже фирмы в разные десятилетия дают разные рекомендации по вопросам помехозащиты. Мне кажется более теоретически обоснованным заземление экрана с одной стороны. Но всеравно практика основной показатель,особенно в этом вопросе - слишком много влияющих факторов.

С уважением,
Олег

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Экранирование кабелей тензодатчиков и перезагрузка
Автор: Aysanov Ruslan B. 
Дата:   05.09.07 12:22

Добрый день всем!
Читайте классику.
Из Книги Г Отта. "Методы подавления шумов и помех
в электронных системах".

В экранированных кабелях,
используемых для защиты малосигнальных проводов,
экраны следует заземлять только с одного конца
(на высоких частотах можно применять коаксиальный кабель с экраном,
заземленным с обоих концов)*.

С уважением Руслан Баширович
ФПК "Формула безопасности"
Экранирование кабелей тензодатчиков и
перезагрузка

Вопрос коллегам-
имеем Тензоизмеритель Микросим фирмы Метра ( 12 шт)
Один вдруг начал перегружаться
Замена не помогла
Замена блока питания - то же самое
Смена адреса в RS485 - анал(огично)
Подозрение - наводка помех в кабеле тензодатчика
Смотрим в доке Микросим - экран кабеля соединен с +питания с обеих
сторон,
т.е. в разъеме Микросим и в соед.коробке тензодатчика
Смотрим в доке Siemens SIWAREX - экран соединен с землей с обеих сторон

Из собственного опыта - соединял у слаботочных измерительных каналов
экран с
землей только с одной стороны - в шкафу.

Кто что скажет?
С уважением,
ГИП
ООО "АСУ-ТЭК"
О.Б.Филичкин
г. Пермь
fob( )asutek.perm.ru