Из Книги Г Отта. "Методы подавления шумов и помех
в электронных системах".
В экранированных кабелях,
используемых для защиты малосигнальных проводов,
экраны следует заземлять только с одного конца
(на высоких частотах можно применять коаксиальный кабель с экраном,
заземленным с обоих концов)*.
С уважением Руслан Баширович
ФПК "Формула безопасности"
Экранирование кабелей тензодатчиков и
перезагрузка
Вопрос коллегам-
имеем Тензоизмеритель Микросим фирмы Метра ( 12 шт)
Один вдруг начал перегружаться
Замена не помогла
Замена блока питания - то же самое
Смена адреса в RS485 - анал(огично)
Подозрение - наводка помех в кабеле тензодатчика
Смотрим в доке Микросим - экран кабеля соединен с +питания с обеих
сторон,
т.е. в разъеме Микросим и в соед.коробке тензодатчика
Смотрим в доке Siemens SIWAREX - экран соединен с землей с обеих сторон
Из собственного опыта - соединял у слаботочных измерительных каналов
экран с
землей только с одной стороны - в шкафу.
Кто что скажет?