Здравствуйте...
Тут вот еще не указал такие особенности:
- температура среды доходит до 80 градусов
- датчик погружен на 12 метров в среду
в прошлый раз проблема случилась из-за того, что когда вышел из строя сальник на датчике и жидкость заполнила клеменную часть датчика, она же поднялась до соответствующего уровня в резервуаре, что привело к тому, что внутреняя изоляция проводов расплавилась, как нибывало, при том, что внешняя оболочка осталась невредима (на микротрещенны никто не проверял).
Изменится ли Ваш выбор если учитывать эти вещи?
И раз уж зашла речь о плотномерах... у нас стоит DC-400 Lemis Baltic (погружной плотномер), встала задача поставить проточные, на сколько я смог просмотреть выбор очень не большой,а стоимость очень внушительная, может есть отечественные вибрационные аналоги для измерения плотности (измеряемая среда: нефтепродукты)
|
|