Автор: Роман Абзаев
Дата: 19.09.07 16:05
А кто в системе мастер, а кто слейв?
mHG,
Roman S. Abzaev
На одном из объектов необходимо запустить систему S7-400H совместно с
резервируемыми контроллерами фирмы Stahl, связь по Profibus. Stahl
поддерживает ререзвирование и контроллеров и линий связей на аппаратном
уровне, Siemens тоже. Проблема в том, что при конфигурировании Siemens при
помощи GSD файлов Stahl-я Stahl добавляется только к одной из Мастер систем
профибаса. Т.е. другая мастер система siemens не видит stahl. Поиск других
gsd файлов не дал результата (я использовал файлы версий от 1.09 до 1.24 и
2.01 до 2.24). В принципе я вижу два решения:
1. Написать самому GSD файл с двумя мастер системами
2. Добавить в конфигурацию Siemens-а два рэка с одинаковыми модулями и в
случае отказа одного из них программно переключаться на другой.
Вопросы такие:
Возможно ли написать такой GSD файл?
Есть ли другие решения этой здачи?
---------------------------------
Вы уже с Yahoo!? Испытайте обновленную и улучшенную. Yahoo! Почту!
[Non-text portions of this message have been removed]
|
|