Автор: Evgueny Tikhonovich
Дата: 13.09.07 13:33
Приветствую!
Глядь, а Андрей Горобец в вторник 11 сентября 2007 г. 14:47 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?
АГ> Есть два регулятора с аналоговым выходом, выполняющих одну и ту же функцию
АГ> на одном объекте, т.е. основной и резервный. Таким образом система
АГ> зарезервирована в части датчиков и регуляторов, а исполнительный механизм
АГ> один, причем пневматический. так вот необходимо переключать сигнал от двух
АГ> регуляторов на один ИМ, и при этом обеспечить безударность переключения (но
АГ> это уже отдельный вопрос).
В качестве устройства безударного переключения предлагаю
использовать простой PLC с двумя аналоговыми входами и одним выходом,
и дискретными входами, определяющими то, какой из аналоговых сигналов
принимать в качестве управляющего. Таким образом пульт превращается в
тумблер, а PLC ставится на любую удобную стенку или в шкаф на объекте.
С Уважением, Тихонович Евгений.
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
--
... Женщину до истерики может довести любая мелочь. Мужчину до истерики может довести только женщина.
|
|