 Метран-900
Автор: Руслан Викторович 
Дата:   15.09.07 04:32

Кто нибудь эксплуатировал Мтран-900 ?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран-900
Автор: Fara 
Дата:   15.09.07 18:05

Поступили с комплекте С Блочной Кустовой насосной станцией
собираюь данные и пердають через радиомодем на верх

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран-900
Автор: Руслан Викторович 
Дата:   16.09.07 08:31

вы не заметили медленную реакцию Метрана на изменение параметров? Он реагирует минмум через 20 сек. ?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран-900
Автор: Fara 
Дата:   16.09.07 09:48

Нет не замечал
выеду на площадку специально замерю по возмущению

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран-900
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   18.09.07 14:35

Есть такое, наши регистраторы намного быстрее и дешевле - Экограф-Т например. А если выбирать Метран, то лучше уж 910, чем 900.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран-900
Автор: Руслан Викторович 
Дата:   18.09.07 18:16

где можно почитать про Экограф-Т

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран-900
Автор: Руслан Викторович 
Дата:   18.09.07 18:44

проблема в том что у нас дифтрансформатарная схема измерения, 0-10 мГ.  Датчики ДМ .

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран-900
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   19.09.07 05:53

Могу выслать на ящик. Сайт www.tpchel.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Метран-900
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   20.09.07 06:18

Преобразователей всяких куча

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ?
Автор: Сергей Ольховой 
Дата:   20.09.07 07:09

А в чем смысл применения дифтрансформаторной схемы? Много старого оборудования и отсутствие бюджета, или технические особенности?
СУВЖ
Сергей

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ?
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   21.09.07 08:59

Дифманометры, просто много их осталось и относительно недорогие.
Дифференциально – трансформаторная система, преобразующая неэлектрический сигнал (параметр давления, разряжения в электрический с дистанционной передачей информации на расстояние состоит из пружины Бурдона , индукционной катушки , перемещающегося в ней металлического плунжера , который отслеживает изменения движения свободного конца пружины Бурдона в зависимости от поступающего импульса давления Р.

По первичной обмотке катушки протекает переменный ток, ток возбуждения, который создает магнитный поток. Вторичная обмотка индукционной катушки состоит из двух секционных и встречно включенных малых обмоток. Когда нет входного импульса давления, и плунжер находится в среднем положении относительно вторичных обмоток, то за счет встречных потоков магнитных на выходе датчика отсутствует сигнал Когда же появляется входной параметр давления, плунжер от среднего положения перемещается вверх, на величину поступившего сигнала. Плунжер, входя в секцию вторичной обмотки увеличивает ее индуктивность, уходя из секции уменьшает ее индуктивность. В результате напряжения в секциях имеют разную величину, и за счет встречного включения этих секций на выходе имеется разностный сигнал переменного напряжения, пропорциональный входному параметру давления. В силу определенных причин, здесь не рассматриваемых, (они рассматриваются в пособии по подготовке НС ЦТАИ) за основу выходного сигнала берется не напряженческий характер, а взаимная индуктивность между первичной обмоткой катушки и вторичной и выражается в единицах МГн. Соответственно выходной сигнал составляет от 0 до 10 МГн, что соответствует нулевому и максимальному значению технологического параметра давления для данной измерительной системы.

Применение резисторной цепочки в цепи вторичной обмотки датчика дифференциально трансформаторной схемы позволило унифицировать датчики и сделать их взаимозаменяемыми.

Дальше сигнал с выхода датчика поступает на вторичный прибор и там реализуется в общепринятый информационный материал (давление). Вторичные приборы имеют типы КПД1, КСД1, КСД2, КСД3, РП-160 и соответствующие модификации в зависимости от исполнительской функции (сигнализация, регулирование, защита и т.д.). Класс точности вторичных приборов 1.

Рассматривая достоинства и недостатки дифтрансформаторных преобразователей можно сказать, что они просты по устройству, надежны в работе, имеют довольно малую погрешность в измерении. Однако они имеют недостатки, заключающиеся в том, что к первичному преобразователю можно подключить только один вторичный прибор, при использовании информационно – вычислительных и управляющих машин требуется индукционный сигнал датчика преобразовывать в токовый через дополнительный нормирующий преобразователь, кроме того, система дистанционной передачи с дифтрансформаторной схемой, как и все системы пердач на переменном токе, подвержена влиянию внешних магнитных полей и соседних линий связи (при совместной прокладке в одном кабеле), это приводит к появлению дополнительной погрешности измерений. Однако указанные недостатки при отсутствии более совершенных систем измерения (о них речь пойдет далее) не помешали применению дифтрансформаторных схем на всех трех энергоблоках Смоленской АЭС (на третьем блоке они нашли меньшее применение в связи с внедрением частично тензометрических преобразователей). По-прежнему в промышленности России за счет низкой цены дифтрансформаторные схемы измерения находят массовое применение при измерениях давлений, расходов, уровней сред.